mirator Napisal:Napisal bom scenarij, ki sem ga že doživel.
Vzamimo primer pralnega stroja. Moči pralnih strojev so nekje med 2 - 2,5 kW odvisno od proizvajalca in količine pranja. Pralni stroj do 2,3 kW bo res brez problemov deloval na inštalacijskem odklopniku 10 A. Ko pa ga bo potrebno zamenjati, bo nov stroj moči 2,5 kW. V tem primeru bo IO izklopil in kaj se bo zgodilo? Zamenjal se bo s 16 A IO, vodniki pa bodo ostali 1,5 mm2.
Daj no, pri 2,5kW odklopnik B10 ne bo kar tako izklopil, to je 10,9A. Bo trajalo več 10minut, morda celo ure, da bi izklopil. Pa še večinoma ohmsko breme je, napetost se bo nekaj sesedla, tok pa tudi in bo šel pod nazivnih 10A.
Sem imel primer v starem stanovanju, vtičnice na 1,5mm2 in B10, gor je bil mali 10L bojler 2kW. No, parkrat sem po pomoti na isti krog vštekal še sesalec 2,2kW. IO je vrglo ven šele po ~3min, pa je bila preobremenitev 85%.
Tisti, ki bo šel pa menjat na B16, si bo pač sam kriv, če za to ni naročil štromarja in preračuna, če to lahko naredi.
Polne moči 2,5kW pa PS ne porablja več kot ~20min v kosu, če sploh kdaj. Pmax je podan za grelec + motor pri centrifugi, to pa ni nikoli v istem času.
Seveda, če je vodnike enostavno zamenjati, naj jih pač OP zamenja s 2,5mm2, strošek bo zanemarljiv. Ne bo pa nič narobe, če jih pusti in da na B10 odklopnik.