Tudi moj Vaillant je naredil prejle en miniaturni defrost (<1min). Baje naj bi bilo to zaradi vračanja olja.
Ali pa je kakšna logika, da ob negativnih temp. po zagonu kompresorja najprej naredi defrost za vsak slučaj, če je uparjalnik morda zaledenel od prej.
To je čisto normalno! Vsi rotary kompresorji zaradi principa delovanja prečrpajo poleg plina tudi znatno količino olja. Da se prepreči morebitno suho delovanje, ki je lahko posledica oljnih žepov, preventivno krmilje vsake toliko časa obrne proces, da se morebitno zaostano olje vrne v kompresor.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Heh, ravno maloprej je defrostala :-) Predtem pa 4 ure nazaj. Ampak ze jaca in je ze zahtevanem vtoku, temperatura v prostoru pa se desetinko visja :-)
GalloLight Napisal:Ob vsakem defrostu se kompresor ustavi, zažene, ustavi in ponovno zažene. Ne vem zakaj je tako. Iz tega naslova je potem tako veliko število zagonov.
A pri vseh inverter tč defrost povzroči 2 zagona kompresorja? Tudi altherma lt?
Napisal sem na podlagi opažanj za svojo althermo 6 kw, kar nekako sodi v temo. Ne vem kako je pri drugih TČ. Enkrat med defrostom opazuj stanje v rubriki Information>Actuators.
Energetik81 Napisal:Kako ima lahko pri teh temperaturah premali odjem pri 22°C? Ne vemo, kakšno izolacijo ima, ampak da bi takole taktiralo pri zdajšnjih temp. bi moral imeti ogromno izolacije ali pa ogromno TČ.
Razmišljam takole.Če ma možakar odprto 30% talnega od 100% bo vsaka črpalka premočna!
@smukec1 -> Ravno to je to. Ker imaš samo 30 % odprtih vej ti zelo hitro segreje prostor in TČ se izklopi. Torej tako kot so ti že svetovali odpri še nekaj vej in nastavi še nižjo krivuljo, kajti sedaj vse tako zgleda, da je TČ premočna in zato taktira... Znižaj krivulje odpri ostale veje in spremljaj. Se grem staviti, da skoraj ne boš imel več kot 6-10 vklopov na dan, glede na to da je inverter.
Torej črpalka mora delati z majhno močjo ampak lepo počasi čez cel dan, to je bistvo inverterja.
Veje zgoraj bom pomoje moral v vsakem primeru pripirat, ker je hiša odprtega tipa in gre po hodniku topel zrak čisto do vrha v galerijo.
Takole izgleda, tam kjer je rumena čačka je odprto od pritličja prek hodnika v nadstropju in do galerije:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://i.imgur.com/zLAjl7A.png">http://i.imgur.com/zLAjl7A.png</a><!-- m -->
Če so odprte vse veje, potem je temp. v pritličju npr. 22°C, v nadstropju 22,5°C in v galeriji 23°C. Če v nadstropju in galeriji priprem veje (znižam pretoke), potem je temperatura po celi hiši 22°C.
Kak nasvet kako naj bi potem to zreguliral?
Evo sem šel ravnokar odčitat na hišo.
Včeraj je bilo v 7-ih urah 34 zagonov (na vsakih 12 minut).
Čez današnjo noč v 17-ih urah pa 30 zagonov (na vsakih 35 minut). Zunaj pa je -15°C.
Poraba v 17-tih urah pa 25kWh.
sassapo zakaj se ti zdi da naprava deluje na limitu? Podatki zgoraj se mi zdi, da ne kažejo na to, ker je zunaj zelo mrzlo, št. zagonov pa se je zmanjšalo. In pomoje zagon ne pomeni defrosta?
smukec1 Napisal:Veje zgoraj bom pomoje moral v vsakem primeru pripirat, ker je hiša odprtega tipa in gre po hodniku topel zrak čisto do vrha v galerijo.
Takole izgleda, tam kjer je rumena čačka je odprto od pritličja prek hodnika v nadstropju in do galerije:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://i.imgur.com/zLAjl7A.png">http://i.imgur.com/zLAjl7A.png</a><!-- m -->
Če so odprte vse veje, potem je temp. v pritličju npr. 22°C, v nadstropju 22,5°C in v galeriji 23°C. Če v nadstropju in galeriji priprem veje (znižam pretoke), potem je temperatura po celi hiši 22°C.
Kak nasvet kako naj bi potem to zreguliral?
Pozdravljen, temperaturo ne boš imel nikoli enako zgoraj,spodaj ali čist na vrhu (galerija), vedno bodo odstopanja cca. 0,5 stopinj do 1 stopinje.
Torej odpri vse veje in kontroliraj kolikox se ti zdaj vkljaplja kompresor.
Če se ti bo kompresor zaganjal na dan več kot 50x potem ti bo kompresor delal mogoče 4 leta potem pa menjava in kompresor je najdražje stvar.
timi11
Čisto nič nisem prestavil. Spodaj je statistika za št. zagonov kompresorja.
5.1.2017 sem dvižni vod znižal za 2°C in takrat je št. zagonov začelo naraščati, kot se vidi spodaj. Verjetno se je zdaj v približno 2 dneh hiša stabilizirala in imam "manj" zagonov (44/dan). Ne vem pa ne ali je to res.
Danes zjutraj sem samo malo bolj odprl nekatere veje v nadstropju. V ponedeljek pridejo polagat vinil in bom zato v nedeljo izklopil TČ za par dni, da se tla malo ohladijo, tako da bom pol sprobaval kar ste mi svetovali.
vugavo Napisal:On ima nastavljen dvižni vod na 30, ko dobi črpalka povratek cca 27 se ugasne oboje (obtočna in kompresor). Potem se mu obtočna čez 5 min vklopi in potipa koliko je sedaj povratek... če je ta razlika večja od 3-5 stopin štarta kompresor.. in to se ponavlja...
Nasvet:
Dvigni temp dv na 32 in vklopi na na termostatsko delovanje... boš mel dosti manj vklopov.
Mi lahko nekdo svetuje kako naj nastavim, da bo tudi pri meni TČ imela manj zagonov. Trenutno se izvedejo na vsakih 20 minut.
ker gre za starejso hiso imam DV nastavljen konstantno na 35 in s tem dosežem prijetne temperature v prostoru. Ker pa vse sobe niso enako tople, posledica zunanjih površin, izolacije , smeri imam "pol" vej priprtih na 2 l/min, zato da dosežem odprt pretok po hladnejših sobah 3,5l/min.
dt imam nastavljen na 4, saj se mi zdi da s tem dosežem dovolj velik skupni pretok.
Temperature dv ne smem zniževati, ker drugace ne dosežem želene temperature v prostoru, kvečejmu jo lahko dvignem. Tudi če jo dvignem dv na 37, opažam da je povratni vod ohlajen še vedno znotraj dt.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.