Hvala za vse nasvete in odgovore.
Tale stavek pa mi je povedal še največ:

"
Če boš povečeval vpliv sobnega termostata se ti bo delovanje spremenilo v ON-OFF in bo regulacija več ali manj zavrtela mešalni ventil v dve skrajni poziciji. Torej boš zgubil vse prednosti vremensko vodene regulacije.
"

Hvala!
Pozdravljeni!

Mam problem z regulacijo mešalnega ventila, namreč ko gorilec dela - mi preveč odpira mešalni ventil, torej dvižni vod se hitreje segreva kot voda v kotlu in posledično mi nabije temperaturo + 6,7 stopinj nad izračunano min. temperaturo na dvižnem vodu. Probal sem vse parametre, povečam hitrost / pogostost odpiranja / zapiranja, ne pomaga, probal sem zamike temperature, ne pomaga...etc...

Torej, kako zregulirat jebeno temperaturo, da mi ne bo preveč odpiralo mešalni ventil ko gorilec deluje????
hidravlična shema?
kaka slika kako je vse skupaj zvezano

Sicer pa ne razumem kaj misliš s tem:
.....torej dvižni vod se hitreje segreva kot voda v kotlu......
kaj ga pa segreva, če ne kotel?
Shema 401, zvezano je pravilno.

Gorilec začne delat, temp. v kotlu je rečmo 40c, medtem ko temperatura v dvižnem vodu 43c in hitreje raste kot v kotlu in v določenem trenutku zraste 6/7c nad minimalno temperaturo dvižnega voda. Torej, mešalni ventil se prepočasi zapira oz. prepozno reagira na temperaturno spremembo na izračunano potrebno temperaturo dvižnega voda.
Kako je lahko v kotlu nižja temperatura kot v dvižnem vodu? To je zaradi tega, ker nimaš kalibriranih tipal!
Torej, dvižni vod se ne segreva hitreje kot voda v kotlu.
Zato ker je temperatura vode pri izhodu kotla drugačna kot tam kjer je sonda. Lahko pa tudi kalibracija.
@ciksson
Se mi zdi da si toliko vrtel vse mogoče nastavitve, da si se na koncu "zavrtel".
Zato bi morda bilo najbolje, da ponovno startaš od tovarniških nastavitev dalje!

1) Fizikalno je nemogoče, da imaš temperaturo v dvižnem vodu višjo kot je v kotlu.
Torej nekaj meriš narobe!
Možnost je, da tipalo v peči ni dovolj potisnjeno v za to predvideno odprtino in zato pokazuje nižjo temperaturo, kot je v resnici.
Druga možnost je da si zavozil kalibracijo tipala T3 ali morda tudi drugih tipal.
In seveda, obstoja tudi možnost, da kakšno tipalo močno odstopa.
Najlaže je preveriti tipala na neki konstantni znani temperaturi. Npr temperaturi kurilnice.
Če so kakšna odstopanja, jih pač glede na tipalo popraviš s parametri S1.13 do S1.20


2)O kakšni minimalni temperaturi dvižnega voda govoriš
Resda je to temperaturo možno nastaviti s parametrom S2.5 in S3.5, a ni nobene potrebe, da to spreminjaš iz privzete vrednosti 20. stopinj, ker boš popolnoma "iztiril" regulacijo.

3) Parametre pogona mešalnih ventilov TAKOJ povrni na privzete vrednosti, ker si s povečano intenzivnostjo obračanja spravil v nenehno vrtenje med minimumom in maksimumom.

4) Če imaš sobni regulator DD2+, ne nastavljaj vrednosti parametrov S2.1 in S3.1 na več kot 1. Raje manj!

5) Predpogoj za pravilno delovanje regulacije je pravilno nastavljena vremenska krivulja (že velikokrat napisano in opisano)

Za konec še to:
Regulacija ogrevanja ni nekaj kar potrebuje hitre odzive. Popravki se ne dogajajo v sekundah ampak v (več) minutah
@ciksson Bolje kot ti je Homer opisal, ne gre! Upoštevaj vse zgoraj opisane točke.
@Homer Si pa zares "dec" za vse odgovore, ki jih podaš!
Homer Napisal:In seveda, obstoja tudi možnost, da kakšno tipalo močno odstopa.
Da bi odstopala tipala ? Kaj takega pri Seltronu ni mogoče Sad
sijared Napisal:Kako je lahko v kotlu nižja temperatura kot v dvižnem vodu? To je zaradi tega, ker nimaš kalibriranih tipal!
Torej, dvižni vod se ne segreva hitreje kot voda v kotlu.

Gledam na WDC10, Kotel 40c - Dvižni vod 43c.... in temperatura hitreje raste kot v kotlu! Mešalni ventil je skoraj do konca odprt????
sijared Napisal:Kako je lahko v kotlu nižja temperatura kot v dvižnem vodu? To je zaradi tega, ker nimaš kalibriranih tipal!
Torej, dvižni vod se ne segreva hitreje kot voda v kotlu.

Možno, glede na to, da mi termometer na peči kaže 7c višjo temperaturo kot Seltronovo tipalo.
Homer Napisal:@ciksson
Se mi zdi da si toliko vrtel vse mogoče nastavitve, da si se na koncu "zavrtel".
Zato bi morda bilo najbolje, da ponovno startaš od tovarniških nastavitev dalje!

1) Fizikalno je nemogoče, da imaš temperaturo v dvižnem vodu višjo kot je v kotlu.
Torej nekaj meriš narobe!
Možnost je, da tipalo v peči ni dovolj potisnjeno v za to predvideno odprtino in zato pokazuje nižjo temperaturo, kot je v resnici.
Druga možnost je da si zavozil kalibracijo tipala T3 ali morda tudi drugih tipal.
In seveda, obstoja tudi možnost, da kakšno tipalo močno odstopa.
Najlaže je preveriti tipala na neki konstantni znani temperaturi. Npr temperaturi kurilnice.
Če so kakšna odstopanja, jih pač glede na tipalo popraviš s parametri S1.13 do S1.20


2)O kakšni minimalni temperaturi dvižnega voda govoriš
Resda je to temperaturo možno nastaviti s parametrom S2.5 in S3.5, a ni nobene potrebe, da to spreminjaš iz privzete vrednosti 20. stopinj, ker boš popolnoma "iztiril" regulacijo.

3) Parametre pogona mešalnih ventilov TAKOJ povrni na privzete vrednosti, ker si s povečano intenzivnostjo obračanja spravil v nenehno vrtenje med minimumom in maksimumom.

4) Če imaš sobni regulator DD2+, ne nastavljaj vrednosti parametrov S2.1 in S3.1 na več kot 1. Raje manj!

5) Predpogoj za pravilno delovanje regulacije je pravilno nastavljena vremenska krivulja (že velikokrat napisano in opisano)

Za konec še to:
Regulacija ogrevanja ni nekaj kar potrebuje hitre odzive. Popravki se ne dogajajo v sekundah ampak v (več) minutah


1. Lej, lahko poslikam, da sam vidiš. Tipalo je potisnjeno do konca, s tem da mi termometer na peči kaže cirka 7c višjo temperaturo kot WDC10. Tipala nisem kalibriral.

2. Govorim o minimalni potrebni izračunani temperaturi za vzdrževanje temperature v hiši. Torej, rečmo 40c ko temp. dvižnega voda pade pod to temperatura, se mešalni ventil začne odpirat. Parametra 2.5 oz. 3.5 sta na privzeti vrednosti.

3. Štima!

4. DD2+ mam, vrednost mam mal več kot 1, bom popravu.

5. Vremenska krivulja štima.
@ciksson
- Kalibriraj tipala npr. na način, ki ti ga je predlagal Homer. Približek lahko narediš z IR termometrom. Upornost tipal lahko odstopa zaradi več vrst dejavnikov (debelin/dolžina kabla...).
- Minimalno potrebno temperaturo dvižnega voda za nastavljeno sobno temperaturo ti izračuna regulacija glede na zunanjo temperaturo. Torej pustiš predlagano na privzeti nastavitvi.
- Vpliv sobne enote bi moral biti nastavljen do največ 1. Torej, ker imaš več, tudi krivulja verjetno ni pravilno nastavljena. Z nastavitvijo krivulje je kar nekaj dela.
@ciksson
Citat:5. Vremenska krivulja štima.
Po čemu sklepaš da štima?
Če bi štimala, bi tudi delovalo pravilno!
Predlagam ti, da vpliv DD2+ začasno izklopiš (S2.1 in S3.1 daš na 0) in se začneš igrati s krivuljo. Ko bo ta v zadostnem približku, bo brez vpliva DD2+, sobna temperatura približno taka kot jo imaš nastavljeno. Zdaj (dokler je mrzlo) je pravi trenutek za nastavljanje krivulje, ko bo topleje pa premika. Ker pa ti dve nastavitvi nista neodvisni, bo treba v bodoče narediti še kak popravek. Ko boš zadovoljen s krivuljo seveda, ne pozabi ponovno vklopiti delovanje DD2+

Tisti termometer, ki je na peči lepo pozabi, ker lahko odstopa še pa še glede na tipalo WDC20.

PS: Praktično skoraj nikoli nista dejanska in izračunana temperatura enaki.
Pa če ne zaradi drugega, pa zaradi S2.7 in S3.7, ki nista enaka 0. In tudi ne smeta biti enaka 0, saj bi sicer nenehoma popravljalo mešalne ventile
Sklepam po temperaturi prostora kjer je DD2+?

Preveril sem Seltronovo tipalo za kotel, ki kaže pravilno temperaturo, torej lahko samo še tipalo na dvižnem vodu zajebava?
Ne bereš kar ti pišem......
Izklopi delovanje DD2+ in potem preveri delovanje.
Pa ne za pet minut ampak več ur ali dan, da boš sploh kaj ugotovil.

Tisto odstopanje, pa je sploh vprašanje če je, ali gre bolj za iskanje "dlake v jajcu".
Meritev v kotlu morda ni na najtoplejšem delu kotla, tako da je morda celo na izhodu kotla res kaka stopinja več. Poleg tega je prenos toplote v kotlu (tulec kjer je tipalo), po vsej verjetnosti počasnejši, kot je prenos naležnega tipala na dvižnem vodu.