vem, da si nekaj že pisal, da je novogradnja dobro izolirana, da TČ ne ogreva SV, vseeno a lahko še enkrat opis objekta/izolacije ter mikro in makro lokacija?
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
Streha 30cm, fasada 15cm. osrednja slovenija
Gledam dokumentacijo. Kaj pomeni tole "2°CDB/1°CWB"?
CDB je kakor gledam zunanja temp, CWB pa notranja temp. Kako je notranja 1°, kaj to pomeni?
COP=4,741
Vstopna voda 30°C; Izstopna voda 35°C; pogoji v okolici: 7°CDB/6°CWB, (EN14511)
COP = 3,662
Vstopna voda 30°C; Izstopna voda 35°C; pogoji v okolici: 2°CDB/1°CWB, (EN14511)
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Zunaj 1 do 2, notranja cca 20, COP 3,66 pri 35/30
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
A povišam izstopno vodo na 35°C in opazujem kaj bo ...
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Še več defrostov oz, več jih ne more biti, ker jih logika TČ omejuje.
Ja za test, boš pa videl, če celi uparjalnik zasreži.
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
Prebiram navodila in res je pretok pri meni je minimalen. Ne vem pa kako imajo drugi na Daikinih...
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/uOAs1Zfunichr("46")png[/img]
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
Tak pretok imam, ko npr povisam temp. dviznega voda. Pol se pa čez čas ustali in pade na 12.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Po sliki uparjalnika bi sodil na pomanjkanje hladiva, ali celo prisotnost vlage v sistemu.
Ker ne ogrevaš sanitarne vode bi COP moral biti višji. Pretok se regulira na vrednost dT in je glede na proizvedeno energijo čisto ok. Skoraj zagotovo je kriva nestrokovna montaža.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
Si mislim ja. Kakšna pa je rešitev, da vem, ko bojo prišli popravljat.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Odvisno kaj so ga pobiksali. Včasih je lahko narejena škoda skoraj nepopravljiva. Hladilni krog je zelo delikatna zadeva! Ker zadnje čase že veliko mojstrov centralne kurjave montira TČ s plinsko povezavo vret, je nemalokrat rezultat na terenu katastrofalen.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
A je za 6kW zunanjo enoto drugačna količina plina kot za 8kW?
Objave: 62
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Hm. Imam identicno "tezavo" kot smukec. Moja daikin altherma 6kw lt. Deluje po istem principu kot pri predhodniku. Trrnutno pri zunanji temp. 3 stopinje imam izhodno vodo skoraj 35, vhodno 30. Hitrost pretoka je 15 l na min. Sedaj v decembru je kompresor deloval 60 ur in ima 158 zagonov. Grelci so delali 18 ur. V roku ene ure je crpalka 2 X presla v defrost pa ni bila skoraj nic zasrezena. Enako se mi srezi kot smukcu, torej v pasovih. Vcasih se zasrezi cela preden preide v defrost. Poraba v decembru 155 kwh, proizvedeno 346 kwh.
Ogrevano je 85m2 vse talno gretje. Novogradnja, izolirano samo podstresje s 40 cm isoverja. Druge izolacije ni.
Mogoce tudi pri meni pomanjkanje plina v sistemu. Crpalka deluje 3 mesece.