Čakaj malo, tole pa definitivno ni ok!!
Ponavadi je ravno obratno, zasreženi deli, vmes pa trakovi čistega. Pri meni je ravno obratno.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Izmenjevalec, da. Takole še nisem videl zasreženega.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Zagon vsakih 20 minut......hudo preveč.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Še nekrat sem si podrobneje ogledal sliko zasreženosti (zamrznjem senzor uparjalnika?).
Tisti pasovi so od običajnega preveč na debelo, drugje pa je tanka plast sreža ali pa nič.
Smukec, moral bi opazovat en defrost v mrazu od začetka do konca (itak so pogosti) in ga opisat.
Predvsem koliko časa traja defrost oz posamezna faza defrosta ter ali se ves srež raztopi :!:
Kako hitro oz koliko pred koncem prenosa energije na uparjalnik se defrost konča?
Ali na koncu pihne paro/oblak megle naprej?
Ali nato še cca minuto dela na čisto malih obratih?
Ali nato postopoma gre kompresor in vetrnice na 100%, kjer ostane par minutk?
Ali se nato postopoma modulacija zniža?
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
A vklop kompresorja pomeni defrost?
2,6 defrosta/uro?
In kaj je modulacija (pišeš, če se postopoma zniža)?
Vsi vodi so do konca odprti.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Ni nujno. Tista TČ ni šla v defrost, pač pa predvsem v prekinitve ogrevanja, ker je povratna voda bila pretopla -samo kopalniški radiator v funkciji ogrevanja.
Razpravljamo seveda o drugih TČ.
Modulacija je manša -pomeni, da kompresor dela počasneje (nižji zvok brnenja).
Pa se vrnimo k tvojemu primeru, preveri če drži:
- večino časa TČ dela na polno
- dvižni vod nastavljen na 30, vse veje talnega odprte
- povratna voda samo cca 3 stopinje nižja
- TČ se zelo pogosto zaganja/defrostira
- TČ tudi na dolgi rok ne segreje na željeno udobje
Kolikšna pa je moč TČ?
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
- večino časa TČ dela na polno - Ugotovili smo, da je poraba elektrike 1.2kWh (v dec. 32ur in 38kWh). Ventilator na zunanji enoti se nonstop močno vrti.
- dvižni vod nastavljen na 30, vse veje talnega odprte - Ja
- povratna voda samo cca 3 stopinje nižja - 3 do 4
- TČ se zelo pogosto zaganja/defrostira - - 100 zagonov v 38 urah
- TČ tudi na dolgi rok ne segreje na željeno udobje - hiša ob dvižnem vodu 25°C segreta na 19 do 20°C, se ob povišanju dvižnega voda na 30°C segreje na 20°C do 21°C in ne gre več