He, he...
Citat:Mene enostavno samo zanima, kako močan mora bit kontaktor.
Kako kako močan? Vse je "jasno", to pa ne? No, prvo merilo je moč agregata in njegov maksimalni tok, ki ti ga nudi v podporo tvoji bajti. Naslednje merilo (če bo v bližnji ali daljni prihodnosti nabavljen "zmogljivejši" agregat, kateri bi "nosil" celo bajto, je pa tokovna poraba celotne hiše (pa že spet - najprej agregata, potem hiše). Ali pa v kW. Oba podatka, tako amperi kot moč, sta navedena na vsakem najbolj zanikrnem kontaktorju.
In še: če kontaktor z nadgradnjo dimenzijsko ne gre v omarico ti ostane edinole preklop z stikalom katerega sem ti predlagal (Sirco-Socomec) in to v štiri polni izvedbi preklopa. Naj omenim še eno ne tako nepomembno podrobnost: za take preklope niso dovolj običajna štiripolna stikala 1-0-2 (mreža-izklop-agregat) iz sledečega razloga: pri takih stikalih se zelo hitro lahko zgodi slučaj, da fazni kontakti vklopijo trenutek prej, preden bo vključen tudi četrti, ničelni kontakt. In če je v igri enofazni generator, pač nič hudega, precej hujše bi bilo v primeru trifaznega generatorja, ko bi bili vsi porabniki v tistem trenutku, ko ničelni vodnik še nebi bil priključen (fazni pač) izpostavljeni vezavi v zvezdišče, in ker v hišah nikoli (ampak res nikoli) niso vse faze enakomerno obremenjene, bi se ti posledično znalo pripetiti, da ti v tistem času, ko ničelni kontakt stikala še nebi bil sklenjen, kak TV, računalnik ali podoben mali elektronski porabnik odleti (zgori), še 100W žarnica crkne, pa ne bo en računalnik. Pri navedenem stikalu ali stikalih za generatorske preklope pa je zahtevan en osnovni pogoj: da ob preklopu najprej vklopi ničelni kontakt in šele nato lahko vklopijo preostali trije fazni kontakti. Zato sem v prejšnjem pisanju omenil, da je izbira omenjenega stikala in tudi ročni preklop kot tak, najboljša izbira. Tistih 50€ pa za potrebe takih investicij tudi ne predstavlja neki jak denar. Je kontaktor dražji, pa še upoštevajoč tole zgoraj napisano, pa lahko zelo hitro postane resnično draga zadeva. Pri generatorskih preklopih pa so kontaktorji (ti pa so namenski) podvrženi isti zahtevi - najprej nula, potem faze. Evo, sem ti napisal vse, kar se tvoje teme tiče. Upam, da ti je sedaj kaj bolj jasno okrog tega.