PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gasper123 Napisal:Kot opcijo nekateri monterji ponujajo NETATMO brezžični termostat z oddaljenim nadzorom, cena je okrog 200 €. Imaš pa samo možnost nastavitve notranje temperature.
THX; nekak se orientiram k originalom.. je pa dobra opcija, tudi.

Bumm Napisal:Ima samo ni se v prodaji. Pride aprila. Pri meni testno Tongue ze deluje.
No, točno tako informacijo imam od mariborskega e2e.
Lan ali Wifi?
Lahko objaviš kak printscreen ali funkcionalnost tu al raje po ZS? Wink

THX; U.
Bumm Napisal:Ima samo ni se v prodaji. Pride aprila. Pri meni testno Tongue ze deluje.

Prosim povej kaj več :!:
Bo delovalo tudi na napravah ki so že montirane npr. Daikin LT 2013 serija CA?
Prosim te ko bo dostopna literatura,prodaja, in cena da objaviš.Lahko tudi na ZS.
Hvala
Na CA verzijo je potrebno nalozit samo modificiran softwer da se jo spremeni v CB verzijo in potem dela.
Letos nameravamo montirati Daikin LT sistem. A moram biti pozoren, da kaj omenim zaradi web dostopa, da bom dobil "tapravi" model ali bo to za nazaj delovalo? To bo LAN kabel ali wifi?
Ne
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
jacques33 Napisal:Včeraj je bil @telmos (g. Ludvik), spremenil mi je nastavitev ogrevanja na vremensko cirkulacijo in spremenil nastavitev ogrevanja SV in verjetno še kakšno drugo nastavitev, malo mi je prenastavil hitrosti pretoka po etažah in pa ugotovil je, da manjka plin v sistemu in na koncu ga je bilo potrebno res dofilati več kot 1kg.
Bistveno pa je, da si je res vzel čas in ni odnehal, dokler niso parametri prikazovali normalno delovanje TČ.
Za mene Mojster z veliko začetnico, kar je tudi razvidno s foruma in če si kdo išče ponudnika za podobne storitve, naj kontaktira tudi njega.
@telmos, še enkrat hvala!

Plin se ne "dofiluje"! Starega se prečrpa v jeklenko/stehta (za info) in tč na novo napolni z frišnim plinom 1,6 kg R410a iz frišne jeklenke.
Rafter Napisal:Kolegi,

Ali samo jaz ne znam najti, ali pa Daikin Altherma LT res nima opcije daljinskega nadzora / upravljanja?
Govorim o web/iOS/Android vmesniku za dostop z druge lokacije preko Lan/Wifi...

Confusedhock: Confusedhock: Confusedhock:


Daikin ima web in lan na voljo, počakajte do izida novega cenika... mogoče prej/kasneje, marca se največkrat izve novosti.
jacques33 Napisal:Pozdravljeni,
čeprav že kar nekaj let spremljam tale forum, pa sem se prijavil zaradi konkretnih vprašanj pri ogrevanju.
V aprilu lansko leto smo se vselili v 120 m2 dvojčka, za ogrevanje skrbi 6kw TČ Daikin Altherma. Dvojček ima 20cm zunanje izolacije stiropor, trislojna okna, tlaki 8-10cm stiropor, podstrešje 25 cm steklene volne, vgrajeno prezračevanje z rekuperatorjem.
Ko spremljam objave na tem forumu o porabi, se mi zdi, da naša TČ precej pokuri.
V mesecu decembru 1.103 kWh, v januarju pa do včeraj zvečer kar 1.536kWh, poizvedene energije pa 2.489 kWh. Podatki so iz prikazovalnika, vendar za december kar držijo v primerjavi s porabo za celotno gospodinjstvo. Vodo ogrevamo na 45 stopinj, prostore na 22-23 stopinj, s tem da se zgornji prostori nikoli ne ogrejejo enako, kot spodnji.
Par dni nazaj je monter zaradi večkratnih izpadov omejil in razdelil grelce po fazah, od takrat naprej se mi zdi, da je poraba še večja. Poraba v zadnjih treh dneh je bila 318 kWh, proizvedena energija pa 448 kWh.
Sam menim, da je z našimi nastavitvami nekaj narobe. Imamo samo talno ogrevanje, ne ogrevamo po urnikih, na prikazovalniku imamo prikazano temperaturo prostora. Lokacija dvojčka je v Kranju. TČ je še v garanciji.
Se oproščam, če sem bil dolg, vendar me tale težava kar muči in bom vsakega predloga vesel.

TČ nima vgrajenega števca el.energije, podatki, ki jih berete na prikazovalniku so neuporabni. Vgradite si el.števec, če želite točno merjenje porabe. Za izračun COP pa boste potrebovali natančen ultrasoničen merilnik energije.

Pokličite na e2, v Kranju imajo odličnega monterja, ki bi znal odgovoriti na vaša vprašanja.
Delajo za €, ceneje bo, če se obrnete na onega, ki vam je zagnal napravo - le tako garancija velja, ne pozabite na letni obisk serviserja, tudi pomembno za garancijo. Verjamem pa, da so najboljši serviserji polno zasedeni.
Prašuvse moraš še kaj vprašat. R410A ni isto kot R407C zato ne bluzi. Je pa potrebno zadevo izčrpat in zvagat. To mu je bilo povedano
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
povedano že, stranka pa očitno ni prepričana o tem.
410 je sestavljen iz dveh plinov 50/50%, 407 pa iz treh plinov 20/40/40%

v obeh primerih se ne dofiluje naprav!
telmos Napisal:Prašuvse moraš še kaj vprašat. R410A ni isto kot R407C zato ne bluzi. Je pa potrebno zadevo izčrpat in zvagat. To mu je bilo povedano
Prav imaš :wink:
Prodaja pada ?

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.topeldom.si/toplotne-crpalke/daikin-altherma-toplotne-crpalke/">http://www.topeldom.si/toplotne-crpalke ... e-crpalke/</a><!-- m -->
Daikin Altherma prodajna akcija !
Ob nakupu DAIKIN ALTHERMA toplotne črpalke, med 07.marcem in 29. marcem 2017, vsem kupcem podarimo stensko klimatsko napravo Daikin 3,5kW (model FTX35KM/RX35KM) z osnovno montažo.

pogoji
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.docdroid.net/WyJ9Xgn/sploni-pogoji-prodajne-akcije-daikin-2017.pdf.html">https://www.docdroid.net/WyJ9Xgn/sploni ... 7.pdf.html</a><!-- m -->
Sejemska štorija.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Kako imate v tem času nastavljene TČ, da vam ne kurijo grelcev? Ali jih ročno izklapljate in vklapljate?
Zadnji mesec moja Daikin LT deluje brez pomoči grelcev.
Pred dnevi preklopil iz neprekinjenega delovanja z reguliranjem dvižnega voda na delovanje po urnikih z reguliranjem po sobnem termostatu.
1 ... 99 100 101 102 103 ... 145 Pojdi na stran 
Iskanje po temi