V pravilniku piše za "vse kurilne naprave, ne glede na vrsto goriva, ki zajemajo zrak iz prostora za zgorevanje, do katerih ni doveden zunanji zrak".
Imamo eno leto staro kondenzacijsko peč Vaillant ki uporablja zemeljski plin za gorivo.
Potrebujemo ta senzor z letom 2017 ali ne?
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Misliš CO in ne CO2?
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Kondenzacijski kotli imajo predvidoma zajem zunanjega zraka na primer čez dvojno (koaksialno) tuljavo. Torej je odgovor ne.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Škodilo pa tudi nebi, saj ne gre za neke denarje.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Alan Ford
Vseeno naj preveri glede dovoda zraka, ker bolj problematično je olje in plin kot drva. Vsaj po mojem mnenju. Spomnimo se Rogle nekaj let nazaj.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Vedno je bil in bo večji problem trdo gorivo. Od slabe tesnosti dimnikov, slabega izgorevanja...
Pri plinskih kotlih je problem če je v nevzdrževanju.
Na Rogli je bil problem v kaminu po meni znanih podatkih.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
V zaprtih prostorih je lahko hitro problematičen vsak način izgorevanja, tak ali drugačen.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Samo drva mora nekdo nalagati vsako uro dve in lahko.porajtas da nekaj ni ok....plin, olje pa gori (in porablja kisik iz prostora) brez prisotnosti kurjaca. Kurjač lahko mirno gre zvečer spat , elko peč ga bo celo noč zgala. Peč na drva pa bo v dveh ali treh urah pogorela.
Merlin
"Vsak od apartmajev - v hiši jih je šest - je imel svojo plinsko peč."
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rtvslo.si/crna-kronika/zastrupitev-z-ogljikovim-monoksidom-usodna-za-trojico-mladih/274982">http://www.rtvslo.si/crna-kronika/zastr ... dih/274982</a><!-- m -->
Dimnik ki ne tesni ni dober pri nobeni kurjavi. Tudi avto ni dobro.imeti prižgan v zaprti garaži. Pa ni nobenih drv zraven.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Tako je pisalo. To vemo vsi.
No preiskava je pokazala drugače.
Z enim samim polenom se lahko zastrupiš. Z plinsko pečjo pa edino če ni vzdrževana in je malomarno vzdrževana.
Pri koaksalnem dimniku (prisilni vlek in kondenzacija) je CO senzor nepotrebna navlaka. Res ničemur ne služi, razen za praznenje batrij :wink:.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
CO senzor za kondenzacijske kotle je en tak nateg, da se lahko samo kislo nasmehnemo tistemu, ki ga je zlobiral. Čudn da ga ne zahtevajo za TČ. Verjetno se bo kdo prtaknu zraven s svojim lončkom za senzorje hladilniških plinov.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ne vse verjeti kar piše! Poznam lastnika in v teh apartmajih smo že večkrat bili
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Kaj se je kadilo?
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
kamin