spremembe parametrov na wdc se zaznajo takoj ne rabiš čakat en dan
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Drži!
najbrž pa čaka ohladitev zalogovnika......
Sicer pa se tu gremo bolj kot ne za "oslovo senco".
Namreč praznjenje zalogovnika ni odvisno od delovanja črpalke, ampak odprtosti mešalnega ventila.
In če je ta zaprt, je popolnoma vseeno če črpalka dela ali ne, ker nobenega odvzema toplote iz zalogovnika ne bo.
Le na Seltronu vedo, kako je spisana koda in kaj natančno vse vpliva na izklop črpalke.
Nekako sklepam, da na talnem zaradi vztrajnosti ni dosežena zadostna temperaturna razlika, da bi izklopilo črpalko.
Objave: 27
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
0
Raziskujem in mi zadeve ratujejo malo bol jasne, namrec da se nastavit vpliv primarnega WDC na podrejene oz, da deluje podrejeni kot samostojna enota neodvisna na nastavitve primarnega WDC.
V mojem primeru sem na stavil P5.3 pri WDC20 na 38 stopinj, in tako kot je rekel Homer glede mesalnega ventila, je v radijatorje spuscal 20stopinj(crpalka deluje), se pravi ga je precej priprl.
V zalogovniku je bilo zjutraj se 34 stopinj, WDC10 je v talno spuscal pa 'samo' 24stopinj-kar je pa spet neznanka zakaj tako nizka temperatura?
Objave: 27
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
0
Temperaturne senzorje imam samo na dviznih vodih, na povratnih jih ni. Talnega nebi ugasal ampak samo radijatorsko, raje vidim da mi talno dela in da gre toplota v estrih, kot pa da ostaja v zalogovniku, ker zalogovnik in radijatorje hitro segrejem estrih pa traja pol dneva.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ne gre za razliko temperature dvižnega in povratnega voda, ampak med temperaturo DV in tisto, ki jo WDC izračuna kot previsoko in izklopi črpalko. Če je ta manjša od izračunane, potem črpalko ne bo izklopilo.
Temperatura dvižnega voda 20 stopinj je popolnoma zaprt mešalni ventil, saj je to praktično temperatura prostora in DV ne more imeti nižjo temperaturo kot je prostor.
Če želiš da se ti radijatorji ponoči izklapljajo, pač nastavi urnik za radijatorski krog
Objave: 74
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Pozdrav, tudi mene nekaj zanima v povezavi s tem Seltronom. Namreč ni mi jasno zakaj sobna enota (dd2+) ne pove glavni enoti da je prostor dovolj ogret, ampak se objekt pregreva. Ja vem, rešitev je, da sem zmanjšal strmino krivulje in naredil majhen negativen vzporedni premik krivulje. Ampak kaj je potem sploh poanta sobne enote, če nima nobene komande.
PS:
nastavljeno je bilo na 22 stopinj, na sobni enoti je bila prikazana temperatura 23.7, temperatura dvižnega pa še vedno skoraj 45°C (radiatorji).
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Premalo podatkov za nasvet .....
Na splošno pa je delovanje tako:
- večino regulacije mora opraviti vremenska krivulja
- sobna enota opravi le malenkostne korekcije
Če ti temperatura toliko odstopa, potem imaš vremensko krivuljo krepko faljeno.....
Objave: 115
Teme: 5
Pridružen: Jul 2013
Ocena:
0
probaj nastavit na 2
Nastavi se vrednost ojačanja odstopanja sobne temperature. Nizka
vrednost pomeni manjši vpliv, višja vrednost večji vpliv.
Objave: 590
Teme: 20
Pridružen: May 2016
Ocena:
6
Za želeno temperaturo v vseh prostorih je potrebo sledeče:
- Hidravlično uskladiti vse radiatorje kolikor se le da. V kolikor je med prostori razlika v izgubi toplote, si pomagaš še s termostatskimi glavami na radiatorjih. Kjer je sobna enota mora biti termostatska glava odprta do konca.
- Na sobni enoti kalibriraš tipalo temperature prostora in na regulaciji tipalo zunanje temperature. Prav tako narediš z vsemi tipali, če je potreba (pri meni kar pri nekaj tipalih).
- Nastaviš krivuljo približku potrebne temperature dvižnega voda, da dobiš približno temperaturo vseh prostorov.
- Ko bodo temperature nad 0 nastaviš še vzporedni premik krivulje. Krivuljo po potrebi prilagajaš.
Tako v prostorih dobiš želeno temperaturo, a se ne obremenjuj, če bo razlika za do ene stopinje, saj je že razlika, če se v prostoru zadržujejo ljudje.
Sam sem imel z razumevanjem krivulje malo težave, dokler si nisem naredil vse v Excelu in si tako lahko v številkah in izpisu krivulje ter primerjavi krivulj vse skupaj predstavljam.
Prilagajaj najmanj enkrat dnevno, da dobiš občutek in ne dnevno večkrat. Realne temperature za prilagajanje so ponoči, ko se ne kuha, ni sonca ipd..
Vseeno pa je potrebno razumeti čemu služi vremenska regulacija oziroma razliko med off/on regulacijo na sobni termostat za 10 evrov.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
@rtmktl
Logika vremenske krivulje je, da ogrevaš natanko toliko, kolikor so izgube toplote skozi stene, okna, streho,...... Teoretično sobno tipalo sploh ne bi bilo potrebno saj so izgube ob konstantni notranji temperaturi odvisne le od zunanje temperature.
Torej je za pravilno delovanje predpogoj, da je vremenska krivulja pravilno nastavljena.
To ti bo vzelo nekaj časa, a ko je nastavljena se ne tika več. Notranje tipalo ti potem z lahkoto odpravi še tista odstopanja , ki jih pridobiš z notranjimi pribitiki (npr kuhanje, prižgan TV ,....)
Ob trenutnih nizkih temperaturah nastavljaj zgolj strmino P2.1 (P3.1).
Ker spremembe zaradi vztrajnosti hiše potrebujejo čas, spreminjaj v majhnih korakih in pusti 24 ur da vidiš spremembo. Nato "vajo" ponoviš....
Ko bo topleje po potrebi spremeni še vzporedni premik P2.2 (P3.2)
Potem pa ob ponovnem mrazu še enkrat vajo ponoviti
Če boš povečeval vpliv sobnega termostata se ti bo delovanje spremenilo v ON-OFF in bo regulacija več ali manj zavrtela mešalni ventil v dve skrajni poziciji. Torej boš zgubil vse prednosti vremensko vodene regulacije.
Objave: 590
Teme: 20
Pridružen: May 2016
Ocena:
6
"Prilagajaj najmanj enkrat dnevno, da dobiš občutek in ne dnevno večkrat." Se popravljam.. NAJVEČ enkrat dnevno (24ur)!
Vpliv sobne enote imej po moji izkušnji največ do vrednosti 1.0.