Problem je ta, da v zgornji kuhinji v mansardi, rahlo trese elektrika, ko se primem za rosfrajni pomivalni stroj in pomivalno korito. Temu niti nisem pretirano posvečal pozornosti, dokler danes ne preberem, kaj je bilo krivo za smrt nesrečne Domžalčanke.

Zdaj bi pa najprej vprašal, ali je to, da bi naj bila izmerjena napetost med fazo in nulo, enaka kot med fazo in ozemljitvijo, dovolj dober pokazatelj, da je ozemljitev ok?

Sem se namreč z Volcraftovim merilcem lotil meritve in glej ga zlomka, na vtičnici pod umivalnim koritom, na katero sta preko razdelica priklopljena pečica in pomivalni stroj, mi med fazo in zemljo kaže le nekih 15 Voltov. Tudi dvojna vtičnica nad koritom, med fazo in zemljo kaže enako. Ostale vtičnice po stanovanju, ki sem jih meril, pa kažejo nekje 224 V, oziroma enako kot med fazo in nulo. Tako, da so te očitno v redu.

Potem sem ti dve "sumljivi" vtičnci nad in pod koritom odvijačil ven in se lepo vidi, da sta obe priklopljeni kot mora biti: črna in rjava žica zgoraj na "L" in "N", zeleno-rumena, pa spodaj na ozemljitev.

Se pravi, če velja pravilo, da mora biti napetost med fazo in zemljo enaka napetosti med fazo in nulo, potem je potemtakem očitno pri meni napaka nekje naprej v inštalaciji? Oziroma kaj narediti?
#2
Kot prvo lahko preveriš v dozah, če je vse vredu zvezano. Drugače pa najbolje, da pride na obisk električar.
To, kar se pri tebi dogaja nikakor ni vredu in je nevarno!
#3
Če si tako preveril potem je z ozemljitvenim vodnikom res nekaj narobe. Največkrat so napake pri priključkih. Podnevi, ko boš imel dovolj svetlobe izključi glavno stikalo, potem pa pomeri z ohm metrom (verjetno imaš Voltcraftov univerzalni merilnik, ki meri tudi upornosti) upornost med ozemljitvenim kontaktom v vtičnici in PEN ali PE zbiralnico v el. razdelilniku. Če bo ta vrednost majhna reda največ 1 ohm, potem je napaka drugje. Če pa bo upornost nekaj kohmov ali več, potem imaš nekje slab kontakt (v samem razdeliniku ali pa v kašni razdelilni dozi).
Moraš pa imeti na ozemljitev vezano tudi korito.
@shmandi me je prehitel in ima tudi prav in zelo dobro priporočilo.
#4
Hvala obema.
Verjetno je narobe vezano v razdelilni dozi na podstrešju, ali kdo ve kje. Ampak naprej ne bo drezal, ker imam premalo znanja. Bom poklical električarja, ki mi je to pred 18-imi leti naredil.

@mirator, kam pa naj zvežem žico za ozemljitev korita? Vodovodne cevi so namreč plastične, da bi žico priklopil na kotni ventil pri steni. Je pa pipa itak povezana z kovinsko gibljivo cevjo.
#5
Sistem zaščite je: TT (FID), TN-C, TN-S ali TN-C-S?
V primeru zaščite z FIDom bo treba vzrok odpraviti, v preostalih treh lahko na priključku prevežeš ničelni in ozemljitveni vodnik z mostičkom. Vsekakor pa je najbolje vzrok okvare in ga odpraviti.
#6
Naj vam sporočim, da je problem solved Big Grin.
Ker ste mi pomagali, sem vam seveda dolžan napisati kaj je bilo narobe.

Firbec me je matral, in sem šel na podstrešje gledat to razdelilno dozo. Ko sem potegnil to zmedo od žic iz doze ven, se je prikazala ena rumeno-zelena žica, ki ni bila priključena nikamor. Takoj se mi je posvetilo, da bi najbrž to bila ta, ki dela probleme, saj je bilo videti, da gre še z modro in črno, dol proti kuhinji. To bo to sem si rekel, in jo priključil k ostalim, rumeno-zelenim, ki so bile skupaj privijačene z sponko. Potem sem šel zmerit napetost med fazo in zemljo na kritični vtičnici in merilec sedaj kaže 224 Voltov. Trese pa za zdaj, tudi več ne.

Tako, da dejansko je to bila čisto banalna napaka. Kaj bi se lahko zgodilo, pa si niti sam ne nevem in ne upam predstavljati.
#7
Še dve tri take "intervencije" pa boš pridobil licenco za štromarja tule. :lol:
#8
Big Grin
Iskanje po temi