On ima nastavljen dvižni vod na 30, ko dobi črpalka povratek cca 27 se ugasne oboje (obtočna in kompresor). Potem se mu obtočna čez 5 min vklopi in potipa koliko je sedaj povratek... če je ta razlika večja od 3-5 stopin štarta kompresor.. in to se ponavlja...
Nasvet:
Dvigni temp dv na 32 in vklopi na na termostatsko delovanje... boš mel dosti manj vklopov.
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
Povprečje v januarju je 58 zagonov na dan, oziroma en zagon kompr. na 25 min.
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/fjcPZlkunichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/8rZ7m03unichr("46")png[/img]
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Kaj je to zagon? Tale gledam od timija. TC delala 22,5h/dan. Kje ima cajt se zaganjat 7X/dan. Jaz to razumem da ugasne in en čas miruje (gre v standby) potem spet začne. Ampak to najbrž ne če praktično skos dela, pa se vseeno 7X zažene?
Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Smukec: ECAS ti zagone belezi / steje? Kako?
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
Sam jih vnašam notri, tako kot porabo za TČ in zunanjo temperaturo, da potem lahko vidim odvisnost porabe glede na temperaturo.
Objave: 419
Teme: 60
Pridružen: Aug 2010
Ocena:
0
Pozdravljeni,
@smukec -> Pa si ti prepričan da ima 58 vklopov na dan kompresorja ?
Če je res tako, potem moraš to urediti, kajti sedaj ti TČ taktira.
Jaz imam 3 vklope na dan ...
lp,Matevž
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
@matevzn
Tako mi kaže TČ (in tudi nekaterim drugim z daikini s katerimi sem se pogovarjal). Glede tega sem bil tudi pri uvozniku in ga spraseval in je rekel, da TČ sama prilagaja št. zagonov kompresorja in da nikjer ni napisano koliko bi jih moralo biti.
Ti imas daikina?
Objave: 419
Teme: 60
Pridružen: Aug 2010
Ocena:
0
Pozdravljen,
ne nimam DAIKIN , ti imaš verjetno tip zrak/voda , pri meni je malce drugače , jaz imam tip zemlja/voda , črpalka pa je prav tako inverter ampak od NIBE.
Meni se to zdi zelo čudno, da imaš toliko vklopov to nekaj ni v redu, če povprašaš malo @sapota ali pa @telmosa, ki sta na tem področju mojstra na tem forumu.
Ali imaš vmes zalogovnik ali ne ?
lp,M
Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Smukec: aha. Jaz imam na svoji kadar je topleje (premocna) tudi podobno (30+/dan), pa se ne sekiram kaj dosti. Ste na toplem?
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
Polde:
Imaš tudi althermo lt, kako močno? Včeraj zjutraj sem temperaturo dvižnega voda znižal za 2°C in od takrat se je konkretno povišalo število zagonov kompresorja. Je pa toplo ja, ni problemov s tem.
Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Ne ne, imam Fujitsu Waterstage. Ocitno tvoja ne rabi tolko, kaj pa vem. Se ugasa in miruje potem pa spet starta al kako to zgleda?
Rekel bi da nimas odjema, druge razlage ne vidim...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Lej, očitno imaš težave z neko nastavitvijo. Kako je pri Vaillantu, sem napisal. Vsekakor pa bi ti morala inverter TČ zdaj delati z 0 vklopi na dan.
Objave: 555
Teme: 4
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
0
Ob vsakem defrostu se kompresor ustavi, zažene, ustavi in ponovno zažene. Ne vem zakaj je tako. Iz tega naslova je potem tako veliko število zagonov.