PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gesonda izkopana , kako dalje do končne izvedbe ?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Ojla,

Izkopano imamo vrtino za geosondo (vertikalni zemeljski kolektor). In odločili smo se za talno. PZI ja nimamo. Iščem sogovornika, človeka ki je to že dal skozi , inštalaterja, projektanta, ki bil pripravljen malo razložit zadeve.
To je pa tudi vse. Kako naprej ?

- koliko močna TČ
- zalagovniki za ogrevanje da ali ne ?
- svoj zalogovnik za toplo vodo da ali ne ?
- kako na gosto talno
- kak premer talnega

Kurilnica je dokaj majhna 1,5 x 3,1 m (po spominu).

Neto površine v hiši je 220 m^2. 20 cm stiropor fasada, 30 volne podstreho.
Sam sem amatersko ocenil da bi potreboval 7/8 kW toplotne moči.
Ocenili smo nekako med 200 in 300 L tople vode za večerno tuširanje

Zanima kako je z pripravo tople vode kadar se TČ uporablja za ogrevanje.
Kolikor je meni znano je v talnem ogrevanju nižja temperatura kot si povprečnež želi zlivat po sebi zvečer. Kako se pridela višja temperatura sanitarne vode ?
Kakšne so primerne hidravlične vezave ?

Lep večer še naprej. Smo iz Gorenjskega konca. Okolica Šenčurja.
#2
Uf, vi ste šli pa po obratnem vrstnem redu. Najprej ostalo, potem vrtina. Na osnovi česa ste pa globino določili?

P.S. A je Palir delal? Se je nekaj mimo vozil...
#3
A ni palir ok Big Grin ?
#4
H4xor... 220m2 hiša... na uč bi rekel vsaj 2x70m vrtine, za garancijo da kolektor ne bo videl negativnih temperatur.
Kako pa dejansko imate?
8 kw moči bo za takšno hišo več kot dovolj! Je pa moč TČ predvsem odvisna od izdatnosti kolektorja, globine vrtin :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#5
Glede na lokacijo je tukaj en k* od izdatnosti. Več od 50W/m je težka. Lapor, konglomerat..odvisno od mikrolokacije. Na nekaterih območjih okoli Šenčurja pa je podtalnica.

TČ ogreva ali-ali, torej ali za talno ali pa za sanitarno. Ok, Tehnohlad je imel dvokompresorske (posebej za ogrevanje in posebej za sanitarno) v eni škatli, samo so šli v fanže.
#6
Veliko primerov poznam ko so šparali z globino vrtanja. So pa celo ponudniki predlagali cenejšo rešitev, samo da so dobili posel.
Sistem z geo sondo ni poceni, kdor se tega ne zaveda in tega ni pripravljen plačat bo na koncu dobil zgolj polovičen rezultat, plačilo in nadaljnji stroški pa ne bodo polovični :wink:

Tehnohlad dobro poznam, včasih smo precej sodelovali, nekatere rešitve so bile bolj, druge manj dobre. Problem je vedno v serijskem izdelku, kjer moraš za čim nižjo proizvodno ceno narediti konkurenčen izdelek. Unikatna gradnja je bila vedno vodilo razvoja, ker je pa različnih serijskih izdelkov na trgu vedno več, postaneš kaj hitro nekonkurenčen.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->