jacques33 Napisal:Saj hec je v tem, da do zadnjega posega monterjev je bila povprečna dnevna poraba 45 kWh v januarju (v decembru 35kWh), zadnje tri dni pa skupaj pa preko 300 kWh. Poraba v zadnjih treh dneh je bila 318 kWh, proizvedena energija pa 448 kWh. Toplotne izgube pa se v zadnjih treh dneh niso mogle kar same od sebe povečat
Koliko je bila pred obiskom inštalaterja pridelana toplota dnevno? -cca 135kWh?
Pri dnevni porabi 45kWh? -skupaj z grelci?
Samo za ogrevanje ali tudi za TSV?
Dnevna poraba TČ se je po obisku inštalaterja povečala iz 45 na 106kWh :?: ,
proizvedena energija na dan cca 150kWh.
Bi rekel, da taka 6kW TČ brez pomoči grelcev na dan v praksi v težkih razmerah (veliko defrostov) ne more porabiti več kot cca 56 kWh (električna moč samo TČ max 3kW, povprečna električna moč samo TČ dobrih 2,3kW ).
V takem primeru bi samo TČ pridelala cca 100kWh, cca 50kWh pa bi dodali el.grelci.
Tako nekako pokaže hipotetičen izračun.
TČ ima očitno nastavljen previsok temperaturni režim.
TČ očitno dejansko deluje v previsokem temperaturnem režimu ali pa je inštalater pustil kakšne servisne nastavitve.
Da serviser ni nastavil ogrevanja v odvisnosti od zunanje temperature -pove vse o njem :oops:
Obvezno mora priti takoj nazaj ali pa priti nekdo drug.
Ker pred obiskom inštalaterja je bila poraba več kot pol manjša :oops:
-razmere pa se niso dosti spremenile, drži?
Domnevam da imate samo talno gretje?
Kolikšna je nastavitev temperature ogrevalne vode -dvižnega voda?
Kolikšna je dejanska temperature ogrevalne vode - dvižnega voda, povratnega voda?
Kakšen pa je uparjalnik zunanje enote? -ves čas zamrznjen? je spodaj zaledenel?
Mimogrede 135 ali 150kWh potrebne toplote za tako hiško in SV -je zelo velika poraba.
Kriva je morda previsoka stopnja rekuperacije.