Citat:za razliko od on/OFFk, kjer TČ v zalogovnik dovaja precej bolj toplo vodo, kot gre potem proti radiatorjem
Načeloma pri vremenskem vodenju- ne.
Tvoj zapis torej ne velja na splošno in je zavajujoč. Zakaj že :?: :wink:
Migaj Napisal:TČ kaj hitro zazna prepih tudi v drugih prostorih, kjer ni termostata.

Ce nimas term. glave v teh prostorih mi pa ni jasno kako TC lahko vidi, da je v eni sobi odprto okno. Razen mogoce, po malenkost nizjem PV cez cas, ko se prostor ohladi v prostoru in tisti radiator vraca malenkost bolj hladen PV. Drugace si ne znam predstavljat.

Migaj Napisal:Danes lahko mlajši od mene samo čitate, kako so se na Giru nekoč vozili z bicikli brez prestav in čelad, tako bodo zanamci lahko čitali, da so bile nekoč TČ on/offf z zalogovniki.

Heh, se strinjam :-)

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

bohinc Napisal:
Citat:za razliko od on/OFFk, kjer TČ v zalogovnik dovaja precej bolj toplo vodo, kot gre potem proti radiatorjem
Načeloma pri vremenskem vodenju- ne.
Priprava različno tople ogrevalne vode glede na zunanje temperature tega ne rešuje :!:
Ta DT ostaja zaradi vzporedno vezanega zalogovnika in je odvisen od logike inštalacije in pretokov.
Je lahko samo nižji ali (pre)velik, kot npr v sosednji temi:
Tone Napisal:Upam, da si razumel v čem je predvidoma problem in da si ugotovil, da iz talnega prihaja cca 20°C, v TČ gre pa več kot 30°C...
:oops:
Polde, logika ni tvoja edina vrlina :wink:

Malo prej smo si merili pritisk. Hčerka se je bunila, da je poceni aparat zanič, ker je meritev ponavljala 3X in vsakič drugačen rezultat
in naj zato kupimo profesionalnega. Dejal sem ji, da bo rezultat še bolj drugačen, če se bo še naprej razburjala.
Vam pa sem hotel s tem primerom povedati, da tako kot telo, ki neprestano dinamično prilagaja svoje delovanje spremenjenim razmeram,
tudi inverter TČ poizkuša delovati podobno, kar pa mu najbolj uspeva, če ni na zdravilih/zalogovniku in podobni šari.
Migaj Napisal:Polde, logika ni tvoja edina vrlina :wink:

Ocitno sploh ni, ker ne vem, kaj zelis s tem povedat... :-)

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

Migaj Napisal:
Migaj Napisal:Radiatorji bolj grejejo v višjem temperaturnem režimu.
In če bolj grejejo, je tudi odvzem toplote višji, zato višji dT ogrevalne vode, ker se v radiatorjih za več K shladi.
Višja, kot je razlika med T radiatorjev in notranjo T, večji je odjem toplote.
In večji, kot je odjem toplote, višji je dT ogrevalne vode (T1-T2).

Odjem toplote je premo sorazmeren dT-ju ogrevalne vode ter njeni hitrosti pretoka :!:
To so samo splošne trditve :!:
Morda katera ne velja? :oops:
Sem kdaj kje to zapisal, da to ne velja? Ali kdaj trdil drugače?
To tudi drugi vemo že kar nekaj časa in se ti ni potrebno ponavljati.

Migaj Napisal:Kako pa dinamično poteka prilaganje TČ spremenjenim zahtevam, pa bolje, da na tem mestu več ne razpravljamo, če imate nekateri še z zgornjim težave.
Vsekakor naj bi bilo normalno razmišljajočemu človeku samo po sebi jasno, da inverterji in TČ z moduliranim delovanjem OČ na sistemih brez vzporednih zalogovnikov, lahko neposredneje in enostavneje odmerjajo energijo potrebam.
...s pomočjo kupa ene pokvarljive elektronike. Ta višek vesoljske tehnologije, pa verjetno razumeš le ti.
Zakaj pa namerno vedno izpustiš preproste on/off sisteme, z zaporedno vezanimi zalogovniki in preprostim, učinkovitim krmiljenjem? Ne bom ugibal zakaj.

Migaj Napisal:PS
Če kdaj popravljam/krajšam tekst, Lentus, pri tem vedno pazim, da se ne spremeni bistvo.
No, tu nisi dovolj pazil in si spremenil bistvo.

Le to sem želel (do)povedati, ne pa narediti celo klobaso iz tega, in tratiti svoj dragoceni prosti čas, z pisanjem replik tebi:
Lentus Napisal:Želim predvsem povedati, da dT inverterjev in on/off-ov, nikakor ne moremo med sabo primerjati, predvsem pa delati zaključke o potratnosti hiše.
Velja, ali ne velja?


In na koncu, sem žal spoznal, da velja tudi to:
Merlin1 Napisal:Kot navadno spretno obračaš zadeve, spravljaš vodo na svoj mlin.
Migaj Napisal:Za nadomestilo enakih toplotnih izgub z različnimi ogrevalnimi sistemi porabiš različno količino energije.
V tem je poanta.

To ni res, lahko porabiš različno količino elektrike v primeru ogrevanja z TČ. Same energije žal ne.
Nisem meril, če po 15 ali 18,32 sekundah sobni upravljalec z vključenim termostatskim tipalom zazna prepih.
TČ kaj hitro zazna prepih tudi v drugih prostorih, kjer ni termostata.

Tudi ta trditev ne drži. Zaradi razlogov ki sem jih že prej omenil, če eden dodaten, je da bi takšno delovanje povročilo regulacijsko, nestabilnost, (nihanje). Preko prepiha z večjim odvzemo jasno zazna, vendar to ni niti v minuti... Zraven tega pa to zazna čisto vsaka regulacija skozi primanklaj Wink
Serviserji vsega o delovanju vseh TČ pač ne veste, ker jih nimate ali pa imate drugačne.
Inverter TČ se pač odzove s spremembo modulacije, hitrostjo OČ, itd,
za razliko od on/OFFk, kjer TČ v zalogovnik dovaja precej bolj toplo vodo, kot gre potem proti radiatorjem.
Ta nepotreben DT, zaradi obvezno vgrajenega vzporedno vezanega zalogovnika, je funkcijsko hkrati nekakšen mešalni ventil, ki je pri TČ jkah nezaželen, ker znižuje COP Cry
V sosednji temi Vstopna temperatura TČ zemlja/voda vidiš kakšne probleme lahko dela zalogovnik, če niso vsi pretoki uravnoteženi.
Kakor koli že o regulacijskem, delovanju vem veliko več od tebe. Regulacije delujejo vse po enakem principu, nekatere so malo okrnjene česa ne znajo ....
Za vzgled si poglej recimo večkrat omenjenega Siemensa. A misliš da regulira v on offih drugače?
O zalogovniku pa prosim prenehaj gonit gonjo, ker hidravlike ne obvladaš. zalogovnik, ne povzroča nobenega dT. Dt se pojavlja izključno zaradi različnih pretokov na njegovem dovodu in dovodu. omogočanje različnih pretokov je eden izmed namenov vgradnje. Za boljše razumevanje delovanja pa si zalogovnik nariši, vanj vnesi pretoke, izračunaj, pa boš morda razumel... V sosednji temi, ni razlog za takšno delovanje. Sam dT ni razlog za taktiranje, razlog za taktiranje je premajhen odvzem. In zalogovnik, ne glede na volumen zaradi svojega dodatnega volumna vedno poveča skupen volumen vode (možnost shranjene energije) in z tem daljše delovanje. Funkcijsko ni niti slučajno blizu mešalnemu ventilu. Lahko pa opravlja vlogo hidravlične ločnice

Danes lahko mlajši od mene samo čitate, kako so se na Giru nekoč vozili z bicikli brez prestav in čelad,
tako bodo zanamci lahko čitali, da so bile nekoč TČ on/offf z zalogovniki.
Če že hočeš nekaj na svoj mlin z tem zadnjim stavkom, bi lahko povedal še zraven, da so v tej zadni eri postavljali rekorde, ki še danes držijo in to brez čelad, brez karbona in z znatno manj predstavami :wink: . torej....
Merlin: so, samo kako so sele ti bli naspikani je pa drugo ;-)

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

Zdaj ko imajo prestave pa porabijo 30% manj energije kot vcasih tako da ne rabijo dopinga za isto delo.
Primerjava med kolesarjem z prestavami in kompresorjem-inverterjem je zgrešena.
Zgresena je ze ta gostilniska debata.
Najvarčnejši dizel motor je bil narejen pred več kot 20imi leti, najvarčnejši bencinski pred četrt stoletja, enako je s toplotnimi črpalkami, v zadnjih desetih letih se ni naredilo nič drugega kot nižanje proizvodnih stroškov.
Dajte si že enkrat dopovedat, da ima reklamiranje kao novih tehnologij samo marketinški učinek. Potrošniki smo pač gonilo svetovne industrije Idea
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Merlin1 Napisal:
Migaj Napisal:Za nadomestilo enakih toplotnih izgub z različnimi ogrevalnimi sistemi porabiš različno količino energije.
To ni res, lahko porabiš različno količino elektrike v primeru ogrevanja z TČ. Same energije žal ne.
Porabiš sem napisal in ne potrebuješ :!:
Potrebuješ je enako, porabiš pa v praksi lahko zelo različno za dosego enakega cilja :wink:
Svak je s staro pečjo porabil 14m3 drv, z novo pa 10m3 -za podoben učinek.
In sedaj reci, da je porabil obakrat enako energije :oops:
Ampak prepričan sem, da nisi neumen, pač pa, da me hočeš na vsak način diskreditirati.
V nadaljevanju si ravno sam prihajaš v nasprotja: najprej trdiš, da nekaj ne drži, potem pa navajaš, da isto (sicer res kao malo kasneje) zaznavajo tudi on/off ipd -je že prav malo smešno vse skupaj.

In prav nikoli nisem rekel, da vem več od tebe, ker to bi bila smešna trditev in če bi bila samo malo resnična tudi žalostna za nekoga od naju. Ti pa neprestano podkrepuješ svoje trditve z dejstvom, da si profesionalec in da zato več veš.
Ok hvala bogu, če se v svoj posel dobro razumeš.
Bi ti pa priporočal, da poizkušaš biti v svojih razmišljanjih bolj odprt in manj dogmatski. Boš videl, da ti bo dobro delo.

Ker vidim, da me sedaj že tudi drugi po malem hebejo bom končal in komentiral samo še to, da je ne glede na prestave potrebna enaka energija za priti na vrh klanca.
In stari rekordi res še držijo, tako kot žal drži tudi križ na britofu od Pantanija
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cyclingnews.com/news/report-pantani-was-killed-by-a-mix-of-cocaine-and-anti-depressants/">http://www.cyclingnews.com/news/report- ... pressants/</a><!-- m -->

Vsem vam želim, da TČ-jke (on/off / inverterji) še naprej dobro delajo -tudi tebi Lentus.
Razen tebi Merlin, sicer boš brez dela :mrgreen:
glede tega sem lahko brez skrbi.
Merlin1 Napisal:Celo v obratovanju imam več invererskih naprav kot on-offov.
@migaj zapletel si se sam, včasih tako kot jaz :oops: premalo pozorno bereš. Gre samo za to, da so tako ene naprave kot druge primerljive. Vsaka ima svoje prednosti in hkrati slabosti .
sassapo Napisal:Najvarčnejši dizel motor je bil narejen pred več kot 20imi leti, najvarčnejši bencinski pred četrt stoletja, enako je s toplotnimi črpalkami, v zadnjih desetih letih se ni naredilo nič drugega kot nižanje proizvodnih stroškov.
Dajte si že enkrat dopovedat, da ima reklamiranje kao novih tehnologij samo marketinški učinek. Potrošniki smo pač gonilo svetovne industrije Idea

Večjega bullshita še nisem slišal :lol:

Je pa razlika med izjavami:
- najvarčnejši avto
- najvarčnejši motor
- termodinamični izkoristek motorja

En lep primer po tvoje marketinškega natega varčnega bencinskega pogonskega sklopa:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/49-Toyota/439-Prius.html?fueltype=2&constyear_s=2016&powerunit=2">http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... owerunit=2</a><!-- m -->

No izprsi se in poišči bencinarja iz leta 1991 z enako porabo.

P.S. pri dizlu pa zna biti da imaš celo delno prav