#16
Je ideja. Ampak 0,4m2 kača za TČ je mnogo premajhna. Kvečjemu če bi imel zgoraj kačo 0,4m2 za lojtrco, spodaj vsaj 2m2 za TČ.
Moraš vedeti, da ima neka povprečna lojtra recimo 50x120cm le 600W pri režimu 90/70...pri 55/45 275W. Za bornih 200-300W boš moral TČ gnati do skrajnosti, pri nizkih zunanjih temp. bo COP komaj kaj večji od 1, če sploh. Vseeno, če lojtrce ne priklopiš in ji namontiraš samo el. grelec.
#17
@čubi, na tvojem mestu bi v kopalnici ali lojtrco naredil na el. grelec ali pa bi si raje omislil alternativno lojtrco ala [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")thermor-heatingunichr("46")com/bathroom-heaters/bathroom-fan-heaters/illico-2[/url]...to je pač en primer. Da si boš izvedbo kakorkoli zakompliciral zaradi ene lojtrce ne verjamem da je računica na koncu.
#18
Niti pod razno takšen sistem ne bo deloval, oz. bo deloval zelo neekonomično in kontinuirano boste brez dovolj tople vode. Kot pravijo ostali, v lojtro elektro grelec.
Da se seveda tudi obstoječi napravi prigradit izmenjevalnik pregretih par, preko katerega bi potem lahko ogreval lojtrio na višjo temperaturo. Investicijsko je pa seveda grelnik precej ugodnejša rešitev.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#19
@Energetik81,
enostavno in hitro utemeljeno! se sedaj lažje odpovem privlačni, ampak očitno malo blond Idea
to mi potrjuje tudi podatek, da ima navaden original 200 L bojler izmenjevalec s površino 1,6 m2 in če dodamo še površino odjema/izgube - 0,4 m2 ali več, smo na min. 2,0 m2 za priklop na TČ.
Potemtakem - laično, če bi hotel še vztrajati v tej smeri, bi moral iskati serijski solarni bojler s 300 L in več, ali unikatnega, kjer bi bil odvzem v čim manjšem razmerju napram vnosu. Mogoče bi komu prišlo prav pri večjem (?) bojlerju, ki je bolj obremenjen poleti, pozimi pa bi manjši porabi SV dodali lojtro ali dve.

V mojem primeru to ni več smiselno, kar potrjuje sassapo in končam kot predlagajo homer, xavi ali pentax.
Sedaj preigravam še možnost, da povezavo kurilnica-kopalnica podaljšam v zanko na steni in poševnini stropa, na cca 3-4m2.
#20
Naredi stensko v kopalnici. Meni je žal da se takrat nisem tega spomnil. Tiste 2m2 v kopalnici po tleh je precej premalo za toplejšo kopalnico (npr. 23-24°).
Sicer imam sedaj tam IR pečko in el. lojtro, ampak je pač COP 1.
Če bi hotel bolj ogreti s talnim, bi moral glede na izkušnje DV dvigniti vsaj za ene 5K, povsod drugod pa močno pripreti pretoke npr. iz 2,5 na 0,5l/min. Brez veze.
#21
Meni je pa žal da nisem dala pod ploščice se električnega. COP 1 - pa kaj pol? Ploščice tople in to hitro potem pa ugasnes.