Pozdravljeni,

V elektro omarico bi rad vgradil kontaktor oziroma rele, ki bi preklopil na napajanje iz agregata ob izpadu elektrike.
Ko bi se hiša napajala iz omrežja bi morala iti vsa elektrika skozi njega, (v omarici imam varovalke 3x20A), Torej potrebuje 12 priključnih kontaktov, če se ne motim.
Zanima me kako močan mora biti kontaktor za takšno obremenitev.

LP
#2
Da bi kontaktor nosil polno obremenitev hiše iz mrežnega napajanja pri tvojih glavnih varovalkah 3 x 20A mora imeti kontakte najmanj enake nazivne vrednosti, bolje za razred višje, t.j. 25A. Ker pa je govora o generatorskem napajanju mora imeti kontaktor štiri kontakte. Spodaj imaš podatke za oba kontaktorja, z štirimi odprtimi in zaprtimi kontakti, nazivni tok 24A. Kontaktor z odprtimi kontakti daš v mrežni krog napajanja, kontaktor z zaprtimi kontakti pa v generatorski krog napajanja.
Kontaktor 230V, 24A, 4 x NO kontakt:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rexelindustrial.co.uk/product/2500075797/ABB-Modular-Contactor-24A-230-240V-AC-4xNO-4-Poles-235g-36x65x85mm">http://www.rexelindustrial.co.uk/produc ... 36x65x85mm</a><!-- m -->
Kontaktor 230V, 24A, 4 x NC kontakt:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rexelindustrial.co.uk/product/2500179491/ABB-Modular-Contactor-24A-230V-4xNC-4-Poles-235g-36x65x85mm">http://www.rexelindustrial.co.uk/produc ... 36x65x85mm</a><!-- m -->
Naslednja možnost je klasičen kontaktor z ustrezno nadgradnjo, ko se nanj natakne blok z dodatnimi kontakti, ki morajo biti ustrezne tokovne moči ter seveda v NC izvedbi. Tega se pa tudi na našem tržišču že najde kar nekaj, tale spodaj ima dodatne kontakte 32A:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3W/hn/4dc3z6mf/600weg-cwm-size3-1no1nc-.jpg">http://shrani.si/f/3W/hn/4dc3z6mf/600we ... no1nc-.jpg</a><!-- m -->
Ker pa te zadeve (avtomatski preklopi) niso ravno tako enostavne, ti ne priporočam da se tega lotiš sam in zgolj z uporabo omenjenih kontaktorjev. Naj omenim zakaj: start generatorja pogojuje izpad omrežnega napajanja v celoti ali pa zgolj izpad le ene od njegovih faz, nadalje ga pogojujejo tudi nihanja v frekvenci in višini napetosti. Preklop porabnika nazaj na mrežno napajanje in izklop generatorja pa je pogojen z normalizacijo vseh pogojev, kateri so privedli do zagona generatorja ter običajno še varnostne zakasnitve v trajanju okrog minute ali dveh (zaradi samodejnih vklopov daljnovodov), tako da porabnik ne trpi nepotrebnih izpadov napajanja ob kratkotrajnem samodejnem vklopu daljnovoda. In šele po tem času se izvrši preklop na mrežno napajanje. Je pa neprimerno boljša in tudi cenejša rešitev klasični ročni preklop z stikalom, kot je spodnji Socomecov Sirco 4 pole.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.socomec.com/files/live/sites/systemsite/files/SCP/pdf_catalogue/GB/cat_CommutSircoM-gb.pdf">https://www.socomec.com/files/live/site ... coM-gb.pdf</a><!-- m -->
Ali pa nabava agregata z že izvedenim avtomatskim preklopom napajanja.
#3
Predlagam, da upoštevaš tale nasvet:
Citat:Ker pa te zadeve (avtomatski preklopi) niso ravno tako enostavne, ti ne priporočam da se tega lotiš sam in zgolj z uporabo omenjenih kontaktorjev.
V kolikor se bojiš, da bi v primeru izpada el. energije izgubil pomembne podatke, lahko računalnik priključiš preko UPS naprave z avtonomijo do ca 15 min. V tem času boš lahko povsem mirno naredil preklop ročno.
#4
Je tako. Noben generator ob izpadu ne more premostiti vsaj nekaj sekundnega izpada napajanja. Na tam mestu so UPSi neprekosljivi.
#5
Hvala za informacije, kontaktor želim imeti, ker ni velike razlike v ceni med stikalom in kontaktorjem.
Agregat bom jaz prižigal sam, tu nebo nobene avtomatike.
Nadgradnje na kontaktor ne morem uporabit, ker pol mi več ne gre v elektro omarico.
Mene enostavno samo zanima, kako močan mora bit kontaktor.
Vem kako se ga priklopi in kako deluje.
#6
Citat:Vem kako se ga priklopi in kako deluje.
Ali lahko tudi nam razložiš, kako boš naredil priklop?
#7
tvirus Napisal:Mene enostavno samo zanima, kako močan mora bit kontaktor.
Vem kako se ga priklopi in kako deluje.
Pravgotovo. To je podobno, kot če bi se odpravljal na potovanje v Afriko, pa spraševal kako se pride do Čušperka.
#8
He, he...
Citat:Mene enostavno samo zanima, kako močan mora bit kontaktor.
Kako kako močan? Vse je "jasno", to pa ne? No, prvo merilo je moč agregata in njegov maksimalni tok, ki ti ga nudi v podporo tvoji bajti. Naslednje merilo (če bo v bližnji ali daljni prihodnosti nabavljen "zmogljivejši" agregat, kateri bi "nosil" celo bajto, je pa tokovna poraba celotne hiše (pa že spet - najprej agregata, potem hiše). Ali pa v kW. Oba podatka, tako amperi kot moč, sta navedena na vsakem najbolj zanikrnem kontaktorju.
In še: če kontaktor z nadgradnjo dimenzijsko ne gre v omarico ti ostane edinole preklop z stikalom katerega sem ti predlagal (Sirco-Socomec) in to v štiri polni izvedbi preklopa. Naj omenim še eno ne tako nepomembno podrobnost: za take preklope niso dovolj običajna štiripolna stikala 1-0-2 (mreža-izklop-agregat) iz sledečega razloga: pri takih stikalih se zelo hitro lahko zgodi slučaj, da fazni kontakti vklopijo trenutek prej, preden bo vključen tudi četrti, ničelni kontakt. In če je v igri enofazni generator, pač nič hudega, precej hujše bi bilo v primeru trifaznega generatorja, ko bi bili vsi porabniki v tistem trenutku, ko ničelni vodnik še nebi bil priključen (fazni pač) izpostavljeni vezavi v zvezdišče, in ker v hišah nikoli (ampak res nikoli) niso vse faze enakomerno obremenjene, bi se ti posledično znalo pripetiti, da ti v tistem času, ko ničelni kontakt stikala še nebi bil sklenjen, kak TV, računalnik ali podoben mali elektronski porabnik odleti (zgori), še 100W žarnica crkne, pa ne bo en računalnik. Pri navedenem stikalu ali stikalih za generatorske preklope pa je zahtevan en osnovni pogoj: da ob preklopu najprej vklopi ničelni kontakt in šele nato lahko vklopijo preostali trije fazni kontakti. Zato sem v prejšnjem pisanju omenil, da je izbira omenjenega stikala in tudi ročni preklop kot tak, najboljša izbira. Tistih 50€ pa za potrebe takih investicij tudi ne predstavlja neki jak denar. Je kontaktor dražji, pa še upoštevajoč tole zgoraj napisano, pa lahko zelo hitro postane resnično draga zadeva. Pri generatorskih preklopih pa so kontaktorji (ti pa so namenski) podvrženi isti zahtevi - najprej nula, potem faze. Evo, sem ti napisal vse, kar se tvoje teme tiče. Upam, da ti je sedaj kaj bolj jasno okrog tega.