Objave: 61
Teme: 4
Pridružen: Aug 2009
Ocena:
0
Pozdravljeni.
Potreboval bi pomoč od uporabnikov in mojstrov glede Centrometal 25 dvokurišče peči.
Ravno v tej zimi (kurjenje na pelete) je se je začela čudno obnašati. In sicer se črpalka vklopi pri 61st in izklopi pri 59st kljub temu da je dodan sobni termostat in bi naj sobni termostat prevzel krmiljenje regulacije. Kje iskati napako razen v nedelujočem termostatu (je brezžični) ali releju v notranjosti regulacije?
Hvala vsem za pomoč.
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
Varovanje kotla pred kondenzacijo . Navodil ni bilo zraven kotla ? Kotel imej segret na več kot 61 stC in bo črpalka delovala.
Objave: 61
Teme: 4
Pridružen: Aug 2009
Ocena:
0
Kot kaže bo treba res navodila brati. Situacija se je spet ponovila. In sicer. Kljub temu, da sem povečal temperaturo peči na 80st in je ostala histereza 6st se peč med časom novega vklopa (pri 74st) ohladi pod 60st. Pri novem segrevanju se pa ne upošteva sobnega termostata ampak se ujame v zanko med 59-61st. Trenutna nastavitev moči Pr06-P4, nastavitve pod Pr08 so tovarniške, Pr09 pa 0P05-6 in 0P06-2. Zalogovnika ni, greje se še SV.
Je mogoče iskati razlog v peletih. Trenutno kurim enerlesove in on menjavi so se pojavile težave. Pred njimi ni bilo težav ne s Schweighoferjevimi, Sava ali Moderator.
Katere nastavitve bi bilo potrebno spremeniti oz ali bi pomagalo, če izklopim P09?
Hvala za ideje in pomoč, lp
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
Varovanje dviga povratka ti deluje pravilno ? Ker po opisu sodeč ti ne utegne zapret mešalnega ventila pri varovanju dviga povratka zato se kotel podhladi . Drugače pa probaj povprašat forumaša stepski - je specialist za CM regulacijo
Objave: 61
Teme: 4
Pridružen: Aug 2009
Ocena:
0
kak lahko to preverim? definitivno nekaj ohlaja peč. verjetno bi se moral mešalni ventil zapreti, ko se peč izklopi?
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
Kakšna je hidravlična vezava - shema ? Verjetno nimaš motornega pogona na mešalnem ventilu - varovanje dviga povratka. Bi ga bilo treba malce zapret. Kako vroča voda gre v radiatorje ko kotel normalno deluje ? To je za pečjo kjer so povezane cevi -ena pride iz vrha kotla - druga pa čisto spodaj pod dimnikom potem gresta do mešalnega ventila in naprej na radiatorje. Mešalni ventil ima moder plastnični ročaj in eno malo puščico ki je pokazatelj na skali od 0 do 10 mislim.
Objave: 61
Teme: 4
Pridružen: Aug 2009
Ocena:
0
gre za tripotni mešalni ventil z motorjem. temperatura vode v sistem cca 60st pri podobni temeraturi peči, povratek nekje 40st. trenutno je mešalni sicer videti odprt..ampak ko se peč izklopi bi se verjetno moral zapreti?
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")dropboxunichr("46")com/s/p4w8zjx17oytg0e/Photo%2030-01-2017%2C%2009%2056%2058unichr("46")jpg?dl=0[/url]
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
To kar je na sliki ni varovanje dviga povratka ampak mešalni ventil za ogrevalni krog.
Za tvoj kotel je varovanje povratka 60 stC zato se črpalka prižge na 61 in ugasne na 59 to pomeni , da v kotlu mora biti vedno višja temperatura katero mora držati Varovanje dviga povratka.Daj še sliko cevi od kotla do tega mešalnega ventila.
Ta mešalni ventil na sliki pripri na 3/4 ali 1/2 .
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
To je bilo narejeno v lastni režiji ? Manjka varovanje dviga povratka zato ti podhlaja kotel .
Objave: 61
Teme: 4
Pridružen: Aug 2009
Ocena:
0
Tole ni bilo naredno v lastni režiji. Pa tudi delovalo je 4 leta brez kakšnih padcev temperature. Sicer nisem strokovanjak in verjetno se motim. Me lahko popravite tisti, ki ste iz foha. A ne bi kombinacija zapiranja mešalnega ventila in nepovratni ventil na povratku onemogočil ohlajanje peči? (pač na glas razmišljam).. Kako pa potem zgleda varovanje dviga povratka?
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT419.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT419.htm</a><!-- m -->
Namesto zalogovnika imaš radiatorje.
" Pa tudi delovalo je 4 leta brez kakšnih padcev temperature."
Mogoče zato ker so prejšnje zime bile bolj mile.