PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sašo, menjaj bojler. TČ ti bo zelo hvaležna :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
@sašo 65
Sej ti noben nič noče! Lepo da si predstavil svojo kurilnico.Sploh ni slaba.Vedno se pa da kaj izboljšati.Mene osebno je razjezilo Sivkino brezzvezno hvaljenje.Sploh njeno žaljenje vsevprek.Kot vedno naj,naj v vsem sem jo prosil za slike.Od nje sedaj ne duha ne sluha.Morda kupuje fotoaparat ali preboleva gripo?Bog naj ji da zdravja,da bi bla še dolgo med nami.
Montirano pred 3 meseci, Daikin LT 8Kw. Je to ok? Kakšen predlog za izboljšavo?


Priložene datoteke
.jpg   daikin-notranja-enota.JPG (Velikost: 43,46 KB / Prenosi: 972)
.jpg   daikin-zunanja-enota.JPG (Velikost: 120,64 KB / Prenosi: 972)
Rdeča cev na soncu razpade. Na levem stebričku se bo nabiral led.
Nepravilna montaza zunanje enote. Kaj pa dela fernox Tf1 magnetni filter? Lovi plasticno bakrene dele iz instalacije mogoce.
No takšnega podstavka za zunanjo enoto pa še ne...
Jašek! vse ostalo je zgolj improvizacija
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Ja eni ga pa res pokajo.

Kakšna TČ je videti kot nov avto na klocnih.

Naj se vaši monterji malo bolj potrudijo pri postavitvi naprave za pet jurjev.
Prehitro smo skočili. Glede na višino gumbaste folije se bo jašek še izvedel.
Če bo še kaj okoli hiše nasipal, potem bo verjetno situacija drugačna.
Ok, tudi če voda teče po tleh ne bo nič hudega.....
Tudi filter F-1 ni nič hudega......; delcev takih in onakih se vedno najde...

Bolj me moti razdalja zunanje enote do hiše....
Ta je morda sedaj, ko še ni izolacije in fasade OK...... Kaj pa potem?
Instal Napisal:Prehitro smo skočili. Glede na višino gumbaste folije se bo jašek še izvedel.

Ampak težko, da bo dno pod točko zamrzovanja. In potem bo na udaru snega, ker bo vse skupaj nižje.
Uvoznik oz. njihovi zaposleni bi morali občasno preverjati opravljeno delo na terenu,če le kaj dajo na firmo ki jo zastopajo.V nedogled nategovat stranke ne bo šlo!
Ta prva slika je pa tako, kot zdaj dobivam na FB fore. Kaj vidiš - je čepasta folija zavihana navzven ali navznoter? Smile

in če to pusti kot je (saj ni tako zelo narobe) pa potem ko fasado obleče obleče še ta dva betonska stebriča v xps, pa zadeva rešena. in to z "jaškom". edino malo blizu stene se pa tudi meni zdi, ker pride še fasada. lahko pa da slika vara...
Magnetni filter je prišel v kompletu s TČ.
Odmik zunanje enote naj bi bil po navodilih minimalno 25cm in toliko tudi bo, ko bo obložena fasada.
Nasutje sledi cca. 30cm, ostane cca. 35cm do spodnjega roba enote, znotraj nameravam dati samo velike kamne.
Spodaj je napeljana drenažna cev, ki vodi v zbirni jašek.
Kaj konkretno naj bi bilo narobe z montažo zunanje enote ne znam razbrati iz napisanega?
Kaj lahko naredim v tej fazi za izboljšavo?
Zakaj obleči stebrička v XPS?
Poglej , kje ima pladenj TČ luknje za odvod kondenza (defrost). Tko kot imaš ti ni najbolje. Voda od defrosta ti teče po zidanem podstravku, ki bo pozimi mrzel in se ti bo tam delal led. Led ti lahko zapre luknjo za odvod kondenza. Mogoče bo celo ok, če se bo voda od kondenza samo preusmerila na druge luknje ali če je pladenj TČ vedno topel. Malce spremljaj.
1 ... 97 98 99 100 101 ... 145 Pojdi na stran 
Iskanje po temi