#46
Uporabljamo pa zubadana z zalogovnikom vse radiatorsko temp DV max letos 42 °c visje ji nisem pustil.

Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
#47
Jasno bo tudi Klima TČ popolnoma zadovoljivo opravljala svoje poslanstvo. Največji problem sam vidim v investitorju, če ne ve niti ali bi v nov ogrevalni sistem investiral 5 ali 10k€...
Malev... priporočam ti, da se bolj posvetiš izvedbi kotlovnice, ker imaš dva različna temperaturna režima ga boš z napačno izvedbo bolj pihnil mimo kot z izbiro same TČ!
ps. ko kupiš školjko, še WC ni uporaben. Enako velja za ogrevalni sistem :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#48
Meni se zdi 5 do 10 k čisto v redu razpon: če ga bodo ponudniki prepričali, da je vredno dodati še 5 k, jih bo dodal, sicer pa pač ne. Jaz recimo bi bil pripravljen dodati še 5k, če mi izvajalec namesto FWHP zmontira sistem, ki bo neslišen. Z drugih vidikov ta mlinček za zdaj povsem zadovoljuje.

Dušan
#49
Trg ponuja vse kar si poželiš...
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#50
Ampak tega mi nisi ponudil. Smile Pa če se ne motim, je učinkovitost precej uborna. Mislim, da ko se mlinček poslovi (ampak ne kaže znakov), bomo vrtali. Ali pa če se bo vmes pojavilo kaj precej tišjega zračnega.

Dušan
#51
Smile to je edina TČ zrak voda, ki je dejansko neslišna. jasno plačaš davek neslišnosti z relativno slabim izkoristkom. Ostale zrak voda so vse slišne, še najmanj Split enote, kjer je zunaj samo uparjalnik in ventilator, kompresor in vse ostalo pa notri.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#52
In kolko košta ta monument? Smile
#53
Confusedhock: evo megle :roll:
Sicer pa se s temi prenastavitvami na Zubadanu podaljša čas odmrzovanja na min 4 minute in pa zniža moč, kar posledično pomeni manjšo obremenitev materijalov in pa zagotovo taljenje ledu na kolenih cevi za nosilcem, kar je bila kritična točka vseh okvar.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#54
Na kaj leti pa ta megla?

Dušan
#55
telmos Napisal:Confusedhock: evo megle :roll:
Sicer pa se s temi prenastavitvami na Zubadanu podaljša čas odmrzovanja na min 4 minute in pa zniža moč, kar posledično pomeni manjšo obremenitev materijalov in pa zagotovo taljenje ledu na kolenih cevi za nosilcem, kar je bila kritična točka vseh okvar.


Jast zdaj tri dni testiram, SW7 - 3na ON . In res naredi lepši defrost sicer traja 5min in 10 sekund. Štopal sem od prikaza ikone defrost, do ko je ugasnila. Pri tem je kompresor porabljal max 400W el.energije. Normalni defrost je res hiter, ampak takrat, ko je močno zaseržena kakšen konček ledu ostane na uparjalniku, tukaj pa led lepo počasi ves odtaja.SW7 - 6 (for high humidity) pa zaenkrat nisem prestavljal, ker mislim da ni potrebe.
#56
sassapo Napisal:Največji problem sam vidim v investitorju, če ne ve niti ali bi v nov ogrevalni sistem investiral 5 ali 10k€...
Jah Sassapo do tega pa pride ko gledaš vse od Yugo-ta do Tesle Wink Saj izbor se zožuje... nismo vsi profiči na tem področju.
sassapo Napisal:Malev... priporočam ti, da se bolj posvetiš izvedbi kotlovnice, ker imaš dva različna temperaturna režima ga boš z napačno izvedbo bolj pihnil mimo kot z izbiro same TČ!
Mislim, da bo pravi majster tudi to rešil.

Hvala vsem za dosedanjo pomoč, predvsem pa tistim, ki ste me včeraj in danes povabili domov in mi razkazali svoje mašince. Imel sem čast videti in poslušati kar nekaj "pravih in nepravih" Wink TČ - dejstvo je, da je vsaka po svoje naredila vtis, čisto vsem je pa skupno to - da poceni GREJEJO in so lastniki več kot zadovoljni.

No najbolj impresionira in te pusti vročekrvnega definitivno pa tale ---- >
tud pri ceni! Wink
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1/PS/s6c9w3s/buderus2unichr("46")jpg[/img]
#57
Jp buderusova ampak 2-3k vec pri meni ni odtehtala :-)

Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
#58
Poglej še Nibe F2120, če imaš možnost in poročaj.
#59
Bo tale Buderus kar dobra izbira! Ti pa toplo priporočam pararelni zalogovnik, ker imaš dva temp. režima bo zadeva špilala v piko.
ps. mojster v večini naredi, da je njemu laže in da deluje. Kaj ti rabi dobra TČ če je neoptimalno vkomponirana v ogrevalni sistem Idea
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#60
damdam78 Napisal:Jast zdaj tri dni testiram, SW7 - 3na ON . In res naredi lepši defrost sicer traja 5min in 10 sekund. Štopal sem od prikaza ikone defrost, do ko je ugasnila. Pri tem je kompresor porabljal max 400W el.energije. Normalni defrost je res hiter, ampak takrat, ko je močno zaseržena kakšen konček ledu ostane na uparjalniku, tukaj pa led lepo počasi ves odtaja.SW7 - 6 (for high humidity) pa zaenkrat nisem prestavljal, ker mislim da ni potrebe.

Sasapo je pri Hitachi-ju hiter defrost izpostavil kot prednost. Vi pa sedaj delate ravno obratno. Tukaj neki ne stima..
1 2 3 4 5 6 ... 13 Pojdi na stran 