Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
15
Bom v Ursi preračunal, ker tole šloganje je brez veze.
Objave: 305
Teme: 2
Pridružen: Dec 2015
Ocena:
0
Aham... pa še ena slabost je pri tem ..cena..
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
26
Pri omejeni višini je izolacija proti tlom bolj pomembna kot debelina estriha, zato daj raje 1 cm več izolacije kot 1 cm več estriha. Debelejši bo estrih, več bo v njem akumulirane toplote, več jo bo šlo navzdol v izgubo.
Uporabi stirodur, ki je za tla proti zemlji boljši, saj se ne more navlažiti. Poišči takega s čim manjšo prevodnostjo (0.031 ali še boljšega). Po obodu prostora položi ločilni trak. Stirodur prekrij z gradbeno folijo in dobro zlepi vse stike z vodoodpornim lepilnim trakom. Ob steni zavihaj polivinil 10 cm navzgor in ga mestoma začasno fiksiraj na zid, da ne bo lezel na vse strani. Na polivinil položi kovinsko mrežo za estrihe, ki ne prinese veliko višine, določa pa raster in omogoča pritrditev cevi. Po mojem je bolje privezovati na mrežo z vezicami kot pikati skozi polivinil in v stirodur, ker je škoda izgubljati na izolaciji, poleg tega pa samorazlivni estrih ne sme steči v kakšne luknjice, ker se sicer lahko dotika konstrukcije in imaš zvočni most. Pri nas smo uporabili cevi iz polibutena, ki niso tako trde in niso vlekle mrež od podlage, poleg tega pa naj bi omogočale boljši prenos toplote na okolico.
Cevi zalij s samorazlivnim estrihom, ki je lahko tanjši kot običajni in ker gre pri tebi za centimetre, lahko tukaj pridobiš 1 cm. Min. višina samorazlivnega estriha NAD cevjo je 3 cm. Zaključna talna obloga naj bo čim tanjša, npr vinil. Pozanimaj se ali se lahko lepi kar na estrih, če je ta samorazliven ali potrebuješ še kaj vmes med estrihom in vinilom.
0.5 cm hidroizolacija
3 cm stirodur (0.031)
0.015 cm PVC folija
0.2 cm Kovinska mreža za estrih (kvadratki 10x10cm, debelina žice 2 mm)
1.6 cm cevi pripete z vezicami
3 cm samorazlivni estrih (min 3cm nad temenom cevi)
0,2 cm vinil
8.515 cm skupaj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.modernakup.si/ARMATURNA-MRE%C5%BDA-PAVITEC-za-tlake-1-x-2-m-okno-50-x-50-x-2-mm_74188">http://www.modernakup.si/ARMATURNA-MRE% ... 2-mm_74188</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://varcevanje-energije.si/primeri-dobre-prakse-gradnja/talno-ogrevanje-v-samorazlivnem-estrihu.html">http://varcevanje-energije.si/primeri-d ... trihu.html</a><!-- m -->
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Talno ogrevanje deluje najbolje v kombinaciji s keramiko.
V tem primeru ni razloga da daješ 3cm estriha nad cevi. Za ojačitev estriha uporabiš dodatke (steklena vlakna in plastifikatorje).
Sam bi (in sem) raje uporabil mrežo za beton. Po eni strani je to armatura estriha, po drugi je osnova za pritrditev. Višina je max 6+6 mm (za mrežo 6mm).
Polaganje cevi tik pod keramiko, tudi nekoliko poveča odzivnost.
Slabost: bolj zamudno delo, kot sistemske plošče. Če delaš sam, potem je delo zastonj in nekaj več ur polaganja ni faktor....
No ja, vsak pač razmišlja po svoje......
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
26
Obstajajo minimalne zahteve za debelino estriha nad cevmi talnega gretja in izvajalec bo naredil manj samo če prevzameš riziko.
Mreže iz mojega linka so namenjene prav za ojačitev estriha. Spotoma pa jih porabiš še kot nosilec za cevi talnega.
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
No, ni ravno tako! Če tik pod hišo ni tekoče vode ki bi na akumulirano toplotno energijo odnašala je izolacija pomembna samo na robnih conah :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Mislim da ima sassapo kar prav.
Kritični so predvsem robovi, kjer se dejansko zemljina ohlaja. Pod hišo ima zemljina več ali manj konstantno temperaturo poleti in pozimi. Tisto malenkostno uhajanje toplote skozi izolacijo navzdol bo pač zemljino malenkostno ogrelo, a ko se bo nehalo kuriti bo zemljina nazaj oddala toploto v tlak. Skratka nekakšen zalogovnik......
Seveda če govorimo o suhi zemljini.....
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
Meni je tudi to tk logično
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
Voda v talnem ima koliko, rečmo 30stC, zemlja pa? Na površju, na pol metra, na metru, desetih metrih,.......
In ker toplota prehaja od toplejšega k hladnejšemu bo rezultat kakšen? Se mi zdi, da mešate izoliranje velikih industrijskih objektov in stanovanjskih površin. Seveda pa čisto možno, da živim v zmoti in bo estrih v kurilni sezoni pregrel zemljino do enormnih globin, potem pa bo vsa ta toplota šla samo navzgor in ogrevala tla v hiši.