PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna crpalka Thermia Atec

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Kaksne imate kaj izkusnje z toplotno crpalko Thermia Atec?
#2
Povej kaj te zanima? Načeloma je to odlična naprava, ki v nekaterih segmentih skoraj nima konkurence. Je pa vedno tako, da TČ izbereš na podlagi karakteristik hiše, ogrevalnega sistema, tvoje lokacije...
Ali boš najprej kupil TČ in potem zgradil hišo po njenih karakteristikah?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#3
Zanima me kaksen ima COP pri -20°c, ker bomo gradili hiso na nadmorski visini 700 m in so bolj mrzle zime. Ogrevalni sistem bomo pa imeli preko talnega gretja in toplozracni kamin. Ali poznate kaksno toplotno crpalko, ki je bolj primerna?
#4
bo kar prava za talno gretje, tako kot skoraj vsaka druga.
Nič bat -20.
#5
Dobra zadeva, ampak cenovno kar lepo uvrščena...
#6
Po karakteristikah sem zasledil da je od Kronoterma wpl-08-k2-nt boljsa in tudi cenovno bolj ugodna. Mislim da sem bom kar za Kronoterm odlocil.
#7
če je boljša, ne vem
#8
Kakšna pa je kaj cena z montažo?
#9
So mi hecne teme tega tipa.
Nekdo sprašuje za mnenje - kar verjetno pomeni da ne ve kaj storiti niti ne ve veliko o tej tematiki ker je spraševal o tehničnem podatku katerega se najde na netu v času petih minut in je tudi sam po sebi nepomemben - saj razen izkoristka ne pove ničesar drugega kar je bolj pomembnega, potem uporabnik dobi neka mnenja, potem pa skok v drugo smer brez obrazložitve in odločitev za nekaj za kar sploh ni spraševal :lol: . Sej super! ampak bi blo dobro vsaj malo obrazložiti odločitev - če ne drugega za pomoč naslednjemu ki bi se mogoče odločal v enaki smeri ane :roll: .
#10
selassie1 Napisal:Po karakteristikah sem zasledil da je od Kronoterma wpl-08-k2-nt boljsa in tudi cenovno bolj ugodna. Mislim da sem bom kar za Kronoterm odlocil.
Zelo dobro bi premislil, glede te variante. Še posebej se mi dopade model, prvi na seznamu, ki ima velik ventilator, kar posledično pomeni manjše št. vrtljajev in s tem manjšo hrupnost.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pilremag.si/wp-content/uploads/toplotne-crpalke-cenik.pdf">http://www.pilremag.si/wp-content/uploa ... -cenik.pdf</a><!-- m -->
#11
Velik ventilator ima tretji na seznamu (15ONE). Samo za ogrevanje je tudi meni izgledal tale HotJet super, če pa razmišljaš še o hlajenju, se pa začne komplicirat (in dražit). Krono že v osnovi omogoča oboje.
#12
selassie1 Napisal:Zanima me kaksen ima COP pri -20°c, ker bomo gradili hiso na nadmorski visini 700 m in so bolj mrzle zime. Ogrevalni sistem bomo pa imeli preko talnega gretja in toplozracni kamin. Ali poznate kaksno toplotno crpalko, ki je bolj primerna?
Na 700m maš kvečjemu lažje razmere kot pa v meglenih nižinah. Ta nadmorska višina je kvečjemu plus.
#13
tako je, več sonca, manj vlage
#14
Po štirih sezonah se je prvič ustavila z napako pretoka.
Po menjavi senzorja ,še v garanciji, je spet v obratovanju.
#15
@miro2x, predvidevam, da imate Thermio Atec? Je TČ glasna?
1 2 3 4