telmos Napisal:Govori in piše se marsikaj. Da pa rabiš ob teh temperaturah dovodno temperaturo samo 26°C je pa tudi svojevrsten fenomen. Nič čudnega ni, da se ti ob defrostih vklopijo grelniki. Ne vem, kaj norite s to "absolutno." Morda boste pa kaj več porabili? Hočete to? Malo logike vam ne bi škodilo. Kaj ne bi poizkusili morda z vremensko vodeno krivuljo in nadzorom notranje temperature?
Jaz uporabljam točno takšno nastavitev kot navaja Telmos in funkcionira 100%. Čez dan mi sonce hišo ogreje preko 22C in za letošnjo zimo je to že praktično 2 meseca, kar pomeni, da mi čez dan TČ ne deluje. Delovnih ur kompresorja imam 56%. V praksi izgleda to tako, da se mi TČ izklopi ob 10.00h in ponovno vklopi ob 18.00h. Nato deluje čez celo noč z vklopljeno modulacijo, da vzdržuje 22C. Testiral sem tudi urnike, ampak le ti niso bili OK, ker je do jutra preveč padla T v hiši (montažna hiša, slabša akumulacija) in je bilo potrebne bistveno več energije kot pa vzdrževanje preko noči.
Kar se tiče standardnih nastavitev, ki jih je naredil monter je bila katastrofa! Enkrat mi je celo svetoval, da naj fizično izklopim grelce!
S pomočjo Telmosa imam nastavljeno takole:
STV: 40C, delta T 5C
Ogrevanje prostorov: 22C, vremensko vodena krivulja + sobni termostat in modulacija
Krivulja: Standard + 2C odmik v plus (stara slaba fasada)
Ravnotežna T: -10C za talno ogrevanje (Equilibrium temp. - 5.01)
Ravnotežna T za STV: -5C. (Kdaj naj se vklopijo grelci, da pomagajo kompresorju - 5.03)
Vklop kompresorja imam v januarju 2017 na 25 minut. Povprečje 1 leta pa na 30 minut.
Ogrevam pa 165m2 montažno hišo, kjer je klet brez fasade (klasični zidak, klet ni v zemlji), pritličje 6cm stiropor in mansarda izolacija volna, kar je v steni. Streha 16cm 0,034 wk volna ter 6cm termotop. Spomladi pride na vrsto še nova fasada.
Okna 3 slojna zasteklitev.
Na splošno zadovoljen. V decembru smo imeli celotne porabe elektrike 1.200 kWh.