Pri peči imam nek varnosti ventil, ki mi dokaj pogosto ven daje vodo. Spodaj je nekaj slik...
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")dropboxunichr("46")com/sh/pizeesrnvtlg5hv/AAAKsSt_cy8eI1JsKhVt4_pia?dl=0[/url]
Zdaj sem stvar obvezal in naredil, da teče v posodo. Tole posodo mi nafila v nekaj dneh.
Je to v redu? Kaj sploh je to? Če gre voda iz sistema ve, ali jo potem tudi sam vzame notri? Se s tem izlivanjem zmanjšuje pritisk v sistemu?
Obstaja rešitev, da bi tole vodo drugače speljal v bližnji umivalnik, ne pa takole preko kantice? Sem se nakaj matral, pa mi je potem začela voda teči ven iz vrha tega ventilčka, tam kjer je rdeči pokrov. Verjetno zato, ker sem cev napeljal višje v umivalnik, in je potem udarilo nazaj.
Mi lahko tole stvar nekdo obrazloži in predlaga kakšno rešitev. Hvala.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
To ni voda iz sistema, ampak iz vodovoda. Ali je var.ventil zanič, še bolj verjetno pa nimaš tlaka v ekspanzijski posodi (modri). Morda je celo fuč. Izmeri tlak na ventilčku (lahko s pumpo za kolo). Prej zapri dovid mrzle vode in pusti eno pipo tople vode odprto.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Objave: 491
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Pozdrav
To kar ti pušča pa nima povezave s pečjo.
pušča ti nepovratni varnostni ventil. Imaš pa prevelik tlak v sistemu sanitarne vode.
Objave: 1022
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
7
Raztezna posoda ( modra) ne opravlja več svoje funkcije. Preveri tlak v posodi, pri zaprtem ventilu na dovodu v bojler in odprti topli vodi na mešalni bateriji.
Objave: 48
Teme: 20
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
0
A ste prepričani za tole, ker tale cev sploh ni povezana z modro posodo, tudi z rdečo ne. Sem naredil še 3 dodatne slike, da bo bolj očitno.
Objave: 881
Teme: 6
Pridružen: May 2005
Ocena:
0
Po teh slikah sklepam da je povezano. :mrgreen:
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Oboje je zagotovo v krogu sanitarne vode.
Tisti varnostni ventil, ki ti pušča je na vhodu sanitarne hladne vode, preko filtra v bojler.
Morda je modra ekspanzijska vezana na na izhodu bojlerja, ali pa kjerkoli drugje v krogu sanitarne vode......
Varnostni ventil pa ti lahko pušča, ker je defekten, ker je pritisk vode previsok, ali ker modra ekspanzijska ni napolnjena z zrakom na pravilen tlak.
Ker nimaš nikjer v sistemu manometra, da bi videli kakšen je dejanski tlak vode, je vse od naštetega možno.....
Objave: 48
Teme: 20
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
0
Ok bom nekako preveril tlak. Kaksen tlak pa mora biti v modri posodi? Za rdeco posodo, ki je nad modro, imam nek merilec tlaka, ki je na peči in se giblje od 0.5 pa tja do 1.5 bara.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
A lahko napišeš model peči?
Ker instalacija tam za pečjo se mi zdi res nekam čudna.
Res da nisem videl veliko peči, ampak si ne pridem čisto na jasno z inštalacijo tam za pecjo.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Ker kot vidim jaz, je ta ventil na dovodu kotlovske vode (pred mehcalom al kaj že dajejo sedaj monterji za obdelavo kotlovske vode) in nima nobene povezave s sanitarno vodo. Razen če se tvoj bojler polni na dnu peči.
A kaj piše na njem koliko barov naj bi držal?
Res me firbec matra tale instalacija.
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
Ocena:
3
Pri nas je bil identičen problem. Iztok vode je bil konstanten. Zanič je bil ventil.
Objave: 48
Teme: 20
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
0
Evo sem dodal še nekaj slik na tisti prvi link.
Iztok vode ni konstanten, večinoma ne izteka. Ko pa začne iztekati pa se mi zdi da curek vode izliva v dveskundnih intervalih po nekaj 10 kapljic.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Odpri toplo vodo le toliko da bo rahlo kapljalo iz pipe, če puščanja ne bo, je kriva raztezna posoda, v nasprotnem varnostni ventil
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Poskusi tako, kot je napisal sassapo...
Imam pa dve pripombi:
1) na manometru kotla ti kaže pritisk vode "0" ali skoraj "0". To kaže, da imaš premalo vode v sistemu, ali je rdeča ekspanzijska defektna oziroma ima premajhen tlak zraka
2) Na dovodu hladne vode pred filtrom bi moral imeti ventil. Tako kot je sedaj zvezano moraš za čiščenje filtra zapreti glavni dovod vode in iz cevi po hiši sprazniti vodo
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.veto.si/files/www.veto.si/PONUDBA/1._KOTLI/1.2._Oljni_kotli/1.2.1._GTU_C/gtu_c_1200v_navodila_za_vgradnjo_in_servisiranje_300008825-001-j.pdf">http://www.veto.si/files/www.veto.si/PO ... -001-j.pdf</a><!-- m -->
Očitno je vezava prav narejena, tako da res preveri najprej ekspanzijo. Kot so ti že zgoraj svetovali.
Pa preveri zakaj imaš tlak kotlovske vode 0. Tudi to ni običajno, glede na to da imaš zaprt sistem (predvidevam, glede na rdečo ekspanzijo)
Vidim da je tudi homer opazil nič tlaka v kotlovski vodi.