6.12.2016 ob 14:01
vugavo Napisal:Ajde monterji....Izziv...ali se da pri daikincah nastavit daljši čas med vklopi?
Kaj pa če bi ji reku naj gre v tihi način delovanja...se ji moč še kaj zmanjša?
vugavo Napisal:Ajde monterji....Izziv...ali se da pri daikincah nastavit daljši čas med vklopi?
alanford Napisal:Ne!
Bi imela še več vklopov. Kvečjemu, če bi, medtem ko kompresor dela, bila oč. na max, medtem pa ko počiva, pa bi bila oč na min.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
telmos Napisal:Z Daikinom ni nič narobe in ne se zaganjat v njega. Narobe je vse ostalo. Upravljalec v dnevno, vodenje po zunanji in sobni temperaturi skupaj pa bo. In, ja le še dajajte sassapotu možnosti za tiste debilne komentarje o on offih in inverterjih. Izgleda da komaj čaka na napade.
Če se TČ sedaj zaganja, potem je to znak nepravilne izbire ali pa nastavitve in postavitve ne pa znak slabega delovanja TČ.
timi11 Napisal:Ne vugavo. 5°C razlike je delta Dt. Parameter A.3.1.3.1 koda:9-09.
Gasper ti predlaga parameter overshoot dvižnega voda koda:9-04, ki je dostopen v nivoju "Monter". Menu A.8 "Nastavitve monterja",podmenu "Pregled nastavitev"
Predlagam da prestavitev parametrov opraviš samo če razumeš kaj delaš!!! Gre za napredno konfiguracijo in optimizacijo sistema.
mesteka Napisal:Danes sem prvič na forumu pa mi sporazumevanje dela probleme. Imam plinsko peč z vgrajenim 60 l bojlerjem, s to pečjo ogrevam SV in gretje. Ker je peč stara 20 let pravijo da je neekološka in potratna zato naj bi jo zamenjal.Ker je to hiša v kateri sem vsak drugi teden sem razmišljal o IR ali o Daikin hibridu zato da bi s pretočnim bojlerjem grel vodo, sedanjem bojlerju mi voda rahlo diši po plesnobi ker cel teden miruje. Ali je TČ tako močna da bi mi ogrevala tudi SV. Še to tam kjer uporabljam plin je postavljen kontejner iz katerega se peč oskrbuje. Prosim za malo potrpljenja ob pojasnjevanjih.Potem je hibrid zate kot naročen. Za končno cifro 5700 eur boš z delovanjem in porabo več kot zadovoljen. To so do danes potrdili vsi, katerim smo ga instalirali. Boljšega kotla si ne moreš zamisliti, s TČ pa itak ni problemov. Zasede isti prostor kot navadna plinska peč, priprava sanitarne vode je popolnoma neproblematična, zalog ni.
mesteka Napisal:Danes sem prvič na forumu pa mi sporazumevanje dela probleme. Imam plinsko peč z vgrajenim 60 l bojlerjem, s to pečjo ogrevam SV in gretje. Ker je peč stara 20 let pravijo da je neekološka in potratna zato naj bi jo zamenjal.Ker je to hiša v kateri sem vsak drugi teden sem razmišljal o IR ali o Daikin hibridu zato da bi s pretočnim bojlerjem grel vodo, sedanjem bojlerju mi voda rahlo diši po plesnobi ker cel teden miruje. Ali je TČ tako močna da bi mi ogrevala tudi SV. Še to tam kjer uporabljam plin je postavljen kontejner iz katerega se peč oskrbuje. Prosim za malo potrpljenja ob pojasnjevanjih.Bojler je vkomponiran v peč? Lahko poveš za katero peč gre?