Glede na to, da kompresor ustavi, obrne, ponovno ustavi in zopet požene v delovanje, si težko bolje predstavljam "ponovni zagon" :-)
Kaj pa dejansko mašinerija razume pod ponovni zagon, oziroma, kaj dejansko meri števec zagonov?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Pa se res ustavi?
Pri moji se ne, gre samo na 1% modulacije in potem useka 4-p ventil.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Pri polivanju olja?
Pri meni se popolnoma izklopi.
Objave: 197
Teme: 6
Pridružen: Aug 2015
Ocena:
0
Daikin LT 8kw, letnik 2015
Danes sta se ob 5:05 in 5:30 izvedla defrosta v razmaku 25 minut, čeprav TČ ni bila preveč zasrežena. Vsak defrost poveča število zagonov za 2.
Imam talno ogrevanje, pri današnjih -2 je bil DV 31°C, DT imam 4°C in vremensko vodeno.
Ali lahko s kakšno nastavitvijo zmanjšam število defrostov?
Opazil sem, da se pri -10 defrost izvede na več kot eno uro.
Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
Ocena:
0
Mislim da imamo vsi isti problem...
Vcasih dela defroste, pa ceprav je zadnja stran popolnoma ne zamrznjena.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Mogoče to ni problem, ampak mora tako bit iz razloga, ki ga je Berghaus navedel na koncu prejšnje strani.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Mah.....
Imam občutek, da je 50% "defrostov" brez vidnega razloga.
Napisal sem "defrost", ker ni kaj odmrzovati, po temperaturi DV pa tudi ni videti, da je prišlo do kakega padca zmogljivosti.
Očitno je poleg ostalih parametrov tudi timer, ki po določenem času naredi defrost, pa če je ali ni potreben.
Sicer pa me več kot toliko ne zanima. Greje in nobenih problemov ni!
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Mene je zanimalo, zakaj se naša ob majhni modulaciji tolikokrat ustavlja, kiha. In mi je bilo razloženo, da je takrat mazanje slabše, zato avtomatika prekinja delovanje in nazaj prečrpava olje (ali nekaj takega), da je to čisto normalno in naj se ne ubadam s tem. Ko sem dvignil modulacijo, se je ta čas konkretno podaljšal.
Ne vem pa, če vam to početje tudi zaznava števec zagonov. Moja predpotopna zadeva števca itak nima.
Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Nasa pretezno casa dela na njeni minimalni modulaciji (16%), zankrat se nobenih tezav. Ravno tako s defrosti zaenkrat stima.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
17
samo to potem res poguntavščina Daikina_Fujitsu in Toshiba kaj takega ne delata...
Objave: 237
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Toshiba Estia je zakon kar se defrostov tiče. Ko narediš montažo lahko izbereš po katerem algoritmu dela. Ima 4 stopnje in je ena redkih, ki to vsaj omogoča monterju, čeprav jih 95% sploh ne ve za to. Potem ko so problemi je pa Estia slaba TČ. Jaz sem vse kar je na ljubljanskem barju vgrajeno moral prestavit na drug program. Vse pa zavisi od zime. Lahko imaš 3 leta mir potem pa pride do neugodnih vremenskih situacij (vlaga nizka temp) pa imaš problem. Drugo leto pa je lahko spet vse uredu.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Bumm, in kako pogosto se običajno dogaja oil recovery? Ima nizka modulacija res vpliv na pogostost oil recoveryjev? Sprašujem za Daikinovo LT.