#46
djjerry Napisal:
simionesi Napisal:Menjava v okviru garancije? Cena?
Garancija, ker je vse skupaj staro komaj mesec in pol.

Super, no upam, da bo sedaj delovala bp.
#47
Res neugoden občutek, ko se takšna draga stvar, tako hitro začne kvarit.

Hvala vsem za namige in pomoč pri lociranju napake!
#48
bomber111 Napisal:In to v nedeljo?

To je tudi ena prednost lokalnega izvajalca, oba sta si zelo blizu
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#49
Imam vredu sošolce, ki hodijo tudi ob nedeljah servisirat naprave.
Se sreča, da je imel doma rezervni senzor, drugače ne bi v nedeljo nič popravljali.
#50
Bi ga tudi pri meni dobil
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#51
Spoštovani!

Na vaši toplotni črpalki je najverjetneje problem z senzorjem na uparjalniku. Predlagam, da pokličete serviserja, ki vam je toplotno črpalko zagnal. Če ga nimate, nam pišite na <!-- e --><a href="mailto:info@vaillant.si">info@vaillant.si</a><!-- e -->, kjer vam bomo posredovali podatke o serviserjih.

Lep pozdrav,

Gregor
Vaillant d.o.o.
#52
Vailllant SLO Napisal:Spoštovani!

Na vaši toplotni črpalki je najverjetneje problem z senzorjem na uparjalniku. Predlagam, da pokličete serviserja, ki vam je toplotno črpalko zagnal. Če ga nimate, nam pišite na <!-- e --><a href="mailto:info@vaillant.si">info@vaillant.si</a><!-- e -->, kjer vam bomo posredovali podatke o serviserjih.

Lep pozdrav,

Gregor
Vaillant d.o.o.
Dobro jutro.

______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
#53
Teli pa delajo od ponedeljka do petka. :mrgreen:
#54
:lol: :lol:

No, je pa lepo, da temo berejo od začetka... :mrgreen:
#55
ob petkih do 12
#56
:lol: To pa res potrjuje tisti rek: Po bitki so vsi generali
#57
To moraš gledati z drugega zornega kota tako, da smo na koncu vsi veseli:
Popravljeno imaš še preden ti to obljubijo [emoji1] [emoji1] [emoji1]

______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
#58
Na tem primeru se vidi kako imajo TČ butasto programsko opremo. Pri ogrevanju je temperatura uparjanja višja od zunanje temperature in mašina ne zašteka, da je nekaj narobe. Goni na polno naprej.
#59
Vsak bo izgledal butasto, če mu zavežeš oči.

______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
#60
Vailllant SLO Napisal:Spoštovani!

Na vaši toplotni črpalki je najverjetneje problem z senzorjem na uparjalniku. Predlagam, da pokličete serviserja, ki vam je toplotno črpalko zagnal. Če ga nimate, nam pišite na <!-- e --><a href="mailto:info@vaillant.si">info@vaillant.si</a><!-- e -->, kjer vam bomo posredovali podatke o serviserjih.

Lep pozdrav,

Gregor
Vaillant d.o.o.

Hvala, je serviser že odpravil težavo.