25.1.2017 ob 13:27
Problem je ta, da v zgornji kuhinji v mansardi, rahlo trese elektrika, ko se primem za rosfrajni pomivalni stroj in pomivalno korito. Temu niti nisem pretirano posvečal pozornosti, dokler danes ne preberem, kaj je bilo krivo za smrt nesrečne Domžalčanke.
Zdaj bi pa najprej vprašal, ali je to, da bi naj bila izmerjena napetost med fazo in nulo, enaka kot med fazo in ozemljitvijo, dovolj dober pokazatelj, da je ozemljitev ok?
Sem se namreč z Volcraftovim merilcem lotil meritve in glej ga zlomka, na vtičnici pod umivalnim koritom, na katero sta preko razdelica priklopljena pečica in pomivalni stroj, mi med fazo in zemljo kaže le nekih 15 Voltov. Tudi dvojna vtičnica nad koritom, med fazo in zemljo kaže enako. Ostale vtičnice po stanovanju, ki sem jih meril, pa kažejo nekje 224 V, oziroma enako kot med fazo in nulo. Tako, da so te očitno v redu.
Potem sem ti dve "sumljivi" vtičnci nad in pod koritom odvijačil ven in se lepo vidi, da sta obe priklopljeni kot mora biti: črna in rjava žica zgoraj na "L" in "N", zeleno-rumena, pa spodaj na ozemljitev.
Se pravi, če velja pravilo, da mora biti napetost med fazo in zemljo enaka napetosti med fazo in nulo, potem je potemtakem očitno pri meni napaka nekje naprej v inštalaciji? Oziroma kaj narediti?
Zdaj bi pa najprej vprašal, ali je to, da bi naj bila izmerjena napetost med fazo in nulo, enaka kot med fazo in ozemljitvijo, dovolj dober pokazatelj, da je ozemljitev ok?
Sem se namreč z Volcraftovim merilcem lotil meritve in glej ga zlomka, na vtičnici pod umivalnim koritom, na katero sta preko razdelica priklopljena pečica in pomivalni stroj, mi med fazo in zemljo kaže le nekih 15 Voltov. Tudi dvojna vtičnica nad koritom, med fazo in zemljo kaže enako. Ostale vtičnice po stanovanju, ki sem jih meril, pa kažejo nekje 224 V, oziroma enako kot med fazo in nulo. Tako, da so te očitno v redu.
Potem sem ti dve "sumljivi" vtičnci nad in pod koritom odvijačil ven in se lepo vidi, da sta obe priklopljeni kot mora biti: črna in rjava žica zgoraj na "L" in "N", zeleno-rumena, pa spodaj na ozemljitev.
Se pravi, če velja pravilo, da mora biti napetost med fazo in zemljo enaka napetosti med fazo in nulo, potem je potemtakem očitno pri meni napaka nekje naprej v inštalaciji? Oziroma kaj narediti?

. 