Naprava se obnaša kot bi jo nekdo izklopil. Sama se izklopi brez vsakega razloga in brez napake. Jasno, da sem preveril vse, zanima me če se je to zgodilo še komu?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 89
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
1
Sassapo, mogoče ima TČ kakšno skrito napako, ki bi se izbrisala z master resetom.
Probaj naredit master reset:
-izklopi varovalke za zunanjo in notranjo enoto
-hkrati pritisni in drži tipke: hiška (spodaj levo), ok (osrednja tipka), meni (spodaj desno)
-medtem ko držiš te tipke, naj nekdo vklopi varovalki za zunanjo in notranjo enoto
-tipke spusti šele po cca 5 sekundah oz. ko se prižge display
Večina nastavitev ostane kot pred master resetom, le urniki se zbrišejo in jezik gre v nemščino.
Jaz sem imel problem, da mi je 1x ekran zamrznil, 1x pa je bil cel črn, obakrat sem to rešil z omenjenim resetom.
P.S.
če boš izvedel ta postopek, pa da se ne boš potem lovil po nemškem meniju, pojdi na
A 1 (v dostopu monterja) in si že v izbiri jezika.
Upam, da to odpravi napako, več žal ne znam svetovat.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Dobra ideja, bom probal še to, hvala. Res mi je hecno, kaj se ji je zmešalo, mislim da druga kot neka softverska napaka ne more bit, je pa čudno da se to pojavi po tolikem času.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Mislim, da ne gre za softwersko napako. Bomo videli.
Objave: 232
Teme: 3
Pridružen: Jul 2015
Ocena:
0
<!-- m --><a class="postlink" href="https://photos.google.com/share/AF1QipNn3EpMxvk9_YADy4IpY5A_BTXU8PzaS4BiT3yX3a9y92BChhiYi7rnVUnPxMufIQ?key=Z0xzQUdOU0tzSHFUQjFCaU5wY3dlRGNFRl8xQzJR">https://photos.google.com/share/AF1QipN ... NFRl8xQzJR</a><!-- m -->
Kolega dobil ponudbo.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
17
najmanj 1500 predrago.....kaj če mu zalogovnik?
Objave: 232
Teme: 3
Pridružen: Jul 2015
Ocena:
0
Zato pa sprašujem, ker vem da ste tukaj na foromu znalci ki imate TČ v malem prstu, Da mal pokomentirate in daste kakšno koristno info.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
17
nimaš tukaj okoli Daikina kaj študirat - pokliče naj Telmosa in najverjetneje bo najugodnejša ponudba na mizi....(za kaj drugega je škoda časa, ker vse skupaj te samo zbega)
Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
Ocena:
0
Zdravo
prosil bi za malo pomoči oz če je to normalno.
Imam Daikin Althemo, 6kw. Gre za pasivno hišo, 150m2. Ko pogledam porabo za ogrevanje ta znaša cca 220 kwh na mesec in pa proizvedena energija cca 580kwh.
Pri senitrani vodi pa je poraba 280kwh in je proivedena energija 281kwh, se pravi pri ogrevanju uporablja skoraj izključno grelce. Prav tako če pogledam v meni, na kaj dela so vedno pri sanitarni vodi prižgani grelci.
Je to normalno?
Hvala!
Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
Ocena:
0
Hej Migaj
na koliko? Sedaj imam 48, mislim da to ni neka pretirana visoka temperatura. Ce bom dalj manj pa je ze kar malo premrzlo, sploh ce je deltaT 10 stopinj.
Skratka, je to normalno da ne more ene vode segreti na 48 brez grelcev?
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
kakšen bojler imaš?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
izklopi urnike in znižaj na 45°C, delta T znižaj, če se da
izklopi nočno redukcijo ogrevanja in ogrevanje ob določenih časih SV
izklopi dezinfekcijo
Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
Ocena:
0
@sassapo imam tole od Daikina, 300L pride zraven.
@Migaj na 45 stopinj? ok vse vredu, samo meni grelce vklopi takoj, ze pri 38 stopinj ko zacne ogrevati sanitarni vodo.
Vidim celo, da je poraba vecja od dobljene energije, se pravi da je izkoristek negativen, meni tole ni normalno. Kašne je potem razlika med boljarjem za 100 eur in tem?
Prilagam še video, kjer se vidi delovanje in pa izkoristek:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1273414/Video%2024-12-2016%2C%2009%2021%2006.mov">https://dl.dropboxusercontent.com/u/127 ... 1%2006.mov</a><!-- m -->