PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Priklop steklokeramičnega štedilnika 400V 2N

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Imam gorenje štedilnik. Vzel sem vezavo 400V 2N. Sam priklop je izveden dve fazi vsaka na svoji varovalki 16 A. Po priklopu meče fit ven. Kdo lahko pove kaj ni prav..

LP


Priložene datoteke
.jpg   20170128_204317.jpg (Velikost: 77,4 KB / Prenosi: 1421)
.jpg   20170128_204637.jpg (Velikost: 205,22 KB / Prenosi: 1421)
.jpg   20170128_204332.jpg (Velikost: 250,56 KB / Prenosi: 1421)
#2
Priklopljen imaš vredu, le da nimaš votlic gor, kar jih moreš dati, štedilnik ni majhen porabnik in ti lahko pride do požara.

Za napako je možnih več stvari, na sliki napake ni vidne. Za dovod imaš štiri žice, imaš pravilno priklopljeno v elektro omari? Če imaš multimeter, predlagam da zmeriš ohmsko štedilnik in dovodni kabel, ko niso pod napetostjo. Če tega ne znaš potem bolje da pokličeš električarja da ti preveri....
#3
ni mi jasno...razen če je kaj narobe z štedilnikom...drugače je napeljava nova. Štedilnik prav tako...

LP
#4
Morda sem kaj spregledal, a ne vidim nič......
Imaš kje poškodovano izolacijo, ali ti je kaka žička "ušla med PE in N in dela stik.
Razstavi, preglej in ponovno zloži skupaj ....

Je na tej dozi prej bilo kaj priklopljeno?
Morda je v omarici zamešana Ru-Ze in modra?
#5
Jah tud nove inštalacije lahko imajo napako. Lahko probaš le tako, da imaš vklopljeno le eno varovalko in drugo izklopljeno ali obratno da vidiš ce ti prebija po kateri izmed faz...
#6
sem odpru zgornjo ploščo in so ga očitno miši pojedle...tko da očitno sem našel napako...
#7
Upam, da boš našel okvaro, katero so povzročile le miši. Vizuelno ni videti napačnega priklopa. Torej, če imaš kak ohm-meter, izklopi obe varovalki, pomeri ohmske vrednosti med eno in drugo fazo ter ozemljitvijo. Naslednja meritev naj zajema merjenje upornosti med ozemljitvijo in ničelnim vodnikom. V vseh treh primerih (L1-PE; L2-PE; N-PE) mora biti namerjena vrednost neskončno (∞) ali vsaj reda mega ohmov. Če bodo namerjene vrednosti manjše je nekaj narobe in bo treba poiskati vzrok malo namerjenih vrednosti. Kot zadnji izhod iz težav ostane še vedno prevezava štedilnika na sistem ničenja, ko boš ozemljitev odklopil in na njeno mesto priklopil ničelni vod. Ampak to je res zadnji izhod. Vedno zagovarjam, da se težave rešijo po pravilih in šele nato pridejo na vrsto improvizacije.
#8
mirovnik Napisal:sem odpru zgornjo ploščo in so ga očitno miši pojedle...tko da očitno sem našel napako...
Ali si našel miško v štedilniku?
#9
a bi odkupil miške al kako ...mislim da ni smešno...če pojedo izolacijo od pečice in kable...lahko bi se zgodil tud kaj tragičnega.
#10
Kdo kaj govori o kupovanju ali se smeji? Jaz samo pričakujem primeren odgovor na zastavljeno vprašanje.
#11
mirovnik
Kaj več kot počit v plati tako ne more. Ajde, kaki black ZF scenariji so izvzeti. Saj če te je vprašal za najdbo miške ni nič narobe. Pred leti sem na glavnem stikalu NN prostora na daljnovodu taplave akademije v Tacnu našel okostnjak podgane, katera je takrat naredila "napačen" zadnji korak iz šine na šino. Dlake so bile že po tleh, tam gori le bele kosti. Bila je res zanimiva slika.
#12
mirovnik Napisal:če pojedo izolacijo od pečice in kable
Kakšna izolacija je uporabljena v vaši pečici?
Iskanje po temi