Migaj Napisal:Ne morem verjeti, kaj uprabniki/serviserji nastavljajo in spreminjajo -ne samo podaljševanje časa do defrosta, ampak celo hkratno zniževanje temperature uparjalnika pri kateri se odtaljevanje prekine :oops:
Pri vsakem se bo nekoč pojavila dolgoročna 100% Rh + morda še sneženje okoli zunanje nule in takrat ta dva parametra ne bosta več pravih vrednostih.
Če pa temu ni tako, potem pa so privzete tovarniške nastavitve vredne manj kot nič.
Da o algoritmu odtaljevanja niti ne razpravljamo.
Ne razumem kaj te moti. Ni treba flejmat vedno s tem pretiravanjem.
Se pa strinjam, da so te prenastavitve irelevantne (da bi mu pa zaradi 20 min. podaljšanega moratorija tak uparjalnik zeledenel ne verjamem) in mu ne spravijo v funkcijo avtomatike defrostov. Tudi ne vem kdo mu je naštimal sprva, da se odtaljuje do uparjalnikove T 50C - v praksi itak nikoli ne pride do te točke, ker se po drugih kriterijih defrost prej prekine. Default je 35C, slišim, da sedaj pri montažah prestavljajo na 25C. Jaz imam na 35, odtali se do suhega.
Pravi parameter za vplivati na pogostost odtaljevanj je tisti, ki sem ga omenil v prejsnjem postu ("Kor. Odt.") in je verjetno tudi nastavljiv odvisno od pogojev lokacije in naprave. Sedaj pri meni po intenzivnejšem opazovanju defrosti opravijo svojo funkcijo temeljito in se zgodijo, ko je kaj za odmrzniti, je jih pa precej manj. Dela bp pri gosti megli okrog 0, -3 in tudi v megli pri minus 13. Vse s še rezervo pri zaledenitvi - nikoli zabunkana. Zdaj je ta avtomatika odtaljevanja končno opazna pri temperaturah okoli -5 do 3, kjer se je prej odtaljevalo redno ne glede na potrebnost na 40-50 min.
Ta tema je rabila precej časa, da smo prišli do kakih res koristnih informacij in do možnosti, da zares spoznamo svoje naprave, kot drugi uporabniki svoje znamke in tipe. Malo so kriva vseprisotna brezvezna forumska prepucavanja (tudi tebe gledam Migaj), malo pa tudi neka unikatna skrivnostnost uporabnikov glede nastavitev. Medtem, ko pri ostalih napravah, predvsem inverterskih, uporabniki svobodno pišejo kaj nastavljajo po krmilnikih so TT/Kronotermove stranke precej konzervativne, paternalistične: skrbi jih za lastno odgovornost, da ne bi kdo uporabil njihovih dognanj o kakih nastavitvah, vhodih v servisne menije ipd. v svojo škodo.
(Razumem pa sicer, da Kronotermovi poobl. monterji/serviserji ne razlagajo tega prosto po forumih)