Objave: 154
Teme: 11
Pridružen: Jun 2006
Ocena:
0
Pozdravljeni!
Prosim za nasvet uporabnike foruma ki so imeli ali imajo podoben problem. Hiša 200 m2 talnega ogrevanja, TČ Z-V 16kw, dobro izolirana enodružinska do sedaj 4 osebe ( otroci dva fanta ). Problem je nastal ko je mlajši sin z izvoljenko ostal doma, imamo tudi že unučko hiša pa je naenkrat premrzla.To bi rad popravil pa mi zaenkrat ne uspeva.Ne najdem optimalnega prostora za brezžični termostat ki ga imam nastavljenega da izklopi ko doseže 22 stopinj.Predenj pade na 21 in ponovni vklop mine kar precej časa in se njihov prostor bolj ohladi.Termostata ne morem prestaviti k njim ker ne vleče ( ne vem ali zaradi razdalje).Rad bi nastavil na delovanje kot svetujejo za talno gretje da bi bili estrihi 24/7 ogreti na čimbolj enakomerno temperaturo.
Hvala za kakšen nasvet!
Lp
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Nastavi tč na delovanje po vremenski krivulji (v odvisnosti od zunanje temperature) in sistem hidravlično uravnoteži.
Za kaj več, boš moral podati kaj več informacij: Katero tč imaš? Kakšna je hidravlična vezava v kurilnici in razdelilcih? Bolj natančno opiši objekt (top.izo.stene, gradb.pohištvo in strop/podstrešje/streha).
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Objave: 154
Teme: 11
Pridružen: Jun 2006
Ocena:
0
A potem ne potrebujem nobenega termostata posebej?
Lp
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Načeloma, če je sistem hidravlično uravnotežen, ga ne potrebuješ. Tipalo notranje temperature je lahko samo še pika na i. Ta namreč ti na koncu lahko korigira temoeraturo kotlovske vode, če notranja odstopa od željene. Je pa še vedno res, da bo referenca vedno in samo en prostor - tisti, v katerem bo tipalo.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Poglej prosim moj prvi post, ker sem nekaj dopisal.0
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Objave: 154
Teme: 11
Pridružen: Jun 2006
Ocena:
0
Daikin 16kw Z/V, streha ima poleg napihane izolacije še agepan plošče 16mm, zid Ytong 40cm in 8cm izolacije okna dvoslojna, kakšna je hidravljična vezava nimam pojma (učitelj ŠV ).Iščem rešitev da bi TČ delala v odvisnosti toplote estrihov ne pa zraka, seveda če je to možno.
LP
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Položiš termostat na tla in nastaviš temperaturo kake 3-4 stopinje več kot je želena temperatura prostora.
Ti pa je že alanford podal boljšo rešitev:
- uravnotežiti sistem **
- delovanje zgolj po vremenski krivulji
** To pomeni da bolj odpreš pretoke, tam kjer je prehladno in pripreš tam kjer je pretoplo.
Objave: 154
Teme: 11
Pridružen: Jun 2006
Ocena:
0
Hvala za odgovor, ne razumem samo kdaj in na osnovi česa bo tč delala ali pomeni to non stop delovanje. Pri tej drugi varianti.
Lp
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Ja. Moja tč v teh razmerah dela 24 ur na dan 7 dni v tednu. Obtočna črpalka se ne izklaplja.
Za tvojo tč obstaja tema, kjer ti lahko lastniki ali specialisti odgovorijo.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?t=34730">viewtopic.php?t=34730</a><!-- l -->
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Objave: 154
Teme: 11
Pridružen: Jun 2006
Ocena:
0
Hvala grem študirat na to stran.
Lp
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Ocena:
0
Jaz ima samo vremensko regulacijo brez nepotrbenih termostatov in ostalih sobnih regulatorjev. Jih enostavno ne potrebuješ. Preberi si sistem vremenske regualcije.
Objave: 51
Teme: 2
Pridružen: Oct 2014
Ocena:
0
@bonbon:
Regulacija po zunanji temperaturi pomeni, da TČ dela glede na seznor temperature, kateri je zmontiran v zunanji enoti TČ. Se pravi, da TČ skozi ve, koliko je zunanja temperatura. Tej temperaturi primerno prilagaja temperaturo vode (zunaj nižja T -> višja T vode in vice versa), ki jo potem pošiljaš v ogrevalni sistem (talno, radiatorji,...).
Regulacijo po zunanji temperaturi pri moji TČ vklopim tako, da dam na A (avtomatsko).
Upam, da ti kaj pomaga.
lp
Objave: 154
Teme: 11
Pridružen: Jun 2006
Ocena:
0
Sem že par dni nazaj preklopil na vremensko sedaj pa spremljam kako je nastavljena krivulja.
Hvala za pomoč
Lp
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
Ocena:
9
Nekje v steni imaš omarico z ventili ua v vsak prostor posebej.
Rabiš povečati pretok tople vode v bolj hladni sobi