Če je R7 vklopljen in R6 dela, se kroženje vode zaključi v krogu:
mešalni ventil - R1 - Peč - mešalni ventil
Kje je tu zalogovnik?
Ga ni!
Če ti kaj prazni zalogovnik je ogrevanje hiše!
Objave: 55
Teme: 6
Pridružen: Jun 2009
Ocena:
0
Ok, še par pojasnil na spodnjo sliko bi prosil, ker očitno sem si naroe razlagal delovanje mešalnega ventila R7/R8 po spodnji sliki.
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")najdiunichr("46")si/?X/us/1N9iwBal/20161130203245unichr("46")jpg[/url]
- kje kroži voda, ko je R7(+, oznaka na motorju rdeče) odprt na polno?
- kje kroži voda, ko je R8(-, oznaka na motorju modra) popolnoma zaprt?
Objave: 324
Teme: 26
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
Ah dej no, če že ima HT, potem ga naj segreje preko 80°C, da kuri samo enkrat na dan. Jaz ga recimo skoraj do 90°C. Če je R7 odprt in R6 obratuje, potem peč ohlaja zalogovnik, če ne gori v njej seveda.
Par postov nazaj sem opisal "logiko", ki so mi jo razložili na seltronu; meni po shemi 414b normalno funkcionira.
digg,
pokliči na seltron in vprašaj, če ima te verzija software-a kakšen "bug". Če imaš slučajno varinato dobiti ali sposoditi si "selcontrol" (nadzorni program), bi lahko snemal podatke 24h/dan in potem lažje narediš analizo, kaj se dogaja.
Še enkrat pa preveri, ali so vsa tipala pravilno povezana, da nimaš slučajno kje fizično zamenjano (T3, T6, T1).
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Tole zadnje sem že nekajkrat videl. Najprej to preveri.
Objave: 324
Teme: 26
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
Nisem ravno strojnik, vendar če se ne motim, je simbol za mešalni ventil "odprt", kadar je pretok "naravnost", "zaprt" pa, kadar je pretok 90°.
Morda je seltronova shema malce nerodna z oznako R7, R8.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Tako kot so označbe R7 in R8 napisane, je popolnoma jasno kaj je mišljeno.
In če je kakorkoli drugače, potem delovanje ne bi bilo pravilno. Pravzaprav bi bilo nemogoče, saj bi bilo delovanje ravno obratno.
Če pa malo pomislim, je možno pri nekaterih ventilih motorni pogon natakniti nepravilno in potem se lahko dogaja vse mogoče.........
Objave: 55
Teme: 6
Pridružen: Jun 2009
Ocena:
0
Seltron podpora pravi, da se črpalka R6 izklopi takrat, ko razlika med T3 in T1 pade na 4st.C...
Objave: 324
Teme: 26
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
A samo to so ti rekli? :roll:
Objave: 12
Teme: 0
Pridružen: Nov 2015
Ocena:
0
Pozdravljeni vsi forumaši...že kar nekaj časa prebiram različne teme,vendar še nisem našel pravega odgovora glede na moj problem...
Pa kar začnimo...:to pomlad sem vgradil zalogovnik in peč na drva v lastni režiji,ker mi te stvari niso tuje (hidravlično) in z vašo pomočjo tudi vso regulacijo WDC10. Ta mi krmili hranilnik, mešalni krog in bojler (shema 401b) povratek v peč pa ACC20.
Do sedaj je stvar funkcionirala odlično. To mislim med prehodnim obdobjem,ko niso bile nizke temperature. Problem nastaja sedaj,ko prihajajo mrzli dnevi.
Problem nastane,ko je prazen zalogovnik (min.temp.hranilnika 35 stopinj) in zakurim peč. Saj temperatura v dvižnem vodu narašča skupaj z temperaturo zalogovnika(počasi ogreva stanovanje) Rad pa bi,če se to da,da bi (mogoče s tem regulatorjem in dodatnim termostatom) ,ko zakurim začel ogrevat z višjo temperaturo. Sedaj sem namreč prestavil termostat in zalogovnika v peč in mi je takoj začelo pošiljat višjo temperaturo v dvižni vod.
Prosim za pomoč
Ali to sploh podpira WDC10??
Kako bi lahko drugače rešil??
Lp Tomaž
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Če ACC20 deluje pravilno, črpalka v povratku vklopljena, hidravlična shema tako kot je narisana v 401B (priklop peči na zgornji priključek zalogovnika),
bi moralo delovati tako, da ko topla voda v peči doseže minimalno dovoljeno (mešalni ventil v povratku obrne) začne voda iz peči krožiti v sistemu
WDC "razume" samo da voda na zgornjem priključku zalogovnika dovolj topla, da lahko odpre mešalni ventil. Če je črpalka v povratku nastavljena na premajhno moč, bo "vleklo" vodo delno iz zalogovnika (preveri!)
Objave: 12
Teme: 0
Pridružen: Nov 2015
Ocena:
0
ACC obrne in vzdržuje konstantno temperaturo na 60. Ta črpalka pri meči je na max. Dvižni vod min. Temperaturo vode ne meša iz zalogovnika v dvižni vod. Imam na cevi do zalogovnika termomanometer in tudi pred mešalnim-temperatura je konstantna ko mi odpre mešalnega v DV in vklopi črpalka...
Problem je ko v zalogovniku začne temp.naraščati. Recimo naraste na 36-vklopi črpalko za DV in odpre MV pošilja samo 36...temp.raste v zalogovniku na 40 v DV gre samo 40,naraste na 45 v DV samo 45...in tako dalje. Rad bi samo to,da ko je peč na 70 recimo bi šlo pač max.temp na zečetku v DV.