v tem sestavku imaš nekaj neskladij:
"Če TČ še vedno pošilja v radiatorje isto temperaturo(T1), in je izstopna (T2) za 3K nižja, so radiatorji v povprečju toplejši za 1,5K.
Višja, kot je v povprečju temperatura površine radiatorjev, več toplote na zrak oddajo."
potem pa:
"Višja, kot je razlika med T radiatorjev in notranjo T, večji bo odjem toplote.
In večji, kot je odjem toplote, višji bo dT ogrevalne vode (T1-T2)"
No če upoštevaš tisto kar si pred tem napisal potem je to potrebno upoštevat tudi pri drugem sestavku. Če je dT višji in temp vtoka enaka je povprečna temp nižja in z tem tudi prenos toplote.
Sploh pa inverterske TČ so v večini regulirane na predtok, se pravi z zvečanjem dT jim pade moč. Kot vsem TČ pa naraste COP zaradi nižje povprečne temp in z tem nižje kondenzacije.
"Če TČ še vedno pošilja v radiatorje isto temperaturo(T1), in je izstopna (T2) za 3K nižja, so radiatorji v povprečju toplejši za 1,5K.
Višja, kot je v povprečju temperatura površine radiatorjev, več toplote na zrak oddajo."
potem pa:
"Višja, kot je razlika med T radiatorjev in notranjo T, večji bo odjem toplote.
In večji, kot je odjem toplote, višji bo dT ogrevalne vode (T1-T2)"
No če upoštevaš tisto kar si pred tem napisal potem je to potrebno upoštevat tudi pri drugem sestavku. Če je dT višji in temp vtoka enaka je povprečna temp nižja in z tem tudi prenos toplote.
Sploh pa inverterske TČ so v večini regulirane na predtok, se pravi z zvečanjem dT jim pade moč. Kot vsem TČ pa naraste COP zaradi nižje povprečne temp in z tem nižje kondenzacije.