Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
Po WDC-jevi . Nepravilno nastavljen ali pa nepravilno deluje .
Objave: 324
Teme: 26
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
Pogojev za vklop črpalke peč-zalogovnik (R6) je več, med njimi:
-temp. peči (T3) > min. temp. peči (P5.2)
-dovolj hiter porast temperature T3 (dT3/dt) (če je porast premajhne, se R6 ne bo vklopil, preverejno, smo debatirali v eni drugi temi)
- T3>(T1+delta) (temp. peči mora za vsaj nekaj stopinj biti večja od temp. povratka, kolikor vem se niti ne da ta paramter nastavljati)
Zato je tudi potrebno imeti nastavljen parameter S3.16 (zakasnitev izklopa obtočne črpalke) na nekaj minut, sicer bi se R6 takoj po vklopu takoj izklopil, ker voda ob zaprtem meš. ventilu najprej zaokroži skozi peč (T3=~T1).
Pogoji za izklop R6:
- ko se T1 približa T3 na nekaj stopinj.
- T3< min. temp. peči (P5.2)
Ko R6 obratuje, R7 in R8 (mešalni ventil) regulirata nastavljeno temp. povratka. Ko R6 ne obratuje, R8 brezpogojno zapre mešalni ventil.
Objave: 55
Teme: 6
Pridružen: Jun 2009
Ocena:
0
Preživel spet nekaj časa v kurilnici...
Dvignil povratek na 60st. in min temp. kotla na 68.
Testiral sem tudi pogoj T3< min. temp. peči (P5.2) in deluje, R6 se je izklopil ter mešalni R8 popolnoma zaprl.
Rahlo sem premaknil tudi tipalo T1.
Počakam do jutri zjutraj, pa da vidim kaj bo.
Verzija softwera je 3.5r1.
Objave: 324
Teme: 26
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
Ti kaže T1 realno temperaturo na wdc-ju?
Objave: 324
Teme: 26
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
Za test lahko izmakneš tipaloT3 (simuliraš, da je peč povsem pogasnila). Čez nekaj min (odvisno od S3.16) bi moral R6 ugasniti in R8 zapreti.
Objave: 55
Teme: 6
Pridružen: Jun 2009
Ocena:
0
Hm, po občutku ja. Bom jutri s termometrom preverl.
Sicer so temperature bile nocoj takšne
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?X/us/1N9iwBal/20161130203245unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/X/us/1N9iwBal/20161130203245unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
Glej , WDC ima tovarniške nastavitve zraven si dobil tudi navodila. Od tovarniških nastavitev se ne oddaljuj preveč . So malenkostne spremembe pri SV Temperatura , legionela in pa časovna nastavitev ogrevanja SV . Pri ogrevalnem krogu imaš ogrevalno krivuljo in vzporedni premik ogrevalne krivulje to če ti pregreva ali premalo greje. Pri kotlu edino T1 in zalogovniku min. T do katere ti prazni zalogovnik.
Lahlo ti je legionelni program ohladil zalogovnik . S4.5 daj na 0
Objave: 55
Teme: 6
Pridružen: Jun 2009
Ocena:
0
Legionela izklopljena.
Bilo nastavljeno zelo blizu tovarniških nastavitev, pa očitno ne dela OK. Trenutno me jezi samo praznenje zalogovnika ponoči...Po vašem "Pri kotlu edino T1 in zalogovniku min. T do katere ti prazni zalogovnik"
torej parametra (katera) nastaviti na?
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
Sam imam T6 30 in T1 58 ker kurim na peletni gorilec in pri drvah na 63 st C.
Pri drvah se je treba z T1 dvignit na 60 ali 65 -na sliki imaš 64 T1 in 76 T3 to je vredu tako da izkoristiš lesni plin. Nauči se koliko drv moraš naložiti , da ti skoraj napolni zalogovnik do konca. Na najnižjem termometru naj bo za 10 do 15 stC manj kot na predzadnjem termometru tako bo lahko T1 lažje zaznal padec temperature in zaprl R8 in ugasnil R6
Parametri P5.2 in P5.3 , S5.14 z S1.4 =11
Objave: 55
Teme: 6
Pridružen: Jun 2009
Ocena:
0
To se je dogajalo ponoči z zalogovnikom ob včerajšnjih nastavitvah:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?34/Bu/4QP8VcrQ/201612010721451unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/34/Bu/4QP8VcrQ/201612010721451unichr("46")jpg[/img][/url]