Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
JaBK... to ni čisto res. V primeru velike ogrevalne obremenitve bo SV šla na grelec, če je ta omogočen seveda.
miha- 150m2 ni tako majhna hiša, če k temu dodamo še težavno lokacijo ki je še vedno nisi napisal! npr. širša okolica barja in rekuperacijo, se lahko kaj hitro zgodi, da majhna naprava počepne.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
-2
Parameter Delovanje rez.grelnika:A5.1.1 (4-00) je nastavljeno ?
Zasilno delovanje:A5.1.2 (4-06) je nastavljeno?
Ravnotežna temperatura:A5.1.4 (5-01) je nastavljeno?
Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
Ocena:
0
@timi11 prilagam kar link (slikano): <!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1273414/Toplotna.jpeg">https://dl.dropboxusercontent.com/u/127 ... lotna.jpeg</a><!-- m -->
@sassapo okolica LJ, 150m2 (neto), rekuperacija Helios prav za pasivno hišo.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Saj lahko onemogoči grelce bo hitro ugotovil, če bo šlo
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Ja sej to naj mu en pove, kako...
Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
Ocena:
0
Živjo. Jaz se ze dve leti bongam okoli tega in mi noben ne zna tega uredit. Filali so plin, nekaj merili potem se pa vedno na koncu butastega naredijo in mislijo, da bom pozabil na vse skupaj.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
-2
Če parameter A5.1.1 daš na (onemogočeno) disable oz. na 0 izklopiš rezervni grelec.Parameter A5.1.4 daj na 0°C. in opazuj temperaturo sanitarne vode.Upam da ogrevaš 24/7 režim brez ugašanja oz. urnikov (velja za ogrevalno in ogrevanje sanitarne) to je predpogoj pred preizkusom.
Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
Ocena:
0
@timi11 ko sem nastavil, kot si napisal zgoraj je sanitarno vodo segrel normalno, brez uporabe grelcev.
Pustim tako oz kaj priporočaš? Seveda me zanima tudi kaj je dobro za TČ.
Namreč do sedaj sem imel serviserja pri sebi najmanj 5x in tega nikoli ni noben spreminjal. Vedno so samo tuhtali in nič dognali.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
-2
Pusti dan ali dva in opazuj temperaturo sanitarne vode.Z prvim parametrom si ugasnu grelec.Zdaj se bo pokazalo če zmore ogrevati brez grelca.Pri teh temperaturah bi črpalka morala zdržati brez grelcev.
Z napravo zaradi preizkusa ne bo nič narobe.Nisi še odgovoril kako je nastavljeno ogrevanje stalno-vremensko ali urniki.Pri sanitarni so urniki,brez.Pri šibki TČ je pomembno tudi to.
Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
Ocena:
0
@timi 11, po vremenski krivulji 24/7.
@specialist, kako?
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
-2
@ miha
temperatura v prostoru je OK.? Sanitarna je mejah?
Najprej da vidimo ali je tvoja TČ dovolj močna.Kasneje se da še pregledat nekaj nastavitev.
Morda se nam pridruži še kdo, ki je imel podobne težave.
Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
Ocena:
0
@timi11 ja seveda, temperatura je cca 22 stopinj, kar je dovolj. Temperaturo vodo, ki se spuša sedaj v sitem (pri -3 C) je cca 28 C in na povratku imam 26.
In ja, sanitarna voda je super, ne vidim da bi imela kaj probleme sedaj segreti na 48 C.
Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
Ocena:
0
Se nekaj, kako se kaže če je TČ ni dovolj zmogljiva? Ne more doseči ustrezne temperature, ki jo spušča v sitem?
Če temperatura v prostoru pada, najbrž to še ne pomeni, da je TČ prešibka, lahko je vremenska krivulja nastavljena prenizko?