Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Pozdravljeni.
V bloku ima vsako stanovanje števec el. energije. Vsi so v eni omari z okenci na hodniku. Pod okencem ima vsak svoj gumb - "avtomatsko" glavno varovalko. Kaj ta zadeva sploh je v resnici?
Ostale varovalke so v stanovanju.
Ko preobremenim eno fazo z porabniki, odklopi elektriko, grem na hodnik pritisnem ta gumb in zadeva urejena (zgodilo samo enkrat).
Problem je v tem, da so sosedu priklapljali indukcijo in porazdeljevali porabnike po fazah. Pri tem je večkrat izklopilo elektriko, kar se je rešilo z pritiskom gumba. Dokler le ta ni več deloval in je bilo potrebno poklicati elektro, da so zamenjali varovalko.
Kako se imenuje ta avtomatski odklopnik in ali je še enkrat varovan z varovalko? Ali se le več ne vklopi po določenem številu izklopov?
Ostala stanovanja so obratovala normalno.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Gre za tarifni odklopnik. Včasih so na področju Elektroprimorske in delno tudi Elektro Gorenjske, namesto talilnih varovalk vgrajevali tarifne odklopnike. Pri preobremenitvi je izklopil, preko zunajega gumba pa ga je bilo možno vklopiti nazaj, če preobremenitve ni bilo več.
V novejšem času so tarifni odklopniki vgrajeni ali prigrajeni k števcu. Prav tako jih je preko zunaje tipke možno vklopiti nazaj (za razliko od prej opisanih tarifnih odklopnikov, se novi vklapljajo z električnim impulzom). Je pa možni tudi daljinski odklop, ki ga naredi pristojen elektrodistributer, če ugotovi večkratne preobremenitve ali kršitve pogodbe o dobavi električne nergije. V tem primeru preko zunanje tipke ni možen ponovni vklop.
Objave: 197
Teme: 6
Pridružen: Aug 2015
Ocena:
0
Če imam ta nov tip števca, ki ima odklopnik vgrajen, ali mi delavci iz Elektra lahko povedo, katera faza je bila preobremenjena, ko je prišlo do izpada?
v decembru se mi je to zgodilo 2x, vendar v tistem času nisem imel nič posebnega prižganega, včasih deluje TČ, indukcija, pralni stroj, pomivalni, pa še kak grelnik vode sem vključil, pa ni bilo problema.
Ali lahko odklopnik "odklopi" tudi če ni preobremenitve?
Hvala
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Mogoče se motim, vendar mislim, da elektro vsaj za gospodinjstva, v trifaznem sistemu, nima meritev po fazah.
Odklopniki reagirajo na preobremenitev v času 90 s, ne glede na velikost preobremenitve (to pomeni, če se knična moč poveča tudi samo za 0,5 W nad priključno močjo, bo odklopnik odklopil). Če preobremenitev traja manj kot 90 s, potem ne reagirajo. Če preobremenitve ni, odklopniki ne bi smeli odklopiti, se pa tako kot povsod, lahko najde tudi kakšna izjema.
Proti kratkim stikom in večjim preobremenitvam pa je še vedno osnovna zaščita taljiva varovalka.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Tudi meni so zagotavljali, da je izklop pri bistveno višjem toku od nastavljenega.
Res ali ne, ne vem...
Nikoli mi namreč ni izklopilo......
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Tarifni odklopnik oz. omejevalnik toka ni zaščitni element, zato je pred njim vedno talilna varovalka. Možno je, da je odklopnik nastavljen tako, da bo izklopil pri toku, ki ga bi varovalka zdržala več kot 90 s. N.pr. 20 A varovalka bi v 90 s izklopila pri toku ca 48 A, odklopnik pa že pri 44 A. To je sicer res bistveno višji nastavljeni tok, vendar veselje traja kratek čas (90 s).
Verjetno pa je nastavitev odklopnika skladna s standarizirano zahtevo, da varovalka pri 1,3- kratniku nazivnega toka ne sme pregoreti v času dveh ur. Ta tok pa je pri 20 A varovalki 26 A.
Objave: 6
Teme: 3
Pridružen: Jan 2017
Ocena:
0
Imam situacijo znotraj poslovnega objekta, in sicer "glavne" varovalke so stare taljive 25A. Jaz pa bom v svoj prostor dal svojo omarico z instal. odklopniki. Če dam v to omarico 25A odlopnike, kateri bo prej reagiral odklopnik ali varovalka. Recimo za situacijo ob kratkem stiku in ob recimo trajni preobremenitvi?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Po "nepisanem" pravilu naj bi najprej zabrisal ven instalacijski odklopnik. Ker pa se že precej let zaje*avam z tole elektriko bom napisal samo: Glavne varovalke NV250/25A, instalacijski odklopnik B10A - ŠLUS - Odleti pa glavna varovalka. Ne vsakič, pa vseeno dovolj pogosto, da tista "nepisana" trditev ne drži. Tako se ne dela, lahko pa to trditev preveriš v praksi. Če nimaš ključa merilne omare boš pač poklical elektro.
Objave: 6
Teme: 3
Pridružen: Jan 2017
Ocena:
0
Sem raje nabavil B20A odklopnike, pa bom videl kako bo šlo.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Aha, ti imaš sistem, kot da kupuješ tatarca - +/- 5 dkg? :lol: :mrgreen:
Jakost varovalke moraš določiti glede na presek vodnika, ki ga ščiti ter na pogoje v katerih bo položen kabel obratoval. Že večkrat je bilo na tem forumu zapisano:
za presek 1,5 mm2 - jakost varovalke oz. inšt. odklopnika 10 A, za 2,5 mm2 - 16 A in za 4 mm2 - 20 A.
Ne vem, kaj si mislil s tem, da bi za 25 A varovalko dal 25 A inštalacijski odklopnik? To nima nobenega smisla ampak, če si že vprašal: odvisno od jakosti okvarnega toka in koliko je bila pred okvaro varovalka obremenjena, verjetno pa ti bosta odklopila oba.
20 A inštalacijski odklopnik je načeloma v normalnih pogojih v redu, vendar če boš imel smolo, se prav tako lahko zgodi, da ti bo hkrati pregorela tudi varovalka. Odvisno od proizvajalcev.
Pa še na nekaj moraš biti pozoren. Če boš dal 20 A inšt. odklopnik, potem ti bo lahko po enem tokokrogu tekel tok 5 A, po drugem 10 A in po tretjem recimo 15 A. V tem primeru ti ne bo odklopil noben odklopnik, bo pa pregorela glavna varovalka.