Zanima me samo ali WDC tako "razmišlja",da pošilja v DV takšno temp. kot je v zalogovniku ali se ga nekako programirati z nastavitvami in dodatnim tipalom v peči, da bi delovalo tako kot sem zapisal v prejšnjem postu.
Objave: 12
Teme: 0
Pridružen: Nov 2015
Ocena:
0
Verzija je V3.0r3 (mogoče stara..ne vem...ker je bil WDC kupljen na bolhi)
Najboljša rešitev je torej,da prestavim dovod na vrh zalogovnika??
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
Če ti dela z T3 v kotlu ti ob spremembi vezave na vrh zalogovnika tudi mora delati. S tem da mora biti T3 tudi na vrhu . Dobi se vezica in pasta za boljši prevod temperature ter pritrditev na cev okrog fajn na debelo izolacije in bo .
Kasneje po 22 uri ti prilepim sliko in opišem .
Objave: 12
Teme: 0
Pridružen: Nov 2015
Ocena:
0
Če je razmišljanje WDC takšno potem je res edina logična možnost samo ta...
Na to nisem niti pomislil...hotel sem samo brez posegov v cevi stvar uredit...
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
In tam na vrhu mora biti T kos (na eni strani dovod iz kotla, na drugi odvod proti mešalnim ventilom)
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Zato ker bo tako delovalo brez "motečega faktorja" povezovalnih cevi.
Objave: 12
Teme: 0
Pridružen: Nov 2015
Ocena:
0
Se opravičujem, ne obseg...premer
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
Krog kotel zalogovnik - DV je vezan na prvi zgornji stranski priklop
- PV je vezan na najnižji stranski priklop na zalogovniku
Ogrevalni krog objekta -DV je vezan na sam vrh zalogovnika
-PV je vezan na spodnji stranski priklop
Zalogovnik austria email PZ 1000
In deluje brez tako imenovanega " motečega faktorja " ki bi naj bil ?
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Miha
Pri wdc se ukvarjaš kako toploto iz peči potegniti ali kje drugje? Jaz imam en teden zmontiran towitek iz conrada in 12v trafo.
Tomaž
Ne prestavljaj tipala iz zalogovnika v peč. Ko se ti bo pec ohladila, ti bo nehalo greti, kljub temu da bo zalogovnik se topel.
Resuj v zalogovniku (postavi višje tipalo, priklop in odjem naredi preko T kosa, znizaj dovoljeno temperaturo DV...)