Mansarda ima precej manjše izgube od pritličja,
kljub vsemu je v njej, razen v kopalnici, v povprečju nižja temperatura -taka, kot želim.
Nimam zalogovnika, ne kretnice ne mešalnega ventila ne dodatnih OČ, ne dodatnih termostatov/upravljalnikov/korektorjev. povsod imam radiatorje, v treh prostorih pa še neke vrste talnega gretja -povratek od radiatorja je v estrihu speljan v kačo.
In niti eden od termostatskih ventilov ni več v funkciji.
Kako pa je to mogoče?
Skozi ogrevalna telesa v mansardi je manjši pretok ogrevalne vode Big Grin
Sem pa rabil kar nekaj manjših korekcij pri nastavitvi, dokler nisem bil v popolnosti zadovoljen -zadnjo minimalno korekcijo sem naredil celo v tem mrazu.
Pregrevanje v primeru npr osončenja pa reši TČ sama z znižanjem ogrevanja oz. izklopom.
#62
Da se še sam vmešam v debato o zalogovnikih in inverterju. Jaz ga imam, 150l, če kaj razumem je vezan zaporedno na DV, po kmečko-dovod iz TČ gre v zalogovnik (zgoraj), naprej pa preko dodatne OČ na edino vejo za 4etaže :? . PV gre prav tako v zalogovnik (spodaj), in nato v TČ.
Sedaj nekaj dobrih lastnosti.
1. Verjetno niti ne zaradi zalogovnika, ampak bolj zaradi močnejše OČ kot na prejšnem (elko) sistemu: vsi radiatorji so enakomerno topli, tudi najbolj oddaljeni, kar prej ni bilo.
2. Manj taktiranja v prehodnem obdobju.
3. Hitri defrosti, kateri se sploh ne poznajo na toploti radiatorjev. Vsaj sam ne opazim da bi se zaradi defrosta kaj ohladili in tudi termometer nad OČ skoraj ne pade.

Tako da prednosti so, čeprav ne morem trditi kakšni bi bili npr. defrosti brez zalogovnika.
Me pa moti temperatura DV. Namreč TČ konstantno piše cca 3-4stopinje več kot analogni termometer nad OČ. Najprej sem mislil da eden od njiju laže. Vendar je sedaj v konstantnem mrazu očitno toplejša cev iz TČ v zalogovnik, kot cev ki gre na OČ in naprej po hiši….verjetno to ni optimalno... :?
#63
>> je očitno toplejša cev iz TČ v zalogovnik, kot cev ki gre na OČ in naprej po hiši<<

Točno tako, zaradi pri tebi vzporedno vezanega zalogovnika -COP ni optimalen.
DV, kot navajaš je cca 3K višji, kot bi bilo optimalno, kar pomeni za cca 5% nižji COP.
Zalogovnik ima lahko tudi prednosti -pri defrostih.
Zaporedno vezan na povratku (ena cev iz radiatorjev notri, druga proti TČ ven) bi bil v tem primeru, še posebej, ko je samo ena veja proti radiatorjem, veliko boljša rešitev. Vprašanje pa je, če bi vgrajena OČ v notranji enoti TČ zadostovala.
14kW izvedbe imajo običajno vgrajeno močnejšo OČ v notranji enoti, pri pravih TČ pa je ponavadi posebej -torej jo izbiraš.
Vsekakor bi bila ena zadosti močna OČ zadosti -dodaten prihranek pri investiciji in elektriki.
Razlika porabe zaradi nižjega COP-a ter porabe dodatne OČ ('COP'=1) je cca 60€ letno ? :oops:
Morda pa nekaj od tega tudi nazaj dobiš, zaradi hitrejših defrostov na račun večje količine ogrevalne vode, če zato grelci ne rabijo toliko pomagat. Jih imaš?
#64
Tako majhni zalogovniki se ne vežejo vzporedno ampak zaporedno. Kako ima narejeno Lebanovski se iz njegovega opisa ne da razbrati. V vsakem primeru bi morale biti temperature enake, če temu ni tako prihaja do nepotrebnih izgub.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#65
Grelci so, tudi večkrat pomagajo sedaj v teh temperaturah, ampak na srečo večinoma z majhno močjo Smile
Upam da bo sedaj iz priložene slike razvidna vezava...
Aja je pa na PV obrnjena situacija kot na DV. Namreč cev radiatorji-zalogovnik je hladnejša, kot PV med zalogovnikom in TČ. Očitno se vse malo meša v zalogovniku.


Priložene datoteke
.jpg   20170125_201028.jpg (Velikost: 49,41 KB / Prenosi: 430)
#66
Tako je, zalogovnik je premajhen za pararelno vezavo. Hitrost črpalke v sami TČ zmanjšaj toliko, da se bodo temperature čimbolj poravnale.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#67
Aja, hitrost črpalke v TČ? Sam sem probal zmanjšati hitrost na dodatni OČ, ker sem nekako sklepal da je ta močnejša od tiste, ki je v TČ. Razlike takrat ni bilo. Hvala, bom poizkusil sedaj to zmanjšati. Razmišljal sem tudi da bi naredil en bypass, mimo zalogovnika, da bi lahko probal obe varianti, vendar me je bilo strah da bi bila ta serijska OČ prešvoh. Če pa bo tvoj nasvet pomagal, seveda opustim misel na bypass :wink:
#68
Seveda bo, OČ vgrajena v TČ je za napajanje zalogovnika nekajkrat premočna, posledično ti meša vodo med dvižnim in povratnim vodom, kar jasno slabo vpliva na izkoristek.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#69
A ne bi raje povečal pretok radiatorjev? Oz eno zmanjša drugi poveča pretok.
#70
Ne bo šlo, hidravlični upor skozi ogrevalni sistem je neprimerljivo večji, da bi izenačil oba pretoka bi na sekundarni strani potreboval črpalko, ki spada v kotlovnico kakšnega bloka
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#71
Tako po občutku na koliko cca jo zmanjšam? TČ ima Vilo pumpo sedaj je bila do konca na 8, dodatna OČ je nastavljena na autoadapt, v praksi je to ves čas na max, piše da ima pretok 2,3m3/h.
#72
sassapo Napisal:Tako je, zalogovnik je premajhen za pararelno vezavo.
Vseeno je paralelno vezan.
#73
Če si samo malo sposodim temo, ogrevam se z 1500l zalogovnik -drva.
Če se mi nebi dalo kurit ali mogoče kakšna bolniška ali podobno, kako bi se toplotna zrak- voda obnašala na tako velikem zalogovniku?
Če prav razumem te črpalke dvignejo temperaturo tudi do 60stC in bi načeloma TČ delovala samo podnevi ko so temperature zraka bistveno višje, ponoči ko je COP majhen bi pa bila lahko ugasnjena.
LP
#74
Lebanovski Napisal:Tako je bilo po dobrih dveh dneh, ko je bila temp med -1/-6, megla se dobra dva dni ni dvignila, in je tudi po defostru ostal led na stiku uparjalnika in ohišja.
Sedaj po nekaj urah sonca pa se je to že odtalilo...
To se ti več ne dogaja?
#75
ne, ne, ne -fran.
s TČ se ogreva na čim nižji možni T ogrevalne vode (višji COP) in zato 24/7.
Torej čez dan in ponoči.
Čez dan je načeloma boljši COP, ponoči pa nižja cena elektrike .