PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ali ima (že) smisel kupovati "te tanove" klime z R32 plinom? Panasonic ima menda SEER preko 9!?

Se po kaki teoriji boljsi izkoristek pokrije s toliko vecjo investicijo(antarktika in afrika izvzeta)?
Tudi TČ naj bi v kratkem bile polnjene s tem hladivom z izkoristki preko 5. Drugače pa se ta zadeva pri klimah super obnese. Edini minus je, da je to hladivo gorljivo.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
lukesi Napisal:Se po kaki teoriji boljsi izkoristek pokrije s toliko vecjo investicijo(antarktika in afrika izvzeta)?

Ne. Izkoristek je teoretično boljši za 4-5%, v praksi pa vprašanje, če je za en pir na leto razlike.
Tudi čisto navaden butan ima boljše termodinamične lastnosti od marsikaterega novodobnega :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
DELPHI Napisal:
lukesi Napisal:Se po kaki teoriji boljsi izkoristek pokrije s toliko vecjo investicijo(antarktika in afrika izvzeta)?

Ne. Izkoristek je teoretično boljši za 4-5%, v praksi pa vprašanje, če je za en pir na leto razlike.
Potem nas pa res vsa znanost na teh firmah farba.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Kot marsikdaj. Eno je komerciala drugo pa realni svet.

"From the above mentioned, R410A, R32 has a better system efficiency, and it needs a smaller refrigerant charge. The significant problem is that R32 has a high discharge temperature. Its direct consequence is the oil degradation which can cause various compressor failures like bearing seizure, low system and compressor efficiency. So the discharge temperature should be limited at an acceptable level to make sure that system and compressor could work normally. Usually is to control discharge temperature by refrigerant. Liquid injection could be a good solution for high discharge temperature directly. As shown in Figure 2 a portion of the condensed fluid is injected into scroll through an electronic injection valve, which will absorb the heat of intermediate compressed gas to vaporize. Thus the discharge temperature can be lower down effectively. And the injected mass flow rate can be easily modulated by injection valve. "

Vir Danfoss
Se pravi, da še vedno misliš, da bi imeli resni proizvajalci s tem probleme? Na japonskem ni več sistema z R410A in kaj hitro sistemov s tem hladivom tudi tukaj ne bo več. Že veliko klim se trži tudi na našem tržišču s tem hladivom. Poleg COP-ja je tukaj še veliko manjši vpliv na toplo gredo, kar je pa tudi eden od pomembnih dejavnikov.
Svet in razvoj gresta naprej.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
telmos Napisal:Potem nas pa res vsa znanost na teh firmah farba.

Avtorji so sami Daikinovi uslužbenci: [url]httpunichr("58")//docsunichr("46")libunichr("46")purdueunichr("46")edu/cgi/viewcontentunichr("46")cgi?article=1508&context=iracc[/url]
Kako si pa predstavljaš, da bi kaj takega naredili glavni stručkoti treh vodilnih proizvajalcev (beri: največjih konkurentov) ?

Če pa kaj od tega ne bi bilo res, bi se pa konkurenca sigurno dokaj burno odzvala in dokazala napako/zavajanje.
Jaz jim ne oporekam. Pomeniti se morajo samo med sabo: marketing/prodaja in razvoj.
Se mi zdi ta članek bolj v drek tišanje propana. Meritve so narejene na napravi za r410a?. Propan na tej napravi ne more dosegati dobrih rezultatov, saj rabi dvakratnik pretoka in pol manjše tlake in večje cevi. Torej drugačen kompresor-napravo. V r410a je pa tako polovica r32.
Ne se preveč napenjat z nekimi konkurenti, ker na vzhodu vsi prodajajo le še naprave z R32 in tud pri nas bo tako!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Bit vsega je cenitev proizvodnje, višji tlaki pomenijo manjše pretoke, kar pomeni manjše sestavne dele, manjši kompresor... Za proizvodnjo manjših delov gre manj materiala itd
Idealen eko plin je R600, je pa problem ker bi morala biti klima 2x večja za doseganje boljših rezultatov kot z R32 Idea
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Big Grin Big Grin Big Grin Sej si prav smešen. In še s to šlamparijo od tudobnih monterjev. Odlična kombinacija z neverjetnimi učinki. Grelo vsekakor bi tako ali drugače. Daj se malo zresni in ne tupi neumnosti.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Ja daj me prosim razsvetli za kaj sem smešen? In kakšnih monterjev?
Aja, pa kaj od tega kar sem napisal ne drži?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
1 ... 97 98 99 100 101 ... 146 Pojdi na stran 
Iskanje po temi