vem, da si nekaj že pisal, da je novogradnja dobro izolirana, da TČ ne ogreva SV, vseeno a lahko še enkrat opis objekta/izolacije ter mikro in makro lokacija?
Streha 30cm, fasada 15cm. osrednja slovenija

Gledam dokumentacijo. Kaj pomeni tole "2°CDB/1°CWB"?
CDB je kakor gledam zunanja temp, CWB pa notranja temp. Kako je notranja 1°, kaj to pomeni?

COP=4,741
Vstopna voda 30°C; Izstopna voda 35°C; pogoji v okolici: 7°CDB/6°CWB, (EN14511)

COP = 3,662
Vstopna voda 30°C; Izstopna voda 35°C; pogoji v okolici: 2°CDB/1°CWB, (EN14511)
Zunaj 1 do 2, notranja cca 20, COP 3,66 pri 35/30
A povišam izstopno vodo na 35°C in opazujem kaj bo ...
Še več defrostov oz, več jih ne more biti, ker jih logika TČ omejuje.
Ja za test, boš pa videl, če celi uparjalnik zasreži.
smukec1 Napisal:Streha 30cm, fasada 15cm. osrednja slovenija

Gledam dokumentacijo. Kaj pomeni tole "2°CDB/1°CWB"?
CDB je kakor gledam zunanja temp, CWB pa notranja temp. Kako je notranja 1°, kaj to pomeni?

COP=4,741
Vstopna voda 30°C; Izstopna voda 35°C; pogoji v okolici: 7°CDB/6°CWB, (EN14511)

COP = 3,662
Vstopna voda 30°C; Izstopna voda 35°C; pogoji v okolici: 2°CDB/1°CWB, (EN14511)
CDB je temperatura suhega (običajnega) termometra, CWB temperatura vlažnega termometra. 2°/1° pomeni 2°C in 84% vlage, oboje seveda zunaj. Glede tvojega Daikina pa predlagam, da pokličeš Telmosa in bo takoj vse jasno, če se mu bo dalo priti do tebe. Nekaj je sigurno narobe, jaz predvsem vidim zelo majhne pretoke v talnem.
Prebiram navodila in res je pretok pri meni je minimalen. Ne vem pa kako imajo drugi na Daikinih...

[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/uOAs1Zfunichr("46")png[/img]
25 l/min
Tak pretok imam, ko npr povisam temp. dviznega voda. Pol se pa čez čas ustali in pade na 12.
Lahko da imaš oč nastavljeno glede na ΔT in ti zato toliko pretok niha.Sam imam nastavljenega na fix 100% sicer na drugi tč ampak to je vse podobn šmorn. Ne vidim prednosti zakaj bi delala oč na manj % saj z nižanjem pretoka povečuješ ΔT in s tem tč potrebuje več dela/energije za dogrevanje...če bi pa imel veliko vklopov bi pa verjetno bilo smiselno da zmanjšaš pretok in s tem na nek način prisiliš tč na bolj pogosto oz. na obratovanje brez izklopov. Če kaj narobe zastopim naj me kdo popravi Smile .
Po sliki uparjalnika bi sodil na pomanjkanje hladiva, ali celo prisotnost vlage v sistemu.
Ker ne ogrevaš sanitarne vode bi COP moral biti višji. Pretok se regulira na vrednost dT in je glede na proizvedeno energijo čisto ok. Skoraj zagotovo je kriva nestrokovna montaža.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Si mislim ja. Kakšna pa je rešitev, da vem, ko bojo prišli popravljat.
Odvisno kaj so ga pobiksali. Včasih je lahko narejena škoda skoraj nepopravljiva. Hladilni krog je zelo delikatna zadeva! Ker zadnje čase že veliko mojstrov centralne kurjave montira TČ s plinsko povezavo vret, je nemalokrat rezultat na terenu katastrofalen.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
A je za 6kW zunanjo enoto drugačna količina plina kot za 8kW?
Hm. Imam identicno "tezavo" kot smukec. Moja daikin altherma 6kw lt. Deluje po istem principu kot pri predhodniku. Trrnutno pri zunanji temp. 3 stopinje imam izhodno vodo skoraj 35, vhodno 30. Hitrost pretoka je 15 l na min. Sedaj v decembru je kompresor deloval 60 ur in ima 158 zagonov. Grelci so delali 18 ur. V roku ene ure je crpalka 2 X presla v defrost pa ni bila skoraj nic zasrezena. Enako se mi srezi kot smukcu, torej v pasovih. Vcasih se zasrezi cela preden preide v defrost. Poraba v decembru 155 kwh, proizvedeno 346 kwh.
Ogrevano je 85m2 vse talno gretje. Novogradnja, izolirano samo podstresje s 40 cm isoverja. Druge izolacije ni.
Mogoce tudi pri meni pomanjkanje plina v sistemu. Crpalka deluje 3 mesece.