A tudi pri radijatorskem?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Saj praviš da si tega nastavil na 37 stopinj!!
Objave: 27
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
0
Seveda sedaj razumem, S2.5 je za min. temperaturo katero spusca v sistem ne pa za izklop crpalke ko grelni medij pade pod doloceno stevilko.
Objave: 27
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
0
S2.5 sem vrnil na 20 stopinj.
S2.4 bi bilo pa najbolje nastavit na ' standardno' ali?
Objave: 27
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
0
Sem nastavil.
Jutri sporocim, ce bo kej drugace
Hvala
Objave: 27
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
0
Po vcerajsni nastavitvi P5.3 pri WDC20 (krmili pec in radijatorje) na 37 stopinj, sta se sklopili obe crpalki za radijatorsko in za talno gretje, ko je padla temperatura na zalogovniku pod to mejo.
Ali je mozno, da ta nastavitev nebi uplivala na WDC 10(krmili talno)
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Prvo bo treba odgovoriti na nekaj vpršanj...
Sta WDC 20 in WDC v "bus" povezavi (glej 58 stran navodil)
Kakšni sta hidravlični shemi na WDC 20 in na WDC 10
Je spoštovano "pravilo" navedeno na 58 strani, da:
Prvi oz. vodilni regulator fizično krmili toplotne vire, ostali pa samo ogrevalne kroge.
Pomembno: Tipalo zunanje in kotlovne temperature se vedno priklopi na prvi regulator
Verjetno pa bo treba še odgovoriti če je verzija firmware na obeh WDC enaka in zadnja (po mojem vedenju, bi morala biti zadnja verzija programske opreme v3.4r2)
Objave: 27
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
0
Mislim da sta v BUS povezavi, namrec ko se premikam po meniju od WDC10 in 20 pise wdc --BUS
Shema za WDC20 je 401b, WDC10 pa 401e
Zunanje tipalo, zalogovnik, radijatorski krog,sanitarna voda1 je na WDC20
Talno in sanitarna voda2 pa na WDC10, oba ogrevalna kroga sta na avtomatskem mesalnem ventilu
Verzija mislim da je 3.5r0, spredaj pise SLIKE in3.5r0 pri obeh WDC
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
OK, torej BUS povezava je in bi to moralo delovati.
Za vsak slučaj pa še preveri, če je WDC20 vodilni regulator:
WDC20 priključek 8, bi moral biti zvezan z WDC10 priključek 7
In pa seveda GND WDC20 in WDC10 medseboj povezana.
Če pa vseeno ne deluje, pa najbolje da pokličeš Seltron tehnično službo
Objave: 27
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
0
Tudi to je tako povezano, se pravi da bi moral ogrevalni krog na WDC10 vseeno delovat, ceprav imam nastavljen P5.3 pri WDC 20 na visjo temperaturo kot je ogrevanje na WDC10?
Homer hvala za pomoc
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Nisem dobro razumel....
Sklepam, da govoriš o parametru P5.3 na WDC20 in WDC10.
Le parameter na WDC20, ki je vodilni regulator in regulira vire (zalogovnik) ima vpliv.
Objave: 27
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
0
Mislil sem reci, da v vsakem primeru parameter P5.3 na WDC20 vpliva na delovanje pri WDC10 se pravi izklopi crpalko ogrevalnega kroga na slednjem.
parameter P 5.3 je samo na WDC20, WDC10 ima pa moznost izbire samo P5.1.
Potem mi ostane samo casovna nastavitev, se pravi da izklopim crpalko v nocnem rezimu pri radijatorskem krogu, ugotovil sem da se jo ustavi z parametrom S2.4, parameter se nastavi na vrednost 5.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Zanimivo......
P5.1 (MINIMALNA TEMPERATURA KOTLA NA TEKOČE KURIVO)
ki ga nimaš........
Po vezavi ne bi smel imeti nobenega vpliva.
Lahko pa ga drastično spremeniš, pa boš videl, če se kaj spremeni.
Ja, črpalka lahko dela po časovnem programu z nastavitvijo parametra S2.4
Objave: 27
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
0
Ja tudi meni to ni jasno zakaj imamP5.1 sm spreminjal pa nisem zaznal vpliva.
Bom pa danes seenkrat nastavil P5.3, pa jutri vidim ce se mi izklopi talno.
Ker prvi dan po spremembi P5.3 ni bilo odziva, lahko da rabi kaksen dan da 'zazna spremembo'