smukec1... kompresor je zadnja stvar, ki ti bo crknila! Če je bila montaža opravljena strokovno, instalacija dobro vakumirana in izprana, kompresor ne bo nikoli šel. Če kompresor odpove, v 90% odpove zaradi šlampaste montaže.
Kompresor lahko primerjaš z avtomobilskim motorjem... vse okoli motorja dosti prej odpove kot motor sam.
Kar je tukaj enostavno nesprejemljivo... kakšno je to invertersko delovanje, ko pa nobena ON OFF TČ ne pozna toliko vklopov. Vedi še, da čas (cca 2min) predno se vzpostavi zaključen termodinamični proces, deluje v prazno.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Ni problem v sami crpalki, problem je zima. Nad 4°C dela kot svicarska urca brez defrostov in COPom +3.7.

#sarkazem
sassapo Napisal:Zagovorniki Daikina in ostalih strašno reklamiranih inverterskih klima TČ naprav... Morda boste nekateri nekoč le ugotovili, da le ni vse tako kot so vam oz. hočejo prikazati prodajniki teh naprav.
Danes je na trgu očitno pomembna samo prodaja, kdor več investira v reklamo ta je uspešnejši. Šteje samo število prodanih izdelkov in provizija, katero prodajniki pokasirajo. Izdelek in njegova kvaliteta je očitno samo še postranskega pomena :?

Katera TC pa je po tvojem non plus ultra? Top 3?
Za približno tak denar lahko dobiš edinole oskubljeno škodo felicio oz hotjet.
Sassapo, ali so škatle oz velikost uparjalnika pri 8 do 16kW enake?
Ok pomoje lahko potrdim, da vsak večji spust temperature DV na TČ poveča št. zagonov kompresorjev.

Ker mi pridejo polagat podne sem moral spustiti temp. v hiši. Najprej sem nekaj dni nazaj krivuljo spustil za 2°C in št. zagonov kompr. se je zelo povečalo. Nato je št. zag. kompresorja začelo padati, po 24 urah se je več kot prepolovilo.
Včeraj zvečer sem DV nastavil na absolutno 25°C in zopet ista pesem, s tem, da se mi zdaj pri defrostih še grelca vklapljata, vsakič po 3 minute.

In med vsakim defrostom se kompresor 2x zažene, kot je že nekdo prej napisal.
Katera TC pa je po tvojem non plus ultra? Top 3?

Tista, ki najbolj ustreza tvoji hiši! TČ ni pralni stroj, kateri v vseh hišah in vseh lokacijah pere enako :wink:

Migaj... ne vem, pri Hotjetu so na razvoju kar precej naredili, novih modelov ne poznam. Pri starih je bil, če se ne motim od 3 do 5 reden
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
To z nizkim DV in vec defrosti lahko potrdim. Pri sosedu ogrevamo nevseljeno hiso brez fasade z LT 8kw. DV sem mu nastavil na 25°C, DT 3°C, defrosti za januar po izracunu gredo na 1/13min.
Če že imamo gostilniško debato: pri enem defrostu se kompresor 2x zalaufa, če se ne motim... (plin v eno smer in potem v drugo smer)
Tak da korigiraj tisti izračun na 7,5 let Smile
drži, če bi bilo vseskozi (6 mesecev na leto) pod +3°C ob hkratni Rh >95% ter bi inverter ves čas deloval na polno
Pri Vaillantu se kompresor prav nič ne ustavlja, gre na 1% modulacijo, preklopi 4-potni ventil in gre na 100% med defrostom. Enako ko preklopi nazaj na ogrevanje. Kompresor se ves čas vrti.
Če bi se lotili te anomalije bolj sistematično, potem bi bilo nič debate in manj namenskih slovenjceljskih komentarjev.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Kompresor se zaustavlja samo pri klima TČ napravah, kjer bi pri direktnem preklopu lahko prišlo do strojeloma, saj vgrajeni materiali niso dimenzionirani kot pri namenskih ogrevalnih TČ .
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Kje lahko vidim število vklopov kompresorja?? Imam Althermo LT 6kW, montirano natanko pred 1 letom.

Hvala
Najprej v nastavitve monterja,nato na obratovalne ure in na kompresor. Desno z kurzorjem v podnastavitve. :wink: