#76
Hitachi Yunaki?
Merlin, imaš prav, da je tudi pri tej lahko velik odjem, čeprav to pri inverterju ni nujno -ker ni on/off.
Vseeno zaradi nižjega odjema(pod 5,6kW) in boljšega copa tudi pri -15 raje inverter Daikin HT 11 ali 14 :wink:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1K/G2/4IZimk5T/daikin-htunichr("46")jpg[/img]
#77
Ti Migaj zakaj so v prvem stolpcu spodaj uporabljali dT 5°C pri ostalih pa 10°C?
#78
ko boš ogreval na radiatorje pri visoki DT boš morda razumel
#79
No če te podatke interpoliraš dobiš povsem primerljiv COP prej omenjenima napravama.
In dvema slabostma:
-cca 5kw toplotne moči če k tej razliki prišteješ elektro grelec si že v na podobni električni moči z slabšim skupnim COP.
-podatki z tabele so neprimerljivi. Ni naveden standard. Kot drugo pa primerjat COP z dt 10K ne gre z COP dt 5K. To verjetno veš.

Tako visok dvig temperature z TČ stane in tukaj ni za pričakovat čudežev.To prej kot slej spoznajo vsi uporabniki TČ. Sicer pa objekt, ki potrebuje 50C v večjem delu ogrevalne sezone ni primeren za samostojno ogrevanje z TČ. Takšno je moje mnenje.
#80
Sam fantje, tle gor lepite tabelo od Daikina HT in pišete, po tabeli gledano nesmisle...a jst prav razumem tabelo? grelne moči pa ima Daikin11 - 9.3kW pri DV55C, zun. -20C, Hitachi Yutaki S80 ima pa grelne moči 11.3kW pri enakih pogojih ima cop nižji 0.15 ampak grelne moči 2kW več in če ta 2kW mankajoča dodaš grelce Daikinu dobiš drugo sliko napram zgoraj opisani. Nekaj pa je razlike, sploh če primerjaš da je škatla še kazga jurja ali več dražja na koncu.
Model Daikin14kW ima pa pri -20C 3.5 kw grelne moči manj, kje boš pa te 3.5 kW nadoknadil v praksi če ne iz grelcev? Drži? Saj največ moči potrebuješ pri največjem minusu in ne pri zunanji +5C.
To da da DHT14kW mašina manj kot 10kW grelne moči pri temperaturi za katero naj bi bila narejena je pa verjetno nesmiselno ampak če se prodaja...

Migaj, vsaj modele je dobro zaradi doslednosti da pravilno navajaš. Če bodo vsi iz posta v post napačno pisali imena modelov bo ratala zbrka.
#81
Tale tabela od daikina navaja nominalne vrednosti. Npr. 16kw daikin HT vlece brez grelca tudi 8kw el. In ima posledicno se vec moci kot je navedena v tabeli.
#82
No, to je pa potem že bolj logično, je pa škoda da to ni razvidno iz tabele če je že nalepljena v temo.
#83
za moje pojme (to je sasappo razložil že časa nazaj) je 14 ali 16 "nateg" ker ko se poglobiš v grafe ne glede o kateri napravi je govora dosega enake številke tudi naprava moči 11 .....torej 14 ali 16 imaš na voljo, ko jih ne rabiš...
Zelo dober nasvet je: v največjo škatlo, najmanša moč....
#84
Spet en kup brezveznega pisanja......DHT 11kW in DHT 14 kW je konkretna in otipljiva razlika tudi pri nizkih temperaturah
DHT 16 kW pa dejansko pri nizkih temperaturah ne dosega nič večje moči kot DHT 14kW
Torej ni DHT 14 kW nikakršen nateg!

In ne pozabimo, da tu ni nobenih grelcev.
#85
KAMO Napisal:"Tamp. vode sem vzel iz grafa Zubadana, ki naj bi do -28 grel vodo na 48°C. Do -15 pa na kar 55°C."

Zdravo,

ti za občutek povem svoje izkušnje z Zubadanom 11 kW... Hiša slabih 250 m2, troslojna okna, izolacija 7 cm, 2 gospodinjstva (velika poraba sanitarne vode), radiatorji, lokacija Kočevje...

TČ montirana aprila 2016... do danes skupaj s sanitarno vodo porabljenih za 838 EUR. Vsi radiatorji na max v vseh prostorih temperatura med 24-25 stopinj (z izjemo v eni sobi 50 m2 ker to ni potrebe). Sanitarno vodo ogrevam na 51 C. Elektro grelce imam izklopljene... je pa tudi v najhujšem mrazu brez njih TČ grela brez problema 24/7... Pri vremenu kot je danes je vtok med 38 (čez dan) in 40 stopinjami (zvečer), ko je minus pa tja do 48... V januarju ko je bil res mraz je dnevna poraba narasla na 80-90 kWh, za dneve kot so danes pa potroši cca 30 kWh. Tko da v grobem računam za celo leto cca 1100 EUR elektrike.. Za drva smo dali več, kar se tiče komoditete pa itak ni primerjave...

Ko sem se odločal za TČ sem gledal še za Daikin... pa vidm da z Zubadanom nisem nič falil saj hiša ne potrebuje tako visokih temperatur... Pa regulacijo ima ziher boljšo kot Daikin ki sem ga jaz videl (star cca 4 leta).. Moja je enostavna in uporabniku prijazna...

Lp

Hvala za info!
#86
Kaj te je toliko navdušilo v regulaciji Zubadana?
#87
Točno tako je, kot je Homer napisal :wink:
Če rabiš okoli 20kW ogrevalne moči niti 16-tka s pomočjo grelcev ne bo zmogla, ker je za take potrebe premajhna škatla. Sam Daikin HT ne bi vzel niti, če bi rabil >15kW moči.
Vzameš pač 20kW mastodonta.
#88
sej imaš Daikina HT tudi 50kW če je treba.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#89
kaskada?
#90
Bumm Napisal:Tale tabela od daikina navaja nominalne vrednosti. Npr. 16kw daikin HT vlece brez grelca tudi 8kw el. In ima posledicno se vec moci kot je navedena v tabeli.

Iz česa je to razvidno?
Namreč tabela navaja drugače. Navedena je električna moč in toplotna. Zdaj razloži kje dobiš dodatno moč? Iz tabele je razvidno, da lahko inverer te tČ prebavi do slabih 7Kw električne moči. Dajansko pa je toplotna moč omejane z uparjanjem, to ti je verjetno jasno? Je pa to tako vprašanje , ker nikjer ne piše kakšen standard so uporabili za meritve :wink: .