Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Moteči faktor je to, da gre topla voda najprej v hladen zalogovnik, kjer se zmeša , potem pa gre naprej mlačna v radiatorje. Če imaš T kos gre direkt v radiatorje. Šele ko mešalni ventil začne pripirat DV , začne en del teči v zalogovnik.
Je pa res da se tega T kosa monterji radi izogibajo. Pa mi se niso jasno razložili zakaj. Baje je hidravlika zadaj. Ampak meni dela preko T kosa ok.
Wdc ogreva po vremenski krivulji, torej ne vem kako ga boš nahecal, da bo spustil.70C v radiatorje pri zunanjih 10C.
Ker pamet mu pravi 40C. (Primer, odvisno je od strmine krivulje, ampak 70 ne dobiš v radiatorje pri + zunaj.
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
Kakšni T kos pa vajni moteči faktor To je zastarela vezava. Preberi si njegov post v katerem je izračunal koliko vode je od vrha pa do prvega stranskega priklopa kako dolgo mora čakat da se ta voda segreje ker komaj takrat tipalo zazna zadostno temperaturo v zalogovniku in požene ogrevanje. To pomeni ,da ob praznjenju zalogovnika od mesta tipala in mesta priklopa ogrevalnega kroga ostane koliko tople vode do vrha zalogovnika ?
Pa tista o mešanju vode v zalogovniku..... kaj pa razslojevanje- plastenje
Za uporabo kompletne energije za ogrevanje ki je shranjena v zalogovniku je najbolj učinkovit odvzem za ogrevalne kroge iz vrha hranilnika tople vode.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
In koliko zalogovnikov na trgu ima na vrhu priključek kaj več kot za odzracevalni lonček?
Večina ga ima iz strani (pa notri nekateri "fajfo"). In če ima fajfo, potem zgornji izračun ne drži.
Še vedno pa mora vroča voda iz peči potovati preko mrzlega zalogovnika.
In tudi ti mi nisi podal odgvora zakaj ne T kosa. Razen to, da je to zastarela vezava
In ista težava je na dnu. Če na dnu nima fajfe, potem se tudi tam ne more segreti spodnjih skoraj 200l zalogovnika. Pa si ob četrtino kapacitete zalogovnika. Zgoraj ga težko ohladis, spodaj pa segrejes.
Objave: 55
Teme: 6
Pridružen: Jun 2009
Ocena:
0
Evo me nazaj iz kurilnice.
Očitno je vse tako kot mora biti po logiki WDCja in kot ste mi pojasnjevali tukaj...ter odgovorili s Seltrona.
Napako sem delal da sem gledal samo temperaturo v zgornjem delu zalogovnika kjer je tudi tipalo T6. Sinoči sem počakal da se je T3 približal na 4st.C razlike do T1 in takrat se je črpalka mešalnega kroga ustavila ter mešalni ventil popolnoma zaprl. Sedaj razumem logiko WDCja v tem delu, da pred ustavitvijo črpalke(dejansko še je T3>T1 za več kot 4st.C) kotel-zalogovnik želi "potegniti" iz kotla še preostalo temperaturo in teži k izenačitvi temperature po vsej višini zalogovnika. In tu igrata vlogo dejanski temperaturi povratka in kotla.
Sem prišel do pravilnega zaključka?
Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Dec 2016
Ocena:
0
Pozdravljeni, imam eno vprašanje glede regulacije WDC20, namreč imam shemo 423e, dva ogrevalna kroga (radiatorji in talno) in danes sem opazil, da je prvi ogrevalni krog (radiatorji) še vedno delovala črpalka, v zalogovniku pa je bilo samo 35 stopinj (T3). S2.5 (minimalna temperatura dvižnega voda) je nastavljena na 40 stopinj. P5.3 (minimalna temperatura hranilnika toplote) pa je nastavljena 38 stopinj.
Zanima me zakaj se ni črpalka ustavila pri 40 stopinjah?
Lp Davor
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Pravzaprav je vseeno, če črpalka dela ali ne.
Praznilo ti bo zalogovnik samo če je mešalni ventil odprt.
Pa je odprt?
Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Dec 2016
Ocena:
0
To pa nisem pogledal. Kako pa vidim če je odprt?
Zakaj pa je potem sploh delala črpalka (v primeri da je bil zaprt) od kje je dobila kakšno informacijo da mora bit vklopljena?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ne vem kakšen ventil in motorni pogon imaš, a običajno je popolnoma jasno označeno kam je obrnjen
Poleg tega bi moralo na WDC pisati za izračunano temperaturo dvižnega voda 4 stopinje. To pomeni popoln izklop ogrevanja.
Čez čas bi se dejanska temperatura dvižnega voda morala približati sobni temperaturi, oziroma temperaturi kurilnice.
Če temu ni tako, je nekaj narobe z mešalnim ventilom ali krmiljenjem mešalnega ventila.
In dokler bo v dvižnem vodu topla voda, bo črpalka delovala.
Kaj je pri tebi natančno narobe pa težko ugibam, zgolj ugotavljam da delovanje črpalke samo po sebi ni vzrok za praznjenje zalogovnika pod nastavljen minimum.
Meni je npr. pred nekaj leti v WDC odpovedal rele, ki krmili mešalni ventil. Zato je mešalni ventil samo odpiral, zapiral pa ne.....
Objave: 14
Teme: 2
Pridružen: Nov 2016
Ocena:
0
lp, mam vprašanje..... Na sobnem termostatu nastavljena temperatura 17 st., dejanska T prostora pa je 20,5 st., črpalka ne obratuje, kljub temu pa so radiatorji vroči in se ne ohladijo. Na kak način mi topla voda pride v radiatorje ? hvala
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
termosifonsko.
čeprav če imaš mešalni ventil in črpalko ter wdc (ker že pišeš v wdc temi) je to težje verjetno
Objave: 14
Teme: 2
Pridružen: Nov 2016
Ocena:
0
Na dvižnen vodu nimam "še" mešanega ventila...sedaj je samo na povratku. Se mi pa radiatorji ponoči ohladijo. Predvsem me jezi ker mi prazne zalogovnik tudi kadar me ni doma.....skratka gretja ne morem ustavit...lp
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Kako pa zgleda mešalni ventil na povratku? Daj kako sliko.
A ti že zvečer/p onoci sprazni zalogovnik da imas ponoči mrzle radiatorje?
Objave: 14
Teme: 2
Pridružen: Nov 2016
Ocena:
0
seltron acc20 ...tripotni ventil.....Ne ponoči mi ga ne prazne..... Prazni mi ga čez dan klub temu da črpalka dovoda miruje. Manj kot 20 stopinj sploh ne pade čez dan (ko kurim) klub temu da imam na sobnem termostatu naštimano na 16 stopinj. Upam da sem razumljivo opisal...lp
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Torej imaš med zalogovnikom in radiatorji samo črpalko? Pač ti v tem krogu termosifonsko kroži voda. Nimam pa izkusenj koliko sama črpalka uspe bremzat to kroženje.