Kakšen je to inverter da imaš v teh mrzlih dneh toliko zagonov. Jaz imam staro šaro od on offa pa ni več kot 5 zagonov dnevno.
Nik... malce opiši hišo, vezavo, ogrevanje, lokacijo, tip TČ... To pri tebi res nekaj ne štima
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 9
Teme: 0
Pridružen: Aug 2016
Ocena:
0
Gre za monoblock LT, starejša hiša, talno gretje.
Da imamo 23 C v prostoru pošiljam vodo 35 v talno gretje z dt4. Slabe 3 leta imam že postavljen sistem, sedaj pa sem preverjal nastavitve. Toplo vodo imam nastavljeno na ponovno ogrevanje, talno pa brez urnikov na 35 C.
Zakaj pa bi lahko prihajalo do tako pogostih zagonov na (22min). Kako si pa lahko razlagam da so zagoni tako pogosti amapk skupaj pa je v januarju ze 110h ( to je skoraj 24h/dan)
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
To res ni normalno, si poskusil prestavit na vodenje po sobni temperaturi?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 9
Teme: 0
Pridružen: Aug 2016
Ocena:
0
Po sobah nimam termostatov, tako da reguliram ročno le temperaturo vode v talno.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
-2
Toplotno črpalko lahko razbremeniš, da sanitarno vodo ogrevaš na čim nižjo temperaturo.
Način ogrevanja 24/7 po vremenski krivulji in da je grelec aktiven ko ga naprava potrebuje.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ni mi jasno zakaj ima toliko vklopov? Tukaj nekaj ne štima
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
-2
@nik_1
za primerjavo: ob 23h
Črpalka 118h
kompresor113h
zagonov 35
moja je LT 11kw
Objave: 9
Teme: 0
Pridružen: Aug 2016
Ocena:
0
Torej to da delata črpalka in kompresor cele dneve je očitno čisto OK, problem pa so mogoče veliko število vklopov kompresorja. Morda kdo ve, zaradi česa do tega prihaja?
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
Altherma LT 8kW, danes zjutraj:
kompresor 120h
zagonov 291
Do 4.01.2017 ob 16h sem imel 184 zagonov. Na 29 min en zagon.
5.01.2017 ob 8ih sem celotno krivuljo znižal za 2°C in od takrat do danes je bilo v 40 urah kar 107 zagonov. To je en zagon na 22 min.
Iz tega lahko sklepam, da če znižaš temperaturo dvižnega voda, da se ti poveča št. zagonov kompresorja (verjetno dokler se ne ustali temperatura v hiši), a to drži?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Ne. Inverter bi pri takem vremenu moral delovati praktično brez izklopov/vklopov, razen če je močno, močno predimenzioniran.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
dT x pretok = poraba! Zato je ob manjšem dT in nižjem potrebnem DV tudi nižja poraba, ker je večji COP. Do neke mere, ker ob ogromnih pretokih bi tudi OČ že veliko porabila. Govorimo o enaki sobni temp.
Če imaš višjo sobno temp., boš pa tudi več porabil, v vsakem primeru.
Zakaj imaš pa toliko vklopov na uro, pa nimam pojma. Ali samo sfaljen števec, ali narobe nastavitve, ali pa kaj drugega narobe. Kako to sploh izgleda, enkrat bodi zraven in spremljaj dogajanje.
Meni se ob določenih nastavitvah (sicer na Vaillantu) kompresor izklopi takoj, ko doseže nastavljeni DV, nato miruje nastavljeni čas (0-60min). Jasno je taka nastavitev neuporabna za zdaj, kvečjemu za prehodno obdobje. Morda imaš na Daikinu podobne nastavitve.