1.12.2016 ob 16:24
Modulacija varira glede na razliko med željenim dovodom in povratkom. Ko se dovod in povratek počasi izenačujeta (beri: estrih se segreva na željeno temperaturo dovoda) se modulacija zmanjšuje.
smukec1 Napisal:3 dni nazaj sem temp. izhodne vode povišal na 30°C, zunanja enota je zopet začela neprenehoma delat na polno in še vedno dela tako. Po 3 dneh pa je temp. v hiši nekje 20 do 21°C in se nekako ne dvigne bolj. Pa ne vem, a je treba še malo dlje počakat, ker se temp. v hiši mogoče tako počasi dviguje (ker zunanja enota dela na polno)? Hiša je dobro izolirana.Pa sem se jaz prvo zimo po nabavi TČ na radiatorje sekiral, ker se notr.temp. slabše izolirane in čez noč ohlajene hiše ni uspela v dobri uri dvignit iz 20,4 na željenih vsaj 22,5 -v jutranjem mrazu in megli :oops:
smukec1 Napisal:Hmm. Sprašujem, ker sem 14 dni nazaj vklopil iz nule TČ, da se začne hiša segrevat (ker je plan, da se čez približno 2 meseca preselimo , ker še niso dokončane zadeve).
Dvižni vod sem nastavil fiksno na 25°C kar je minimum kar se da. Kakšen teden je zunanja enota delala na polno potem pa se je počasi začela izklapljat in vrteti počasneje. Mislim, da je bila razlika med izhodno in dovodno vodo nekje 3°C. Temperatura hiše pa se je ustalila nekje na 19 do 20°C. Ko sem gledal porabo, je COP iz dneva v dan naraščal.
3 dni nazaj sem temp. izhodne vode povišal na 30°C, zunanja enota je zopet začela neprenehoma delat na polno in še vedno dela tako. Po 3 dneh pa je temp. v hiši nekje 20 do 21°C in se nekako ne dvigne bolj. Pa ne vem, a je treba še malo dlje počakat, ker se temp. v hiši mogoče tako počasi dviguje (ker zunanja enota dela na polno)? Hiša je dobro izolirana.
Berghaus Napisal:Šel za foro pogledat števce, trenutno imamo dvižni vod 29 stopinj, pri zunanjih -3 stopinjah, povratni je ponavadi cca 5-6 stopinj nižji. trenutno žre na vseh treh fazah 1,14 kW. V zadnjih 24 urah je popapcala 33 kWh.
Citat:Takšno je stanje:
Izhodna voda: ~30°C
Vhodna voda: ~26°C
Pretok: ~12l/h
Poraba energije v zadnjih 24h: ~28kWh
Proizvodnja energije v zadnjih 24h: ~64kWh
COP: ~2,3
smukec1 Napisal:Berghaus Napisal:Šel za foro pogledat števce, trenutno imamo dvižni vod 29 stopinj, pri zunanjih -3 stopinjah, povratni je ponavadi cca 5-6 stopinj nižji. trenutno žre na vseh treh fazah 1,14 kW. V zadnjih 24 urah je popapcala 33 kWh.
Kakšna pa je proizvodnja energije v tem času?
Oziroma kakšen je COP?