Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
Za pravilno razlago manjkajo podatki- kako velik zalogovnik - koliko radiatorjev - strmina ogrevalne krivulje - SV bojler
Kaj se dogaja z T4 v nočnem času ?
Koliko ste pa imeli - danes zjutraj ?
Objave: 55
Teme: 6
Pridružen: Jun 2009
Ocena:
0
T1, T3
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/6061649unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/1201/dwn-IMG-10_thumbunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/6061650unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/1201/apf-IMG-10_thumbunichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 324
Teme: 26
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
Kot kaže, črpalka R6 ni obratovala.
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
Daj še T4 in preveri in zapiši danes ob zaustavitvi ogrevanja časovno delovanje R-relejev ter jutri ob zagonu preveri kateri R ima drugačne časovne podatke in tudi graf T4 .
WDC dela po svojem in vzdržuje temperaturo objekta napram T2 čeprav imaš na 18 nočno ogrevanje.
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
digg
Kakšen napredek v raziskovanju kdo ali kaj prazni zalogovnik ponoči ?
Objave: 55
Teme: 6
Pridružen: Jun 2009
Ocena:
0
To so podatki od četrtka zvečer-petek zjutraj:
releji četrtek zvečer
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?F/qB/4u4LlSGR/20161201220431unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/F/qB/4u4LlSGR/20161201220431unichr("46")jpg[/img][/url]
Temperature (brez oznake je T4):
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3K/gz/3O78J1hy/20161202t1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3K/gz/3O78J1hy/20161202t1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?11/ch/2FBMQsyz/1/20161202t3unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/11/ch/2FBMQsyz/1/20161202t3unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?F/wv/rHOXOky/20161202t4unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/F/wv/rHOXOky/20161202t4unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3S/nv/15L2Qisb/20161202t5unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3S/nv/15L2Qisb/20161202t5unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3K/12J/36Y99utE/20161202t6unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3K/12J/36Y99utE/20161202t6unichr("46")jpg[/img][/url]
releji ptek zjutraj
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?34/bT/2rwjXUSK/20161202073556unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/34/bT/2rwjXUSK/20161202073556unichr("46")jpg[/img][/url]
zdaj med vikendom nisem imel priložnsti spremljati kaj se je dogajalo, vsako jutro je bil zalogovnik po 40st.C, tako da mi počasi idej zmanjkuje...
Edino kar sem še danes naredil, sem izklopil obtočno črpalko sanitarne vode (imam jo posebej, vklaplja jo časovna ura), samo ne verjamem da bo imelo tak vpliv...
Problem je klicati tudi podporo Seltron, saj se vse dogaja pozno zvečer ali zgodaj zjutraj...
Še kakšna ideja dobrodošla...
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
Pri R3 in R4 imaš po 2 uri delovanja ,če si slikal ob 22 uri in ob 06 uri ?
T 4 ti beleži 2 x dvig temperature v nočni nastavitvi 18 st C.
Na koliko imaš ogrevalno krivuljo ?
Poizkusi spustiti nočno temperaturo na 17 ali 16 st C in zapiši R2 R3 R4 in slikaj T4 .
Objave: 24
Teme: 0
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
0
Iz grafou je razvidno, da ti gre energija iz zalogovnika ponoči v radijatorje in to celo 60 C
Črpalka ti tudi deluje celo noč. Rele 2 razlika 9 ur.
To ti seveda izprazni zalogovnik. Ker neželiš imeti ogrevanja ponoči, ker ti ne pade pod 18 C nastavi način delovanje obtočne črpalke po časovnem programu, in pa tudi nočno T na 4 stopinje, ker šele takrat bo WDC dal ponoči ¨mir¨
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Jaz ne vidim nič nenormalnega....
Ponoči ti je 3x odprlo mešalni ventil dvižnega voda v skupnem trajanju najmanj eno uro.
Torej ponoči imaš kljub znižani nočni temperaturi dogrevanje stanovanja. In logično je, da je to dogrevanje bilo iz zalogovnika.
Proti jutru pa ti najbrž kaže hitrejše ohlajevanje zaradi tega ker se je začela ohlajati plast vode, v višini tipala T6.
Stanovanje imaš ogreto na nastavljeno temperaturo in zalogovnik opravlja svojo funkcijo.
Seveda si lahko z urniki popolnoma izklopiš nočno ogrevanje, ampak potem ne bo ponoči več 18 stopinj in zjutraj boš morda v hladnem.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Morda še to:
Ker ti je mešalni ventil odprlo 3x in to "na polno", kaže da imaš prevelik vpliv sobnega tipala.
Zato zmanjšaj parameter S2.1
Objave: 55
Teme: 6
Pridružen: Jun 2009
Ocena:
0
Ponovno preživel 2 večera v kurilnici...
Očitno se bom moral sprijazniti s tem, da so potrebe za ogrevanje hiše ponoči na 18st.C takšne, da se črpalka dvižnega voda ponoči par krat vklopi in požene vodo iz zalogovnika v radiatorje. Ko sem prestavil nočno na 16st.C je črpalka celo noč mirovala in temp. zalogovnika padla samo za nekaj st.C.
Kar pa me moti, pa je to kroženje vode med pečjo in zalogovnikom med ugašanjem oz. že ugašnjeno pečjo. Recimo nocoj je peč pogorela, se ohladila že na 70st.C, zalogovnik je bil na 71st, mešalni ventil R7 na polno odprt in črpalka R6 delovala. In to me moti!
Zakaj? Zalogovnik spravim npr. na 85st.C, kotel ugasne in se začne ohlajati, črpalka R6 poganja vodo med pečjo in zalogovnikom pri polno odprten mešalnem ventilu R7 in tako hkrati ohlaja že na 85st.C ogret zalogovnik.
To želim preprečiti, ampak ne vem kako...