Objave: 74
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Hvala za vse nasvete in odgovore.
Tale stavek pa mi je povedal še največ:
"
Če boš povečeval vpliv sobnega termostata se ti bo delovanje spremenilo v ON-OFF in bo regulacija več ali manj zavrtela mešalni ventil v dve skrajni poziciji. Torej boš zgubil vse prednosti vremensko vodene regulacije.
"
Hvala!
Objave: 28
Teme: 5
Pridružen: Nov 2013
Ocena:
0
Pozdravljeni!
Mam problem z regulacijo mešalnega ventila, namreč ko gorilec dela - mi preveč odpira mešalni ventil, torej dvižni vod se hitreje segreva kot voda v kotlu in posledično mi nabije temperaturo + 6,7 stopinj nad izračunano min. temperaturo na dvižnem vodu. Probal sem vse parametre, povečam hitrost / pogostost odpiranja / zapiranja, ne pomaga, probal sem zamike temperature, ne pomaga...etc...
Torej, kako zregulirat jebeno temperaturo, da mi ne bo preveč odpiralo mešalni ventil ko gorilec deluje????
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
hidravlična shema?
kaka slika kako je vse skupaj zvezano
Sicer pa ne razumem kaj misliš s tem:
.....torej dvižni vod se hitreje segreva kot voda v kotlu......
kaj ga pa segreva, če ne kotel?
Objave: 28
Teme: 5
Pridružen: Nov 2013
Ocena:
0
Shema 401, zvezano je pravilno.
Gorilec začne delat, temp. v kotlu je rečmo 40c, medtem ko temperatura v dvižnem vodu 43c in hitreje raste kot v kotlu in v določenem trenutku zraste 6/7c nad minimalno temperaturo dvižnega voda. Torej, mešalni ventil se prepočasi zapira oz. prepozno reagira na temperaturno spremembo na izračunano potrebno temperaturo dvižnega voda.
Objave: 590
Teme: 20
Pridružen: May 2016
Ocena:
6
Kako je lahko v kotlu nižja temperatura kot v dvižnem vodu? To je zaradi tega, ker nimaš kalibriranih tipal!
Torej, dvižni vod se ne segreva hitreje kot voda v kotlu.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Zato ker je temperatura vode pri izhodu kotla drugačna kot tam kjer je sonda. Lahko pa tudi kalibracija.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
@ciksson
Se mi zdi da si toliko vrtel vse mogoče nastavitve, da si se na koncu "zavrtel".
Zato bi morda bilo najbolje, da ponovno startaš od tovarniških nastavitev dalje!
1) Fizikalno je nemogoče, da imaš temperaturo v dvižnem vodu višjo kot je v kotlu.
Torej nekaj meriš narobe!
Možnost je, da tipalo v peči ni dovolj potisnjeno v za to predvideno odprtino in zato pokazuje nižjo temperaturo, kot je v resnici.
Druga možnost je da si zavozil kalibracijo tipala T3 ali morda tudi drugih tipal.
In seveda, obstoja tudi možnost, da kakšno tipalo močno odstopa.
Najlaže je preveriti tipala na neki konstantni znani temperaturi. Npr temperaturi kurilnice.
Če so kakšna odstopanja, jih pač glede na tipalo popraviš s parametri S1.13 do S1.20
2)O kakšni minimalni temperaturi dvižnega voda govoriš
Resda je to temperaturo možno nastaviti s parametrom S2.5 in S3.5, a ni nobene potrebe, da to spreminjaš iz privzete vrednosti 20. stopinj, ker boš popolnoma "iztiril" regulacijo.
3) Parametre pogona mešalnih ventilov TAKOJ povrni na privzete vrednosti, ker si s povečano intenzivnostjo obračanja spravil v nenehno vrtenje med minimumom in maksimumom.
4) Če imaš sobni regulator DD2+, ne nastavljaj vrednosti parametrov S2.1 in S3.1 na več kot 1. Raje manj!
5) Predpogoj za pravilno delovanje regulacije je pravilno nastavljena vremenska krivulja (že velikokrat napisano in opisano)
Za konec še to:
Regulacija ogrevanja ni nekaj kar potrebuje hitre odzive. Popravki se ne dogajajo v sekundah ampak v (več) minutah
Objave: 590
Teme: 20
Pridružen: May 2016
Ocena:
6
@ciksson Bolje kot ti je Homer opisal, ne gre! Upoštevaj vse zgoraj opisane točke.
@Homer Si pa zares "dec" za vse odgovore, ki jih podaš!
Objave: 590
Teme: 20
Pridružen: May 2016
Ocena:
6
@ciksson
- Kalibriraj tipala npr. na način, ki ti ga je predlagal Homer. Približek lahko narediš z IR termometrom. Upornost tipal lahko odstopa zaradi več vrst dejavnikov (debelin/dolžina kabla...).
- Minimalno potrebno temperaturo dvižnega voda za nastavljeno sobno temperaturo ti izračuna regulacija glede na zunanjo temperaturo. Torej pustiš predlagano na privzeti nastavitvi.
- Vpliv sobne enote bi moral biti nastavljen do največ 1. Torej, ker imaš več, tudi krivulja verjetno ni pravilno nastavljena. Z nastavitvijo krivulje je kar nekaj dela.
Objave: 28
Teme: 5
Pridružen: Nov 2013
Ocena:
0
Sklepam po temperaturi prostora kjer je DD2+?
Preveril sem Seltronovo tipalo za kotel, ki kaže pravilno temperaturo, torej lahko samo še tipalo na dvižnem vodu zajebava?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ne bereš kar ti pišem......
Izklopi delovanje DD2+ in potem preveri delovanje.
Pa ne za pet minut ampak več ur ali dan, da boš sploh kaj ugotovil.
Tisto odstopanje, pa je sploh vprašanje če je, ali gre bolj za iskanje "dlake v jajcu".
Meritev v kotlu morda ni na najtoplejšem delu kotla, tako da je morda celo na izhodu kotla res kaka stopinja več. Poleg tega je prenos toplote v kotlu (tulec kjer je tipalo), po vsej verjetnosti počasnejši, kot je prenos naležnega tipala na dvižnem vodu.