Pozdravljeni
Mi lahko prosim pomagate najti težavo v mlačnih radiatorjih?
Na novo se ogrevamo s toplotno črpalko in ogrevamo 6 radiatorjev.
Vsi radiatorji so popolnoma odprti ter preveril sem tudi pretočne ventile, da so popolnoma odprti. Prav tako so prezračeni. Pritiska na toplotni mi kaže 1.5bar v ceveh 1.8-1.9bar. Toplotna je v garaži, radiatorji v nadstropju višje.
Težava je v tem, da je radiator vroč zgolj na vrhu, spodaj pa vse manj... le lojtra v kopalnici je popolnoma topla. Glej sliko, kako je razporejena toplota.
[img]httpsunichr("58")//s30unichr("46")postimgunichr("46")org/5wa6y8ggx/asdunichr("46")jpg[/img]
Razlaga naj bi bila, da ker se prostor hitro ohlaja, da sproti ohladi večino radiatorja, kar mi ni logično, saj po moji logiki je pretok vode konstanten čez celoten radiator in bi morala biti voda "povsod" na enaki T?
Kaj lahko še preverim?
Hvala ter lep pozdrav,
S
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Ocena:
1
Najprej odpri še ventil na spodnjem delu radijatorja. Če še to ne pomaga pa boš moral povečat pretok skozi sistem.
Objave: 22
Teme: 5
Pridružen: Apr 2016
Ocena:
0
Ja, saj pravim... tudi spodnji je odprt do konca, na vseh radiatorjih.
Objave: 22
Teme: 5
Pridružen: Apr 2016
Ocena:
0
Pretok? Na kakšen način? "Pumpa" je grundfosova avtomatska, vgrajena v TČ in se ne da nastavljati oz jo upravlja TČ. Torej mora priti serviser?
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
-2
Bi nam morda zaupal firmo in model toplotne črpalke in ti bo lažje svetovati.
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
0
Bolj pomemben bi bil podatek o temp vode v in iz TČ.
Objave: 590
Teme: 20
Pridružen: May 2016
Ocena:
6
Pri meni je tako, da so zaradi nizke vhodne temperature radiatorji (so dobro dimenzionirani/veliki) po celotni površini neenakomerno topli. Ker so radiatorji Aklimat s sredinskim priklopom, so tolpejši v sredini in pri vrhu. Ostalo je zaradi toplote, ki prihaja iz notranjosti proti zunanjosti na otip površina bolj mlačna. Večja je vstopna temperatura (nad cca 45°C), bolj so radiatorji enakomerno topli po celotni površini.
Objave: 22
Teme: 5
Pridružen: Apr 2016
Ocena:
0
Model je toshiba estiahws p804. Temp je naravnana na 50 stopinj (toliko tudi kaze na barometru na instalaciji cevi), ravno zaradi temp radiatorjev. Drugih podatkov zal nimam.
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Toliko stopinj nikakor nebi smelo biti. Praviš, da so vsi ventili na radiatorjih odprti do konca, tako zgornji kot spodnji? Ali je željena temperatura v stanovanju dosežena?
Je to že tako od začetka, ali pa se je zaelo to dogajati kar naenkrat?
Obtočna črpalka je nastvljena na koliko? Premalo informacij za ugotoviti kaj je narobe.
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Ker je željena temperatura v prostorih dosežena, temperatura vtoka pa je nastavljena fiksno na previsokih 50°C, mora TČ zmanjšati hitrost obtočne črpalke na minimum. Zato ni pretoka in so radiatorji delno mrzli.
Nastavitve vsekakor niso prave.
Lastniki Estij z foruma, ti bodo pri nastavitvah morda pomagali bolj, kot serviser. Sam ti ne morem, ker je nimam.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
To, da imaš nastavljeno na fiksnih 50 C je katastrofa za samo porabo elektrike in obrabo črpalke. Potrebno je najti pravo strmino krivulje, ki upošteva zahtevano temp. prostorov in trenutno zunanjo temp. Z nižanjem zunanje temp. se dviguje temperatura vtoka. V teh dneh ob konstantnem delovanju če radiatorji niso poddimenzionirani, bi morala biti mak. 40 C. Trditev, da se voda ohlaja, ker je v hiši premrzlo, pa je smešna. Voda se ohlaja, če je pretok prepočasen, pri ogrevanju z TČ pa mora biit na maksimalni hitrosti.Verjetno imaš v navodilih opisano, kako se ključni parametri nastavijo in v kašnem primeru je OČ na maksimalni hitrosti.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
V prostoru imaš 22C. Imaš sobni termostat? Navij ga do konca pa potem slataj (p uri ali dveh)radiatorje.
Nimam tč, nimam pojma o njih, vendar dam prav predhodnikom da si v meglo brcnil s fiksnim dviznim vodom 50C.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Očitno gre pri tebi za problem s pretokom, ki je v vseh pogledih premajhen, kar rezultira tudi precej večjo porabo.
Pokliči svojega monterja, saj on edini pozna tvojo situacijo, mi lahko na podlagi zelo skopih podatkov zgolj ugibamo!
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->