Če je R7 vklopljen in R6 dela, se kroženje vode zaključi v krogu:
mešalni ventil - R1 - Peč - mešalni ventil

Kje je tu zalogovnik?
Ga ni!
Če ti kaj prazni zalogovnik je ogrevanje hiše!
Ok, še par pojasnil na spodnjo sliko bi prosil, ker očitno sem si naroe razlagal delovanje mešalnega ventila R7/R8 po spodnji sliki.
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")najdiunichr("46")si/?X/us/1N9iwBal/20161130203245unichr("46")jpg[/url]

- kje kroži voda, ko je R7(+, oznaka na motorju rdeče) odprt na polno?
- kje kroži voda, ko je R8(-, oznaka na motorju modra) popolnoma zaprt?
digg Napisal:In to me moti!
Takšno je delovanje WDC-ja in hkrati varovanje če bi prišlo do ponovnega gorenja.Pri tej shemi Manjka tipalo dimnih plinov katero bi WDC-ju povedalo da je konec gorenja.
Kako dolgo oziroma do katere temperature to traja ?
Za razlago bi se lahko obrnil na seltron tehnična pomoč za pojasnitev pogojev izklopa delovanja R6.
digg Napisal:To želim preprečiti, ampak ne vem kako...
Ti predlagam da ogreješ zalogovnik le malce čez 70 st C ali kot sem ti že pisal ne napolni zalogovnika do konca, da mu pustiš malce dihat takrat bodo tipala T1 T3 tudi prej zaznala padec temperature ter prej ugasnile R6 in zaprle R7.

R7 kotel - zalogovnik
R8 kotel
Ah dej no, če že ima HT, potem ga naj segreje preko 80°C, da kuri samo enkrat na dan. Jaz ga recimo skoraj do 90°C. Če je R7 odprt in R6 obratuje, potem peč ohlaja zalogovnik, če ne gori v njej seveda.

Par postov nazaj sem opisal "logiko", ki so mi jo razložili na seltronu; meni po shemi 414b normalno funkcionira.


digg,
pokliči na seltron in vprašaj, če ima te verzija software-a kakšen "bug". Če imaš slučajno varinato dobiti ali sposoditi si "selcontrol" (nadzorni program), bi lahko snemal podatke 24h/dan in potem lažje narediš analizo, kaj se dogaja.

Še enkrat pa preveri, ali so vsa tipala pravilno povezana, da nimaš slučajno kje fizično zamenjano (T3, T6, T1).
Tole zadnje sem že nekajkrat videl. Najprej to preveri.
Citat:Če je R7 odprt in R6 obratuje, potem peč ohlaja zalogovnik, če ne gori v njej seveda.
To fizikalno ni mogoče!
Krogotok vode se lahko zaključi samo preko R6 - kotel - mešalni ventil - R6
Nisem ravno strojnik, vendar če se ne motim, je simbol za mešalni ventil "odprt", kadar je pretok "naravnost", "zaprt" pa, kadar je pretok 90°.

Morda je seltronova shema malce nerodna z oznako R7, R8.
Tako kot so označbe R7 in R8 napisane, je popolnoma jasno kaj je mišljeno.
In če je kakorkoli drugače, potem delovanje ne bi bilo pravilno. Pravzaprav bi bilo nemogoče, saj bi bilo delovanje ravno obratno.

Če pa malo pomislim, je možno pri nekaterih ventilih motorni pogon natakniti nepravilno in potem se lahko dogaja vse mogoče.........
R7 = + rdeče polje= delovanje kotel > zalogovnik
R8 = - modro polje= zaprto kroži kotel na vorlauf ven na ruklauf noter
Če bi bil motorni pogon narobe nataknjen mu ne bi delovalo.
M|ha Napisal:Ah dej no, če že ima HT, potem ga naj segreje preko 80°C, da kuri samo enkrat na dan.
Z večjim volumnom zalogovnika ,ki bi zadostvoval nadomestiti izgube objekta.
M|ha Napisal:Par postov nazaj sem opisal "logiko", ki so mi jo razložili na seltronu; meni po shemi 414b normalno funkcionira.
Če ti nafilaš zalogovnik na 90 st C kako dolgo po končanem gorenju še ti deluje oziroma do katere temperature v kotlu T3 in zalogovniku je R6 in R7 odprt ? ( ogrevanje v mirovanju )

Da ti po končanem gorenju
M|ha Napisal:Če je R7 odprt in R6 obratuje, potem peč ohlaja zalogovnik, če ne gori v njej seveda.
Citat:Če ti nafilaš zalogovnik na 90 st C kako dolgo po končanem gorenju še ti deluje oziroma do katere temperature v kotlu T3 in zalogovniku je R6 in R7 odprt ? ( ogrevanje v mirovanju )

Dokler se T1 (povratek) ne približa T3 (peči) na nekaj stopinj. Takrat je mešalni R7 že itak povsem odprt in to pomeni, da je zalogovnik segret po celotni višini.

Se pravi na grobo, dokler je T3>T1, črpalka R6 obratuje in je R7 odprt.

Je pa res, da če je potem v peči še malo žerjavice, ostane temp. T3 kar nekaj časa na 90°C, črpalka R6 pa se ne vklopi več.

Ravno se ukvarjam z dodatno regulacijo, kako potem čez nekaj časa po končanem gorenju iz peči potegniti še to toploto. (smo že imeli debato v eni drugi temi)
Seltron podpora pravi, da se črpalka R6 izklopi takrat, ko razlika med T3 in T1 pade na 4st.C...
A samo to so ti rekli? :roll:
Pozdravljeni vsi forumaši...že kar nekaj časa prebiram različne teme,vendar še nisem našel pravega odgovora glede na moj problem...
Pa kar začnimo...:to pomlad sem vgradil zalogovnik in peč na drva v lastni režiji,ker mi te stvari niso tuje (hidravlično) in z vašo pomočjo tudi vso regulacijo WDC10. Ta mi krmili hranilnik, mešalni krog in bojler (shema 401b) povratek v peč pa ACC20.
Do sedaj je stvar funkcionirala odlično. To mislim med prehodnim obdobjem,ko niso bile nizke temperature. Problem nastaja sedaj,ko prihajajo mrzli dnevi.
Problem nastane,ko je prazen zalogovnik (min.temp.hranilnika 35 stopinj) in zakurim peč. Saj temperatura v dvižnem vodu narašča skupaj z temperaturo zalogovnika(počasi ogreva stanovanje) Rad pa bi,če se to da,da bi (mogoče s tem regulatorjem in dodatnim termostatom) ,ko zakurim začel ogrevat z višjo temperaturo. Sedaj sem namreč prestavil termostat in zalogovnika v peč in mi je takoj začelo pošiljat višjo temperaturo v dvižni vod.
Prosim za pomoč
Ali to sploh podpira WDC10??
Kako bi lahko drugače rešil??

Lp Tomaž
Če ACC20 deluje pravilno, črpalka v povratku vklopljena, hidravlična shema tako kot je narisana v 401B (priklop peči na zgornji priključek zalogovnika),
bi moralo delovati tako, da ko topla voda v peči doseže minimalno dovoljeno (mešalni ventil v povratku obrne) začne voda iz peči krožiti v sistemu

WDC "razume" samo da voda na zgornjem priključku zalogovnika dovolj topla, da lahko odpre mešalni ventil. Če je črpalka v povratku nastavljena na premajhno moč, bo "vleklo" vodo delno iz zalogovnika (preveri!)
ACC obrne in vzdržuje konstantno temperaturo na 60. Ta črpalka pri meči je na max. Dvižni vod min. Temperaturo vode ne meša iz zalogovnika v dvižni vod. Imam na cevi do zalogovnika termomanometer in tudi pred mešalnim-temperatura je konstantna ko mi odpre mešalnega v DV in vklopi črpalka...
Problem je ko v zalogovniku začne temp.naraščati. Recimo naraste na 36-vklopi črpalko za DV in odpre MV pošilja samo 36...temp.raste v zalogovniku na 40 v DV gre samo 40,naraste na 45 v DV samo 45...in tako dalje. Rad bi samo to,da ko je peč na 70 recimo bi šlo pač max.temp na zečetku v DV.